TEMA: VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 4 días #165655

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El recalentamiento total es el mismo que el útil ( el que mides a la salida del evaporador ), nada más que tomado a la entrada del compresor ( colocas una sonda justo en la tubería de entrada del compresor ).

Te lo digo por comparar a ver qué tal.

Así podrás saber si la configuración de la VEE es correcta o no.

Por cierto. La válvula de expansión electrónica se la llama VEE, y a la termostato a VET. Una aclaración para todos y no crear más confusión.

Respecto a lo de reducir el caudal del evaporador para reducir su capacidad ????

Sé que es una chapuza, pero así saldremos de dudas respecto a la capacidad de la VEE y el evaporador.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 4 días #165657

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
mrr escribió:
Moncayo no entiendo lo que dices. Es cierto que la válvula de expansión electrónica actúa como una solenoide, pero quizás sí está preparada para conmutar con un ciclo de trabajo determinado. Por ejemplo las AKV vienen por defecto con un "duty-cycle" de 6 segundos. Una solenoide podría quizás durar menos si se somete a ciclos constantes de apertura-cierre jeje. De todas formas esto no lo sé con seguridad.
En cuanto a que dices de la válvula proporcional, sí que no te entiendo ¿podrías explicarlo con más detalle?

Es sencillo "mrr". Cuando hablamos de una válvula motorizada, que son todas la válvulas de expansión electrónicas o eléctricas, o que pueden serlo (ojo al "o pueden serlo"), estamos hablando de una válvula y de un motor o actuador que acciona esa válvula. Tu decías que "una Válvula proporcional dispone de un motor paso a paso y permite el paso gradual de refrigerante. Esto posibilita un control más fino" en comparación, decías, pero decias mal, que una válvula todo nada y, en realidad, te estabas refiriendo a una válvula proporcional POR PULSOS todo-nada.

Puede, si, una válvula solenoide por muy sofisticada que sea, o un contactor, pueden hacer de válvula proporcional (por pulsos) para alimentar un evaporador o a una resistencia e intentar hacer con ellos un control PID de temperatura. Puede, pero puede ser dificil mogollon.

Con tu maquina yo primero intentaría hacerla todo-nada y comprobar que al 100% todos los elementos del sistema están bien seleccionados y todos los datos contrastados en esas condciones de funcioamiento y temperaturas y, después, intentaría lo de hacerla proporcional o inverter

Esas dudas que ahora tienes sobre el dimensionamiento de algunas cosas, como por ejemplo el intercambiador o la válvula de expansión, y cuando ya vas por los bucles PIDs (3 nada menos y en cascada, y con sus inercias termicas) no creo que auguren nada bueno.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 4 días #165658

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
No te entiendo Francisco. ¿Dónde te refieres que reduzca el caudal? ¿En la parte de glicol?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 4 días #165659

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si.

Tendras un salto termico muy pobre, pero a ver si asi la VEE te comienza a cerrar y modular.

Por supuesto, manten el compresor al 100% y mira a ver que pasa.

Otro dato. Hablas de compresor al 100%, pero eso en Hz cuanto es????

Ese compresor lo puedes llevar tranquilamente a 70Hz y asi sacarle mas ( si no lo estas haciendo ya )

De todos modos, me gusta el consejo de MONCAYO ( la veterania es un grado 1825665966-b ).

No estaria mal que dejaras todo trabajar al 100% y ver que pasa. Piensa que un equipo frigorifico es un todo. Si alguno de los elementos no esta calculado adecuadamente respecto a los demas, mal vamos.

Por cierto. He estado buscando datos de ese evaporador de placas. VALLA MIERDA DE INFORMACION. No consigo nada excepto para 134a. Y el software de seleccion de la web de SWEP, que malo es.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 4 días #165675

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Mocayo. Es como dice mmr. Son válvulas de expansión que abren y cierran inyectando a pulsos el evaporador.

Son muy habituales en CO2.

Y de hecho uno de los argumentos de venta que emplean los fabricantes es el de que te ahorras la válvula solenoide al instalar una de estas válvulasmde expansión.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 3 días #165690

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
Puedes poner a trabajar las dos Válvulas de Expansión en paralelo ?
Haber que sucede .
Última Edición: hace 8 años 3 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165737

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola de nuevo!
Ok Moncayo. Pues a partir de ahora VEE de pulsos y VEE motorizada. Los PIDs no están en cascada, son independientes. Respecto a lo que dices de que augura mal, espero que te equivoques.
Hola silenbloc: esa prueba que comentas la hice, la VEE de pulsos domina el control, y la motorizada baja muchísimo su apertura.
KennyBX, ¿podrías comentar el diseño de la VEE respecto al evaporador? He visto varias guías de selección (y software) y casi siempre hablan como parámetro principal de la caída de presión antes y después de la misma.
Francisco: he probado a disminuir el caudal del glicol y efectivmente parece que la VEE modula algo, pero sigue estando a un % muy alto.

Sigo inclinándome en que debe haber un problema adicional: Esta VEE da potencias desde como mínimo 2.9 kW hasta 5.8 kW, y como he dicho mi compresor va a dar como mucho 2 kW.

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 2 días por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165743

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
mrr escribió:
Los PIDs no están en cascada, son independientes.

Celebro que los veas asi. Yo los veo, inevitablemente, en cascada.

Suerte y ya contaras por favor
Última Edición: hace 8 años 2 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165750

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues me parece que ese evaporador esta también sobredimensionado....

A cuantos Hz como máximo haces correr ese compresor????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165752

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
No confundamos potencia de compresor con potencia de evaporador. Ya que según parece tienes un evaporador sobredimensionado. Esto hace que el evaporador necesite mucho caudal de gas líquido para llamemoslo "inundarse de líquido". Esto va a hacer que la presión de baja suba. Y el compresor en vez de trabajar a 3bar(ejemplo) trabaje más alto. Con un ∆t menor, maximizando la eficiencia del compresor.

Si la válvula esta abierta del todo es porque el recalentamiento es alto, demasiado calor en el evaporador o falta de caudal de gas.

Por otro lado. Las VEE por impulsos tienen un mínimo de potencia.

Con las VEE por pasos es muy difícil pasarte de potencia. La última que aconseje poner por celeridad fue una de 100kw para una instalación de 40kw. No abre más del 30% pero modula correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165753

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues eso mismo, desequilibrio entre componentes...o aumentas compresor y condensador o disminuyes evaporador ... Esa es mi primera impresión, aunque no sigo el hilo muy bien...los post excesivamente largos me agobian...saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 8 años 2 días #165761

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola Moncayo. Pues en lo que respecta al control, y toda la bibliografía que yo he leído hasta ahora, el control en cascada de por ejemplo dos PIDs, es aquél en el que la salida de uno es la entrada de otro, donde uno de los controladores suele actuar como maestro y otro como esclavo, habiendo dos lazos de realimentación (uno interno y otro externo). En este caso no es así. De todas formas seguro que tienes tus razones. Gracias!
Sí Roverman, tiene pinta de desequilibrio de componentes. Pero yo ahí poco puedo hacer, no seleccioné esos componentes. En todas las guías de selección de VEX que he leído habla de potencia frigorífica en el punto nominal, y como parámetro principal la caída de presión que se produce en la VEX. Me intriga en cualquier caso encontrar el problema. No olvidéis que había una VEE de pulsos que estaba sobredimensionada. Esa válvula es una AKV-6 de Danfoss, que da 8.5 kW, para unas condiciones determinadas de temperatura de evaporación, condensación y temperatura de líquido. Para esas mismas condiciones, la E2V11 da, como mínimo y tirando muy muy a la baja, 3 kW. Y en el punto nominal de trabajo que yo quiero trabajar mi compresor da, como máximo, 1,82 kW.

Francisco disculpa, no te contesté. El compresor trabaja como máximo a 50 Hz por ahora. Por encima aún no he configurado el variador.
Saludos