Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165940

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Un recipiente de liquido "mrr" también sirve para evitar que el condensador se quede pequeño si esta inundado de liquido por exceso de refrigerante, y por lo tanto con mucho subenfriamiento, que es lo que te puede ocurrir ahora a ti.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165942

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ahora mismo veo una presión de 12 barg y una temperatura ambiente de 25 ºC. El sobrecalentamiento controlado, temperatura en la línea de líquido de 25 ºC (ojo, la sonda de temperatura está "aguas abajo" del recipiente de líquido), lo que me indica que tengo el subenfriamiento máximo posible en la instalación. Pues eso, algo no cuadra.

Qué temperaturas de descarga son admisibles? Ahora mismo mido 75ºC en la línea de descarga del compresor.

Fran, comprobaré lo que dices. Pero el recipiente de líquido está a la misma altura o incluso algo más abajo que la batería de condensación.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165943

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Yo comentaba lo de que puede tener el recipiente de líquido a mayor cota que condensador porque dice que parece que no se alimenta de manera estable la VEE. El recipiente mas alto que el condensador puede provocar un efecto "tapón" que haga que suba la presión de alta y se quede todo el refrigerante atrapado en el condensador. Eso podría explicar el exceso de presión y de subenfriamiento. Yo también le haría un test de incondensables al refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165944

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Sí Fran, gracias. Lo de la falta de alimentación me pasa con la VEE paso a paso, con la otra parece que no. Ojo, esto deja de ocurrir si aumento la presión en el condensador (por ejemplo parando la turbina), de modo que aumenta la presión de condensación. El efecto es curioso. Me anoto lo del test de incondensables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165945

Mmr con los datos que ofreces veo que tienes un subenfriamiento exagerado, 25ºC, indica qie el equipo esta hasta arriba de refrigerante y por ello vas a entregar una menor capacidad frigorifica en los evaporadores. Mi consejo que antes de seguir realizando pruebas con las vee ajusta la carga del equipo. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165947

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
¿Sabrías decirme cuál es la causa por la que entregamos menos capacidad frigorífica al evaporador? Cuando el subenfriamiento es elevado la capacidad frigorífica aumenta. Pero como tú dices, en este caso parece que este subenfriamento se debe a una sobrecarga de refrigerante.
Un saludo
Última Edición: hace 7 años 11 meses por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165949

Para resumir y no entrar en demasiada historia ya que el post es muy largo y sinceramente no lo voy siguiendo, imagina un compresor alternativo, la carrera del cilindro tiene un punto muerto superior y de hay hasta las valvulas queda un pequeño espacio, a mayor presion en descarga mas cantidad de vapor de refrigerante se queda y resta capacidad a la aspiracion que realiza el cilindro, menor caudal masico. Subenfriamiento te aconsejo medir siempre a la salida de condensador.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165951

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Efectivamente el hilo es muy largo y se va creando confusión sobre el problema. Pero si tienes un subenfriamiento excesivo y una mala alimentación de la válvula de expansión, debe haber un tapón en algún punto de la linea de líquido. Comentas que la VEE está sobredimensionada y aun así se te va al 100% de apertura... Eso es porque no le llega líquido suficiente al evaporador y tienes un alto recalentamiento. Yo miraría todo el sector de liquido de la instalación, recipiente, filtro, tubería... Se observa una temperatura constante mas o menos en la linea de líquido? Hay indicios de pre-expansión?
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, mrr

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #165954

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola de nuevo,
El tema del 100% de apertura me pasa con una nueva VEE paso a paso. Hay dos VEEs, una de pulsos y otra paso a paso. Con la de pulsos no hay problema, de hecho su controlador marca un 30 % de apertura, parece estar sobredimensionada. El problema es con la nueva que no controla el sobrecalentamiento , aun estando a un 100% de apertura el sobrecalentamiento sigue aumentando.

Siento si el hilo es largo, he intentado resumir pero son bastantes datos. Si queréis cuando tenga tiempo puedo hacer luego un resumen para que sirva para el foro.
Saludos

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166004

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Actualizo de nuevo.
Se ha hecho vacío en la instalación y se ha cargado de nuevo con refrigerante. Todo ha cambiado, me da que había aire. Ahora las presiones son mucho más bajas y la VEE de pasos sí regula. Solo alcanza su límite de regulación si la presión de condensación es muy baja (6 barg), pero esto es así porque yo he forzado la turbina del condensador al máximo para comprobar los límites de trabajo.
Tengo el problema de que la turbina y el condensador están sobredimensionados. Es decir, en el momento que la turbina arranca, aunque sea a su mínima frecuencia (no bajo de esa frecuencia por seguridad), la presión baja mucho. Esto me pasa para 9 ºC de temperatura ambiente (como he dicho estoy probando los límites de trabajo).
Dicho esto, me surge la siguiente cuestión: para R134a tenemos y 9 barg de presión se tienen aproximadamente 40 ºC, que según veo es un punto de trabajo mínimo para el compresor (en el compresor Bitzer que tengo observo para R134a que la temperatura de condensación debería estar entreo 40-60 ºC). Entiendo que debería entonces intentar mantener al menos esa presión mínima cuando la temperatura ambiente es muy baja. Sin embargo, esto hace que el delta de temperatura entre condensación y ambiente pase a ser más alto, normalmente he podido comprobar que ahora que está en torno a 13 ºC, sé que debería ser algo más bajo pero bueno. ¿Es así como se hace?
Quiero decir, en el caso de que la presión de condensación sea muy baja, digamos 6 barg, debido a las condiciones ambientales con la turbina funcionando, es preferible aumentar dicha presión aunque el delta de temperatura entre temp. de condensación y ambiente sea mayor?
O dicho de otro modo: si tuviérais condensación flotante, intentaríais mantener una presión mínima de condensación, por ejemplo que no baje de 9 barg, aunque el delta de temperatura en condensación aumente?
Última Edición: hace 7 años 11 meses por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166005

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Qué modelo de compresor estás usando? Lo de condensar a 60ºC, lo veo excesivo. Cualquier compresor puede trabajar sin problemas hasta una temperatura de condensación de 15ºC con R-134a. eso te permite realizar condensación flotante en invierno cuando tienes baja temperatura ambiente. Con la VEE no tienes necesidad de mantener una Tª condensación mínima, esto es solo en caso de las válvulas de expansión termostáticas. Así que no te preocupes por el DT del condensador,. Mi recomendación es que siempre que puedas condenses los más bajo posible y así mejoras el COP.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

VÁLVULA DE EXPANSIÓN PROPORCIONAL hace 7 años 11 meses #166006

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias. El compresor es un Bitzer 2JES-07(Y): www.bitzer.de/co/es/productos/Tecnolog%C...t%C3%A1ndar/ECOLINE/

Sí, 60ºC como dices es mucho, pero es el límite superior, el inferior, al menos en la tabla del compresor, es 40 ºC. 15ºC me parece muy poco !! Se corresponde con una presión de condensación de menos de 4 barg. Aunque es cierto que el software de Bitzer me permite meter hasta 13.9 ºC. De todas formas, ahí sí que tengo problema, si quiero bajar la presión la turbina debe funcionar y consume lo mismo que el compresor, el EER me baja. Y tengo otro problema adicional, la VEE parece que ya no puede controlar el sobrecalentamiento debido a que la diferencia de presión es muy muy baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information