hola a todos estoy con una cámara frigorífica Zanotti mod Brs 225 t990 F400 V/3 N50hz
la cámara es de mantención de alimentos
la cámara cuando entra en funcionamiento tiene un silbido muy importante en la unidad exterior y no enfría es mas calienta (24 a 25,5°)...
la presión no se equilibra una ves parado el equipo
cambe filtro y válvula de expansión
pero sigue igual alguna idea??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173117
Increíble, yo pensaba que en la antartida para conservar los víveres dejaban la ventana abierta!! Jejeje!!
Anselmi, el silbido puede tener causas variadas, pero si es que calienta y no hay válvula de 4vias, como sugiere jurado11, puede ser la válvula solenoide que va en la linea de gas para el deshielo por gas caliente. Puede ser que haya algo en ella que mo permite el cierre completo y deja pasar gas caliente mientras esta en el ciclo de frío. De ahí la subida de temperatura.
Otra cosa que se me ocurre, menos probable, es que el compresor este mal de laminas y estén en by pass la alta y la baja.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173122
Che, y no serán los rodamientos del ventilador que se están rompiendo? Giran a pocas vueltas, chillan y la presion se va para arriba en todo el circuito? El compresor debería cortar por alta, pero bueno, hay que ver si le metieron mano antes que comience la falla. Por las dudas revisa también el presostato.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173124
Voy a ver la válvula solenoide interna de la cámara.. El compresor ya lo cambie y no afecto..
El silbido es por paso de gas no se donde pero es en la unidad exterior. Se lo escucha a pesar de que los ventiladores están desconectados.
Gracias por la alluda... espero mas sugerencias mientras tanto testeo la válvula solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173127
Sisi el compresor lo serré rápido porque estaba bueno, lo de la válvula solenoide anduvo de diez :) mil gracias...
Hasta ahora en prueba sin parar, y sigue haciendo un silbido muy fuerte en la unidad exterior y las presiones en alta esta clavado en 150 a pesar de que este andando o no y la baja varia entre 50-20 (marcha-corte)....
Alcanza correctamente los 2°C y arranca en 5°C...
Que podrá ser?? Espero tus sugerencias .... Saludos desde la Antartida
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173139
Hola , un saludo puedes a portar más datos .
Sistema de expansión ( supongo que capilar).
Desescarche es por gas caliente o resistencias?
Que refrigerante tiene el sistema ?
Es partido o tipo compacto ?
Que temperatura exterior tienes ?
Tiene control de condensación ?
.....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola saludos, nuevamente gracias por responder...
El sistema de expansión es por válvula de expansión Dranfoss TES2
El des-escarche es por gas caliente
El refrigerante es R404A
El equipo es partido
Temperatura exterior 18 a 24°C en marcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 4 meses #173146
Se cambio el filtro deshidratante con el cambio de compresor y de válvula de expansión pero no se encontraban en existencia filtros reversible por ende se puso un filtro de único sentido. Y se realizo un vacío de 2,30hs antes del armado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 4 meses #173153
No se si te servira pero tuve el mismo silbido en una condensadora cuando cortaba el equipo, el tema era que al parar la maquina retornaba liquido al separador de aceite y me silvaba, lo solucione instalando una valvula antirretorno a la salida del separador y entrada al condensador. No quiere decir que este sea tu mismo caso pero a lo mejor te sirve.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.