Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Temperatura de cámara

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177311

  • mario_eduardo
  • Avatar de mario_eduardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estimados,
Su ayuda urgente por favor, tengo una cámara para mantenimiento de congelados que trabaja con R-507. La cuestión es que no baja a la temperatura deseada (-23 en cámara). Los datos son los siguientes:
P baja: 10 psi
T evaporador: -18C
T succión: 2C
T cámara: -10C
P alta: 245 psi
Temperatura ambiente: 28C
He cerrado la VET para regular la succión pero es inútil, no logro lo deseado, cuando tenía la VET abierta el evaporador se congelaba en el lapso de una hora.
Los equipos y la VET estoy seguro que están bien balanceados.
Agradecería mucho su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177312

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,qué gas lleva la cámara,funcionan bien los ventiladores del evaporador?,faltan datos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177313

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Perdón,ahora veo que va con R507
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177314

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Parece que tienes la presión de baja más baja de lo que debería y el recalentamiento alto. Si la vet está bien y no hay obstrucción en la línea de líquido (filtro, etc), podría ser falta de gas por una fuga. Mide la temperatura de la línea de líquido, a la salida del condensador, y salimos de dudas con el subenfriamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, mario_eduardo

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177315

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Tienes el visor de líquid lleno?,para obtener esa temperatura de cámara tienes que dejar evaporador a 1,03 bar ,si cierras la válvula menos riegas el evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177316

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La válvula mejor no tocarla, tienes un problema en el suministro de refrigerante al evaporador.
Revisa lo indicado por los compañeros.
Mide subenfriamiento y mira visor de líquido, si esta todo correcto revisa que no haya obstrucciones en la línea de líquido, por ejemplo, en la malla de filtrado de la VET.
Comprueba que la VET esté aislada y bien montada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie, biel1

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177326

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es el diámetro del capilar o el diámetro del orificio los que determinan de entrada la temperatura de evaporación,
despues entra la presión de alta que es un factor influyente.
cuando modificamos el recalentamiento por medio de la válvula de expansión no modificamos la presión de expansión.
si queremos modificar la presión de expansión lo logramos cambiando capilar o el orificio o cambiando la presión de alta agregando o recogiendo refrigerante.
si tengo algún concepto errado les agradecería altamente me corrijan.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, biel1

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177341

  • mario_eduardo
  • Avatar de mario_eduardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por su respuesta, el subenfriamiento estaba en 15ºC. El día de mañana haré un barrido con Nitrógeno, y cambiaré el gas y el aceite. informaré que sucede.
Saludos,
MBN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177350

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
mario_eduardo escribió:
El día de mañana haré un barrido con Nitrógeno, y cambiaré el gas y el aceite. informaré que sucede.
Saludos,
MBN.

Si cambias el refrigerante puedes poner uno para largo plazo , por el GWP que tiene el R507a , por el barrido de nitrógeno aprovecha y presuriza el circuito para ver posibles pérdidas , luego instala un nuevo filtro en la línea de líquido .

Y en cuanto al aceite si está en óptimas condiciones no hace falta que lo cambies .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de cámara hace 6 años 11 meses #177355

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
luego instala un nuevo filtro en la línea de líquido .

Y en cuanto al aceite si está en óptimas condiciones no hace falta que lo cambies .

Holas, buenos días.
No sería la primera vez que un filtro semiobstruido con aceite en mal estado nos de un dolor de cabeza.
El compañero no cuenta mucho del filtro que tiene el equipo.
No necesariamente un filtro sucio se congela o escarcha desde la salida.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 11 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.453 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information