Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180199

  • ford
  • Avatar de ford
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buen Día ! Soy Nuevo en el foro, estuve en muchos otros conozco las reglas pero por tiempo eh dejado de utilizarlos a los demás y por muy buenas referencias me registre en este nuevo Foro. Me dedico al Mantenimiento hace mas de 30 años y todabia soy una persona que intenta aprender día a día.
La consulta que tengo, o la duda es la siguiente : Tengo un equipo con un compresor semi - hermetico de 15 hp, quisiera saber si poniéndole un manómetro en la parte de alta y encendiéndolo unos segundos puedo llegar a saber si me comprime bien o no, ¿ y a cuantos psi me tendrian que llegar ? Marca Bitzer
Espero su ayuda ya que la necesito rápido y aguardo repuesta
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180201

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero, bienvenido al foro !! Puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, tienes alguna averia en el compresor, no funciona bien ? Viendo con un manometro que presion de alta y de baja tenemos a la entrada del compresor podemos hacernos una idea de si esta comprimiendo bien, pero tambien hay mas datos para tomar que nos pueden ayudar como por ejemplo consumo electrico en relacion con el nominal, resistencia de los bobinados, presiones, recalentamiento y subenfriamiento, saltos termicos, ventiladores etc, esto por comprobar tambien en general los demas componentes, los psi que te tiene que marcar es relativo dependiendo de la presion de baja que tengamos en la aspiracion, medio condensante y presion de esta y demas componentes, harian falta mas datos y que sintomas de malfuncionamiento presenta el equipo para poder ayudarte, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 7 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ford

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180202

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el equipo no tiene carga de refrigerante puedo medir la presión del compresor con manómetro de alta: en menos de un minuto me debe subir a 500 Psi tomando aire por baja.
si el equipo tiene carga de refrigerante y dependiendo del tipo de refrigerante y de si la carga es la correcta puedo también medir la compresión pero ya tengo que usar los manómetros de alta y baja y medir la relación de compresión . si tiene la carga de refrigerante correcta en alta te debe dar por encima de 120 - 150 Psi dependiendo del tipo de refrigerante y la temperatura ambiente, también juegan la presión y temperatura de retorno.

oscar leonel franco echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, alfonso-megias, ford

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180204

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol cual es el modelo, por que puede ser para media y alta el 2067PH este son 15 cv)
también S6J- 16,2 ( y este seria 16 cv) creo que seria este seria de doble etapa y ultra baja tem, pero ese compresor parace que esa tapa con los tubos no lo vi nunca,como si estuviera modificado, o es de los antiguos, cuenta cuantos cilindros , es para baja temp o ultra baja, el refrigerante con el que esta trabajando, entonces hablamos de presiones y temp, te vas a las tablas de bitzer y tu mismo ves el rendimiento,otra-cosa ten cuidado no te salpique el manometro si no estas seguro de lo que haces!! moderación, la mejor herramienta es la cabeza,puedes estas seguro que te corta por alta esta bien esa seguridad por que puede ser un problema si no corta,segun las tablas de fabricante pero te puede variar según temp y como se encuentre el compresor y el resto de instalación,el refrigerante etc suerte , tu pregunta genera una duda,,,, si pones manometros conoces las presiones de trabajo,pues al fabricante y tienes la solución, para latino america icer ingenieros y vas a datos técnicos, si es europa bitzer manuales técnicos suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ford

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180205

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol aquí esta el compresor que tienes, y los datos técnicos,esta descatalogado,
www.frigopack.com/Seccion~x~Compresores-...ng~FR.html#articulos
sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ford

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180209

  • ford
  • Avatar de ford
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Gracias por la información saludos!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180210

  • ford
  • Avatar de ford
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola gracias por su tiempo saludos!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180211

  • ford
  • Avatar de ford
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola compañero, la repuesta es lo que mas se asemeja a lo que yo estaba buscando o preguntando.
yo ya hice mi propia experiencia conectando un manómetro en la salida de alta y el resultado fue = al llegar a las 400 libras es como que abriera una válvula interior del compresor y tiene escape por la entrada de succión. A las 300 libras no ahí ningún problema y prácticamente se mantiene la misma presión por un tiempo prolongado.
ACÁ LES ADJUNTO LA FOTO DE MI MANÓMETRO Y QUISIERA SABER SU OPINIÓN AL RESPECTO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y AGUARDO REPUESTA DE USTED O CUALQUIER OTRO COMPAÑERO QUE LE ALLÁ SERVIDO MI EXPERIENCIA.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180212

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el compresor cuenta con una válvula interna de alivio para sobre presiones. debe estar tarada sobre 350 Psi o mas.


oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ford

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180214

  • ford
  • Avatar de ford
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Muchas Gracias por la información lo voy a tener muy en cuenta. Saludos. bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180225

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para ir un poco más allá ; también se pueden hacer números .
Si tienes datos y especificaciones técnicas sobre el compresor, puedes calcular su rendimiento .

En algunas ocasiones achacamos el bajo rendimiento de la instalación al compresor , cuando la mayoría de ocasiones son las deficiencias de la instalación las que lo generan.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Rendimiento compresor semi - hermético 15 HP hace 6 años 7 meses #180226

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol también se lo comente,puede ser el compresor, pero hay que valorar el estado de la instalación,los diferentes elementos que componen el ciclo,+ recalentamiento subenfriamiento etc, y se puede pasar al compresor, como dice con esa presión , se puede hacer, pero tiene que saber lo que esta haciendo, y lo de los nº cálculos son palabras mayores ,
yo creo que si esta trabajando la maquina al max,imo sabra el rendimiento, si es bueno o malo , pero siempre que todo el circuito este en orden, valv , conden , evapo, suben, carga, recalent, etc etc si hay fuga lo sabra dejando la maquina trabajando por tiempo, y vera si se mantiene la presión y temp, el riesgo es que tenga fuga y si hace esa maniobra de subir a las 400psi le de un disgusto, comenzar por lo mas simple elemento por elemento y después si no va bie, vamos al compresor, salud .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information