Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara congelados R404a

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189092

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,necesito una manita a poder ser,hoy he ido a vet este equipo el cliente comenta que no pasa de -1 grado,cuando miro termostato veo que está a -8,la sonda termostática en el suelo de la cámara,le pongo la sonda en sitio adecuado,me giro y veo que la vet tes2 es 1 bloque de hielo,los ventiladores evaporador funcionan,le deshago el hielo,compruebo que el termostato funcione,lo hace,lleva un theben para el desescarche con 2 desescarches al dia de 30 minuts cada 1 con resistencias,me voy a la condensadora,antes le subo el set,me hace pumpdown,pero el compresor sigue funcionando ya que el presostato combinado no corta,lo del hielo me atreveria a afirmar que tiene obstrucción en la VET,qué opinais?,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189094

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo primero sería corregir el paro del compresor por baja presión, revisar si el presostato esta malo o mal calibrado...
debo cerciorarme que cuando entra la válvula solenoide si recoja el refrigerante (conectando manómetros) si el refrigerante es recogido el presostato debe actuar.
el bloque de hielo al rededor de la VET se puede deber a un taponamiento en el orificio o el cedazo (filtro) pero también puede ser falta de refrigerante. (recalentamiento muy alto).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189095

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el equipo presenta falta de refrigerante se hace necesario recoger el remanente de refrigerante, localizar y reparar fuga y recargar con refrigerante nuevo. no reutilizar el refrigerante recuperado, el R404 se descompone demasiado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189096

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compañeros,ayer me chocó que el presostato no cortara,lo bajé a 0 bar y no cortaba,seguro que está defectuoso,qué opináis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189102

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189104

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros,después de recuperar todo el refrigerante del equipo,presostato combinado alta/baja,filtro deshidratador,orificio del mismo calibre que llevaba,vacío y carga con su mismo gas,5 kgrs,me evaporaba a 3'5 bar,en mi opinión la VET está mal,me equivoco?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189106

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
En el momento de la arrancada en caliente puede ser normal.

Pero deberías decir si tiene KVL, presión de alta, temperatura de cámara, temperatura retorno...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189107

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Es el orificio el que da el paso (presion de evaporaciòn) y no la valvula, la valvula controla el recalentamiento.
Un orificio demasiado grande o sobredimensionado, una mala condensaciòn, una sobrecarga de refrigerante o un compresor deficiente te darian altas presiones de evaporaciòn
www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R404A.pdf
debes tomar nota de presion de evaporacion y de condensaciòn, tomar temperatura de recalentamiento y subenfriamiento y evaluar el desempeño del equipo.
recuerda que hay que esperar un tiempo prudencial para que la cámara tome la temperatura real de trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189124

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo, siempre trabajo a presupuesto, el gas vale mucho dinero ,valora el tema ,compresor incluido ,habla con el cliente que se han de hacer comprobaciones .......la mas retorcida es si tiene fugas y no la encuentras ......siempre se estropea por algun motivo ,si no te aceptan el tema ,para otra cosa
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189128

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigos,al final le cambiamos la válvula expansión TES 2B de Danfoss,1 orificio del 03,el que llevaba era del 02,aseguraba el cliente que le llegaba a -18,yo tengo mis dudas,ya que estaba pasada de gas,tenia casi 8 kgrs de gas cuando el calderín era de 6'5 litros y dólo tiene unos 6 metros la instalación,la línea de líquidos va a 1/2" es de 1/4",pero la entrada de la VET el presostato no cortaba antes de cambiárselo yo,evaporaba a -28 y tenia 17 bar en alta,hemos presupuestado cambio de compresor ya que puede estar algo pasado de válvulas,sólo paraba por defrost lleva un Theben que acciona las resistencias,esa instalación estaba mal manipulada, de inicio,se me oscurecia el visor del cárter,creo que tiene suciedad,en fin,gracias amigos por vuestros aportes,adjunto foto de la VET
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189129

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
No me sube la foto,lo siento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelados R404a hace 5 años 1 mes #189130

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information