Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Unidad condensadora, para antes el ventilador que

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190921

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola compañeros:
Tengo una unidad condensadora de una cámara fría de temperatura positiva, cuando arranca, arrancan juntos compresor y ventilador ( hasta ahí normal ) , pero cuando para y no siempre, para primero el ventilador que el compresor, ( no tiene control de condensación )
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190929

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Pindela , revisa la maniobra igual la alimentación del ventilador coge algún retorno de línea ó está cogida a solenoide .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190933

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,,,no se cual es el problema, hace mal la maniobra, o que es lo que pasa, por que igual que esta ahora, estaria hace dos años o mas, o igual estan enredando y cambiando la maniobra, quien toca eso,sal,,,si funciona bien asi, mejor no estar investigando,otra cosa es si no funcionara,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190948

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿Es posible que el equipo incorpore parada por Pump down?. Básicamente consiste en incorporar una válvula solenoide en la linea de liquido que al llegar la unidad ala temperatura de consigna la cierra acumulando todo el refrigerante en el deposito de liquido, limpiando el evaporador ya que el refrigerante tiende a migrar ala zona ms fría que es el evaporador .
Ademas cuando vuelva a arrancar el equipo el compresor arrancara sin carga disminuyendo el par de arranque y también conseguimos evitar retorno de liquido al compresor durante la arrancada.
Fíjate porque el sistema deve de tener un segundo presostato de baja tarado mas alto que el de baja presión. Es lo unico que puede hacer que el compresor retarde un poco mas la parada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190969

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Es una buena cosa para entretenerte ,pero si a la maquina le pasa algo despues de estar tu tocando ,no te arriendo la ganancia .....como dice joseb .....no le urgues que es peor
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190981

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Gracias por vuestra ayuda
El ventilador es un ELGIN con protecion interior para el sobrecalentamiento que era la que saltaba
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, martinie

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190987

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Según tu enunciado tu problema era saber porque si al arrancar el equipo el ventilador y compresor arrancaba primero y al parar primero paraba el ventilador y después paraba el compresor.
¿Nunca se a parado el ventilador con el compresor en servicio y saltado la unidad por alta presión?.
Sobre los últimos comentarios de Jose71 y Alfonso-megias personalmente no comparto vuestro comentario que es mejor no tocar; si un técnico cualificado y recalco la ultima palabra cualificado va a revisar una maquina o instalación y observa que aunque todo funciona pero hay algún parámetro o maniobra no realizada correctamente es su deber corregir ese problema o comunicárselo al responsable del equipo, también es verdad que no todo el mundo que comparte nuestra profesión esta lo suficientemente cualificado para detectar estos problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190988

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la solucion es que si el ventilador se para,el problema es el ventilador, pero si quiere tocar que toque, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #190989

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
goldete escribió:
Según tu enunciado tu problema era saber porque si al arrancar el equipo el ventilador y compresor arrancaba primero y al parar primero paraba el ventilador y después paraba el compresor.
¿Nunca se a parado el ventilador con el compresor en servicio y saltado la unidad por alta presión?.

Hola Goldete, yo ahora entendí que el mc siempre estuvo parando por alta, arrancaba todo junto y al corte por térmico del ventilador le seguía el corte por alta del mc.
Me resulta extraño que lo hayan llamado por el tema de las paradas desfasadas de ventilador y mc, y no por la cantidad de arranques y paradas repetitivas del mc que seguramente estaría haciendo hasta llegar a la temperatura de setpoint.
Seguramente en el tablero hay un relay de retardo, por eso no notaron la falla.
Sds
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Pindela305

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #191006

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
El ventilador para antes que el compresor porque estaba viejo y trabado ,aunque no tenía ningún ruido, el calentaba mucho por viejo pero no lo lleve a tocar porque estaba embutido en el condensador y cuando daba la parada la solenoide el paraba instantáneamente y el compresor seguía trabajando recogiendo el gas, cuando lo puse a trabajar directo es cuando lo vi parar por primera vez mientras yo estuve en la máquina,
Muchas gracias por tu ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #191007

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya te di la solucion, te dije que el ventilador si se para, es el ventilador que esta mal sal....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora, para antes el ventilador que hace 4 años 7 meses #191012

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pindela305 escribió:
El ventilador para antes que el compresor porque estaba viejo y trabado ,aunque no tenía ningún ruido, el calentaba mucho por viejo pero no lo lleve a tocar porque estaba embutido en el condensador y cuando daba la parada la solenoide el paraba instantáneamente y el compresor seguía trabajando recogiendo el gas.
Muchas gracias por tu ayuda

Casualidades que suceden " para ventilador + solenoide "

¿La alimentación la coge del propio compresor o es independiente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information