TEMA: Usar r 22 con válvula expansión de r507

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191507

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
.,hola compañeros
Estoy reparando una cámara de congelación (-18°) y tengo un motor de R22 Y uma válvula de expansión de r507
., La pregunta es , puedo utilizar R22
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseb71

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191508

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si te doy las gracias por tu pregunta , estos dias se esta hablando de salvar el planeta , en algunos paises esta prohibido el r22 y en otros parece que les da igual, como si con ellos no fuera la cosa, y preguntas si puedes usarlo, sal... cosa que no entiendo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191511

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
No sé qué me quieres decir , pero gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191512

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
O cambias válvula expansión o cambias refrigerante instalación , todo depende del rendimiento que tengas de evaporador y compresor , ten en cuenta que si pones 507a también tienes que cambiar aceite ¿ no puedes poner R502 ?

También puedes hacer una reconversión y cambiar el sistema a r449a , todo depende de las posibilidades y opciones que tengas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191527

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
si te doy las gracias por tu pregunta , estos dias se esta hablando de salvar el planeta , en algunos paises esta prohibido el r22 y en otros parece que les da igual, como si con ellos no fuera la cosa, y preguntas si puedes usarlo, sal... cosa que no entiendo,

Son los que manejan el mundo los que imponen que y cuando hacer. Que el calentamiento global, que la capa de ozono, que la contaminación de mares, que la economía, que la pobreza, que los países desarrollados, que los del tercer mundo (?donde esta el primer y segundo mundo¿).
El protocolo de Montreal y el acuerdo o protocolo de Kioto fijaron unas cuotas y fechas para la eliminación de ciertas sustancias nocivas para la tierra y sus seres vivientes. Esta fechas son distintas para los diversos países.
"todas son distintas ya que la afectación al medio ambiente es distinta en los diversos mundos". o serán mas bien juegos económicos...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, Calefaccióneltorno

Usar r 22 con válvula expansión de r507 hace 4 años 4 meses #191528

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si tienes R22 y el compresor es para R22 usa R22.
lo de la válvula de expansión es un tema que hay que saber manejar, cuestión de elegir el orificio necesario y dar el recalentamiento de acuerdo a la expansión del refrigerante que contenga el bulbo de la VET.

tema inherente:
El Protocolo de Montreal exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo de sustancias químicas, el Tratado establece un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias, con el objetivo de eventualmente eliminarlas por completo.
El cronograma de eliminación da un margen de tiempo para uso del R-22 en los países en vía de desarrollo, hasta el 2030
Hay dos aspectos relacionados con el calentamiento global que deben tenerse en cuenta al realizar su selección. Uno es el potencial de calentamiento global (PCG) del compuesto refrigerante mismo si se emite, el "efecto directo" y el otro es el CO2 liberado a la atmósfera a causa de la energía consumida por el equipo durante su ciclo de vida útil, el "efecto indirecto".
El Protocolo de Montreal abarca la eliminación gradual de los refrigerantes HCFC, de los que el R22 es el más importante. En Europa, ya se ha logrado la eliminación gradual del R22, mientras que, en EE. UU., el R22 dejará de utilizarse en 2020. En los países en vías de desarrollo, la eliminación comenzó en 2015 y finalizará en 2030.
Para poder cumplir estos plazos, los clientes pueden instalar nuevos sistemas o reconvertir los sistemas existentes para usar refrigerantes sustitutivos del R22.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias