Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con equipo de R22

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191833

  • geosdj2004
  • Avatar de geosdj2004
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Geos dj
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buen dia colegas, tengo un asunto con un aire acondicionado marca Sigma.
frio - calor de 2800 frigorias.
se quemo el motor y compramos uno nuevo y procedo a cambiarlo.
me encuentro con otro motor mas grande, ya que el caño de succion del motor era de 5/8 y la cañeria
del equipo de 1/2.
hago el proceso de cambio, chequeo el capacitor de 35 microfaradios y estaba bien.
el motor anterior duro 8 años y se fue a tierra (el capacitor tenia 1 año y estaba en parametro correcto)
tuve que cambiar robinete de alta y baja por pedidas, lo realizo y hago vacio.
triple vacio, uno de 30 minutos y dos de 10 minutos.
hice carga de r22 por presion, ya que no tengo balanza, cargue 55 psi a unos 32 grados exterior
y no consegui bajar la temperatura de la unidad interior a 24º.
el consumo en amperes es de 3.5 en arranque y en trabajo oscila entre 2.6 y 2.8 amp.
no tenia nitrogeno, ya que el tubo lo compre este sabado. busque perdidas con la carga del r22 y por lo menos
no habia.
la presion no vario, no creo que sea incondensables por el triple vacio realizado.
tengo dudas con el capilar, si sera por algun taponamiento que no logro bajar la temperatura con la carga
optima de gas.
queme todos los libros que tenia en la cabeza.

desde ya, les agradeceria cualquier opinion.



saludos thump924906m
nunca darse por vencido y siempre para adelante, con respeto y humildad, se llega a la cima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191834

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola intenta poner el modelo de la maquina aporta tambien presiones de alta y baja asi como temperaturade aspiracion y de linea de liquido de entrada de aire y de salida del la unidad interior modo de funcionamiento en tu caso supongo que frio, asi de pronto parece falta algo de gas
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, geosdj2004

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191835

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol metele un poco de gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: geosdj2004

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191836

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol metele un poco de gas,que se quede por encima de 0ºc unas 65psi 60 62 sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: geosdj2004

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191837

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
xeliño escribió:
Hola intenta poner el modelo de la maquina aporta tambien presiones de alta y baja asi como temperaturade aspiracion y de linea de liquido de entrada de aire y de salida del la unidad interior modo de funcionamiento en tu caso supongo que frio, asi de pronto parece falta algo de gas
Saludos

Por ahí van los tiros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: geosdj2004

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191840

  • geosdj2004
  • Avatar de geosdj2004
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Geos dj
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Interes321fd
colegas, ahora no dispongo de esos parametros del equipo, la marca es sigma 2800 frio calor
les consulto, como es la forma del limpiar el sistema con r141b?
ya que en el curso que hicimos, eso no lo vimos y un colega me pregunto si limpie el sistema con r141b ya que el motor
anterior se habia quemado.
mi duda es si tengo que desoldar el motor del sistema, para realizar la limpieza o se hace con el motor colocado?



saludos desde bs as, argentina
nunca darse por vencido y siempre para adelante, con respeto y humildad, se llega a la cima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191846

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Se hace siempre antes de colocar el compresor nuevo y solo las partes de la instalacion antigua por ejemplo si cambias valvulas o capilares y filtors se retira todo la que vas a sustituir y se limpia lo que quede luego se montan los componentes nuevos, se comprueba ausencia de fugas y cuando te asegures que no tiene fugas hacer vacio y barridos a ser posible con titrogeno seco procurando que sea a contracorriente luego hacer triple vacio, y cargar gas y arrancar continuar agregando gas hasta un recalentamiento de 8ºC
Saludos
Saludos
Última Edición: hace 4 años 2 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191847

  • geosdj2004
  • Avatar de geosdj2004
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Geos dj
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
muchicimas gracias xeliño, voy a probar por ese lado y ya lo anoto en mi cuaderno de anotaciones a tener en cuenta.

luego les cuento como me fue.


gracias
nunca darse por vencido y siempre para adelante, con respeto y humildad, se llega a la cima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191859

  • CnTc16c
  • Avatar de CnTc16c
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos!! Trata de colocarle algo mas de gas, llevalo hasta las 65pci si es R22, al hacerlo manten un amperimetro y mide su amperaje y asegurate de que no este por arriba de lo especificado en la ficha tecnica del aparato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: geosdj2004

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191869

  • geosdj2004
  • Avatar de geosdj2004
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Geos dj
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias colega, voy a probar hasta 65 psi, el consumo en 60 psi esta en el rango especificado 2.8 amp.


Saludos
nunca darse por vencido y siempre para adelante, con respeto y humildad, se llega a la cima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191939

  • geosdj2004
  • Avatar de geosdj2004
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Geos dj
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buen dia colegas, les comento que he solucionado el problema.
estaban tapadas las cañerias con mugre que despidio el motor quemado.
realice limpieza con r-141b, barrido de nitrogeno y triple vacio.
realice la carga de gas y se soluciono el problema.

gracias por su ayuda.



Saludos
nunca darse por vencido y siempre para adelante, con respeto y humildad, se llega a la cima
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con equipo de R22 hace 4 años 2 meses #191946

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post , un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: geosdj2004
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information