Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema de obtruccion en heladera bambi con freez

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192414

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola buen dia foro... la verdad que estoy teniendo un dolor de cabeza con una heladera bambi con freezer tropical... y nesecitaria de su experiencia y acesoramiento
el tema es el siguiente... de una carga normal a un problrma que aun no logro resolver
cambio filtro hago vacio para proceder a cargar gas refrigerante Mo49 PLUS ya que la unidad contaba con r12 nunca habia sido revisada de fabrica..
una vez cargada marchaba bien todo normal (amper psi) hasta que el manifur se me va a vacio
"obtruccion en el sistema" desmonto todo limpio con diluyente de limpieza hago barrido con nitrogeno armo pongo en marcha y el problema sigue.. desmonto todo nuevamente hago una ventana detras del freezer llego al capilar desmonto el circuito del evaporador limpio todo fluye normal igual que el condensador capilar y demas... conecto el caño de retorno hago vacio cargo pongo en marcha y el problema se hace presente de nuevo... la verdad que me esta volviendo loco mas alla del tiempo que me esta demandando.... (cuando el manifur se me va a vacio se congela el caño de entrada donde entra el capilar hasta la mitad del freezer llega el congelamiento se ve a vista)
gracias a quien pueda aportar.... voy agregar imagenes para saber bien de lo que hablo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192415

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuando empezaste a trabajar en ella ,que averia tenia ,recuerda ,que el compresor tambien tiene aceite ,a veces,con agua i
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192417

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
No soy un experto en linea blanca, pero ¿no sera que ya sea nesesario cambiar el capilar.?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192419

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias alfonso y btuexpert por aportar... la heladera dejo de enfriar de apoco segun el cliente y venia asi hace mucho hasta que dejo de enfriar del todo pero asi y todo jamas la desconectaron..(pudo haber sido la razon) respondiendo a lo del comprezor el mismo comprime excelente y el aceite luse normal(crei cambiarla) el tema es que revise el capilar completo compre uno pero no lo coloque porque corrobore que el capilr no habia circulacion correctamente.. el tema es que se escarcha en la entrada del evporador.. es lo que noto cuando el manifur se me va a vacio,, es decir blanquea el caño de entrada del evaporador y un poquito la terminacion del capilar... pero hoy note que brindandole calor en la parte congelada ya mencionada el sistema funciona correctamente...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192420

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
el capilar no era porque habia circulacion correctamente..... eso quise decir me mal exprese
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192421

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas, entonces tenia humedad el sistema cuando limpiaste e hiciste barrido, cambiaste o pusiste un filtro deshidratador? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192424

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Indiscutible-mente tenemos un problema de alta humedad en el interior del sistema.
hay dos razones por la que se obstruye o tapona un capilar, mucho mugre en el sistema por descomposición del aceite y sus consecuencias y por demasiada humedad.
el aceite se descompone por malos procedimientos en el montaje del equipo y porque hay desgaste en el compresor.
la humedad, el refrigerante, el aceite y las limaduras, forman, diría Yo, una especie de emulsión (elastogeno, no incluyendo la limadura) que tapona el capilar.

al revisar el capilar hay que ser muy cauteloso, ya que el refrigerante en gas puede circular fácilmente, pero al refrigerante liquido se le dificulta pasar.

si no hay taponamiento de capilar por suciedad o "elastogenos" , el capilar se puede taponar debido a la baja temperatura del refrigerante y la condensación de la humedad existente dentro del en el sistema (formación de taco de hielo). este taponamiento generalmente se da en la entrada del evaporador al fin del capilar.
el que el aceite se vea limpio y traslucido no es indicativo de que este deshidratado (sin humedad), hay que hacer prueba de acides para verificarlo.
en conclusión: barrido general del sistema de refrigeración (se barre evaporador, se barre condensador ). cambio de aceite, cambio de filtro secador. triple vació y recarga. es una tarea muy ardua pero se puede garantizar la labor.

las obstrucciones también se puede dar en los orificios por las mismas causas...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192427

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola tecnofri si el filtro fue lo primero que cambie luego coloque otro mas cuando limpie cada circuito individualmente.. gracias por aportar.. saludos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192428

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias olfera por aportar y el acesoramiento.. en lo particular he seguido mucho tus respuestas y explicaciones en el foro la verdad envidio con la fluides que explicas que te desenvolves y nos ayudas a resolver el problema... gracias por eso como tambien a cada uno que aporta su conosimiento...
siguiendo en el tema.. limpie todo el sistema de manera individual... (evaporador-condensador-capilar y demas) todo marcho birn y el liquido diluyente circula perfecto.. vacio-vacio-vacio carga y puesta en marcha... se fue a vacio y lo mismo como ya explique (calente superficialmente) en la entrada del evaporador donde blanqueaba y wala... todo comenzo a fluir 100% por fin congela corta arranca y todo.... ahora mi pregunta es la siguiente... mientras estubo en el taller durante todo el dia todo marcho bien...
¿en algun momento puede volver a pasar? o la humedad la absorbio el filtrao ya....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192430

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
En este trabajo ,simplemente tendras .....reclamaciones.....si cobras dinero ,solo tendras perdidas y decepciones contigo mismo ,si lo que quieres es aprender ,es un buen asunto ,la humedad ,suele pasar factura tarde o temprano ,aunque creas que lo solucionaste ,esto es ,como el cancer
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juan gaston

problema de obtruccion en heladera bambi con freez hace 3 años 10 meses #192433

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el tema central de la humedad en un circuito es el Compresor.
Yo puedo bajar el compresor y cambiarle aceite, ?y el remanente de aceite que queda adherido a las paredes del compresor y a las bobinas¿
o sea que debo cambiar dos o tres veces el aceite y en cada cambio calentar un poco el compresor (50°C o 60°C) el compresor, agitar muy bien y extraer el aceite.
otra solución es extraer todo el aceite y hacer un buen vació al compresor y con el mismo vacio inyectar (succionar) el aceite nuevo.
debemos recordar que la humedad es el enemigo numero uno de todas las intervenciones de mantenimiento en la refrigeracion. no sobran las precauciones al llevar a cabo un mantenimiento bien sea: preventivo, correctivo o presisctivo. se debe ser demasiado cuidadoso al "abrir el sistema" de cualquier forma.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, juan gaston
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information