Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ne cesito ayuda para camara frigorifica

ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43972

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola me gustaria aver si alguen me puede ayuda tengo una camara frigorifica de un bar la e cargado porqe estaba falta de gas cuando le conecte los manometros estaba trabajando a cero de presion la e cargado asta que a yegado a dos kilos de presion funcionando pero no me baja la temperatura del termostato me puede ayudar alguin
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43979

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola pepe53b, mas que fijarte en el termostato, te tienes que fijar en el evapoardor, se se escarcha todo o no, no se que tipo de instalación es, si tiene valvula de expansión, potencia etc., y aunque le metas 2 kilos de gas puedes estar corto.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43982

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
pepe53b, en el foro queremos ayudar, lo que no somos adivinos, ni magos, solo somos frigoristas.

Si no das mas datos poco podemos hacer.

Camara de mantenimiento o congelacion

Gas ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Datos,datos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43986

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
el gas es 134a la makina es de mantenimiento aunke en el termostato baja asta los -10 grados asi que creo que sera tambien de mantenimiento gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43988

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indican los compañero , presiones de baja , alta , consumos , y recalentamiento , mientras mas datos puedas aportar mejores serán las opiniones o por lo menos mas acertadas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43990

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
al principio cuando meti el gas la makina se empezo a escarxar pero la pare para ver que presion tenia parada y la volvi a ponerla y ya no volvio a escarchar mas solo tenia agua alrededor de la las tuberias en principio pense que era un sistema de desescarche, la makina es de un bar las dimensiones son 1 metro de ancho por 2 de alto y tiene cuatro puertas la marca es comefor o algo asi gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #43995

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Y por que la parastes, para ver la presion parada, que te dice esa presion

Los dos kilos de presion son, con la maquina parada o en marcha.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #44005

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
son 6 kilos de presion gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #44006

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tiene nombre el refrigerante que metiste?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #44007

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1 bar= 1kg= 14.22 psi
El que un equipo esté trabajando a 0 kg ó 0 Psi de presión no es indicativo de que le falte refrigerante, dependiendo del refrigerante y de la temperatura a la que este evaporando puede el manómetro marcar 0 ó -1 ó +1 PSI o incluso menos y no por eso faltarle refrigerante, para saber si a un equipo le falta refrigerante debemos saber o mirar el sobrecalentamiento.
Dos Bar de presión para R134a los que equivalen a 28.5 PSI nos dan una temperatura de evaporación de 0ºC lo equivaldría a una temperatura de cuarto o ambiente de 10ºCpara refrigerante R 134a, si trabajamos con un delta de 10K.
Ahora ¿Qué tipo de evaporador tenemos, forzado, estático?
¿Cuánto tiempo le has dado a cámara para medir temperaturas?
6 kilos de presión o Bar con la maquina parada son 85.32 PSI lo que nos da una temperatura de 25.6 ºC lo que es una temperatura muy alta para un cuarto a no ser que tenga mucho tiempo de estar parado y con las puertas abiertas.
¿Qué es lo que quieres decir con:?

la makina es de mantenimiento aunke en el termostato baja asta los -10 grados asi que creo que sera tambien de mantenimiento gracias

¿Qué es una maquina de mantenimiento?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #44017

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si es el R-134a y me gustaria saber a que presiones trabaja y a que presion evapora por que al ser una camara de mas de 15 años la unica toma que tiene es la del compresor de carga y por ay tengo que saberlo todo un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ne cesito ayuda para camara frigorifica hace 13 años 6 meses #44018

  • pepe53b
  • Avatar de pepe53b
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
perdona me exprese mal que al bajar a -10 grados pense que tambien era de congelacion, el condensador es forzado la makina tiene ya 15 años y se le a cambiado ya una vez el ventilador del condensador tiene la bateria limpia no la tiene sucia que en un principio pense que podia ser de eso y esta bien tambien tocamos en la programacion de la makina y puede que le aya dado a algun sistema de desescarche eso tengo ue mirarlo no una camara grande es pekeñita de un bar de mantenimiendo tiene 1 metro de ancho por 2 de alto y tiene cuatro puertas gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information