Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cuartos frios no rinden

Cuartos frios no rinden hace 12 años 10 meses #66728

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.

Con la llegada del calor, empezamos atener problemas con los cuartos frios..no nos bajan de 20ºC. Eran de R-22..y los hemos cambiado a R-422d..la pérdida de capacidad de este refrigerante es enorme...de un 15 a un 20%.
Estamos pensando cambiar a R-404a..cambiar filtro, válvula y aceite. Pero tendremos algún problema de condensación?. Me comentan que si es en media-baja temperatura no hay problema, pero para alta si lo hay...asi que estamos indecisos.
Qué utilizais vosotros?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuartos frios no rinden hace 12 años 10 meses #66730

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
el R404A es ideal, asta seguro te sale más barato..

Pero cual es la temperatura de consignia? el problema de estos gases es la presión de trabajo, y normalmente es ahora en verano cuando se nota por el tema de que los condensadores van muy ajustados, entonces, asegurarse que la unidad de condesadción está bien limpia, los ventiladores giran a las revoluciones que deben, y si todo esto es correcto y aun asi no te rinde bien la máquina, habría que mirar un cambio de condensador

suertee
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuartos frios no rinden hace 12 años 10 meses #66750

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Con la llegada del calor, empezamos atener problemas con los cuartos frios..no nos bajan de 20ºC. Eran de R-22..y los hemos cambiado a R-422d..la pérdida de capacidad de este refrigerante es enorme...de un 15 a un 20%.

hola.

una pregunta, por que los cambiasteis de gas. antes de cambiar de gas probasteis el rendimiento de los compresores? pensemos que las maquinas de r-22 ya tienen sus años. y los compresores como todo tienen un desgaste. antes de cambiar el gas anotastes todos los parametros de recalentamiento de subenfriamiento de consumos etc.

cuando ya lo habias cambiado, volvistes a comprobar los parametros.
reajustastes valvulas si procedia. el 422 tien un deslizamiento de 4.7 grados,si lo hicistes asi y me hablas de perdida del 15 o veinte por ciento, ¿ pues sera asi.?

en la ficha tecnica dice que la capacidad frigorifica del 422-d con respecto al r-22 es superior en un 8 por ciento en baja temperatura, y en alta temperatura de un 5 por ciento superior.

hablas de una predida de un 15 o 20 por ciento, esa perdida crees que es real, que toda la culpa es del gas ?.


saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuartos frios no rinden hace 11 años 8 meses #95593

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information