Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cambio r22 por r404a

cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75386

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
buenas co :pinch: mpañeros de forofrio yo tengo que reconocer que no estoy muy puesto en el mundo de refrigeracion por eso pido ayuda, yo me dedico mas a la climatizacion, he revisado unas camaras technoblock ACB 200,CSB 200.
y veo que pasa lo mismo que en climatizacion sistemas contaminados tira de compresores rotos cuando entras al cuaarto donde estan las camaras equipos de descarche por gas caliente y no hay valvula de gas caliente ventiladores derivados osea una buena reparacion a fondo en principio planteare al cliente cambio de gas de r22 a r404a el cliente las quiere para refrigerado temperatura interior +3c,evapore -5c,estas camaras segun dice cliente eran para congelado bueno ahora os pongo caracteristicas de camaras ACB 200 evaporador-motor 31w , 553m3/,lanza 5m,200 m/m paletas
3.9m2,4.2separacion
condensador-3.2m/m separacion,4.9m2 superficie,motorpotencia 73w,1100m3/h,254m/m paletas,compresor mt28 je4,550 gra.de r22 ,compresor maneurop mt28je4
descarche gas caliente pero no tiene valvula de gas caliente osea hay que preparar una o ver posobilidad de resistencias.
CSB 200-evaporador descarche electrico 55w,separacion 4.2m/m ,4.8m2 superficie, diametro paletas 254,motor 73w 810m3/h lanza 6m
condensador igual que ACB 200 .tengo claro que tengo que cambiar compresor,de r404a,limpieza de circuito ,y cambiar capilar ,filtros,lo que necesito es saber que capilar necesito pues tengo tablas pero no me pasan de 1000wm ,luego pensaba en compresor mtz28je4 maneurop r404a que a-5c evaporando da 4030 w el mt28je4 da 3390 w evaporando a -5c no me quedare corto en el condensador o en el evaporador como puedo calcular superficie de condensador y de evaporador.bueno creo que no me faltan mas caracteristicas un saludo :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75389

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pregunto.

Si tienes el recinto y sabes para que producto lo utilizara el cliente.

No te sale mas acuenta calcular las necesidades frigorificas y colocar una unidad condensadora y evaporador nuevo.

Meterle mano a lo que hay, haciendo trasformaciones e historias, no se si te complicara la vida.

No se que distancias tienes pero con tanto numero me hago un lio y no me aclaro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75394

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Siempre lo he dicho los equipos de refrigeración y los de AA son los mismos, distintas aplicaciones distintas potencias.
Si el equipo es de desescarche por gas caliente debe tener al menos una válvula solenoide.
Se dice por estos lares “si no hay necesidad de cambiar el sistema de R 22 no lo hagas, no se en España que opinan de los equipos que aun estén operando, creo que no se cambia por cambiar.”
Debes mirar las placas de características de los evaporadores y de los condensadores creo son equipos muy grandes para trabajar con capilar (3.900 W), evaporadores de aire forzado deben llevar VET.
Los compresores MT de Maneurot vienen diseñados para trabajr con R 22 ó R404a
Son los fabricantes los que determinan las capacidades en W de los evaporadores y de los condensadores y son ellos los que determinan las pautas de trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75414

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
gracias por contestar tan rapido olfera y pascalin bueno pascalin lo unico que no estoy seguro es del capilar que tengo que poner pues no tengo tablas para equipos tan grande las caracteristicas de los compresores mt28 je4 y mtz28je4 son iguales misma cilindrada,, 2 hp,un poco mas 3690w mtz28j4 y 3390w mt28j4 ,evaporando a -6c, mi pregunta es si poniendo el capilar de las medidas de r22 o con las medidas de r404a para mi parecer si no cambio condensador ni evaporador sera el de la medida de r22 creo luego para contestar a tu pregunta por que no poner equipos nuevos cuando haga presupuesto se vera que sale mas barato reparar o poner nuevo pero viendo que sale compresor y mano de obra me parece que sale mucho mas b arato que poner dos equipos nuevos
olfera veo que eres de sudamerica aqui ya no hay r22 hay sustituto si tienes compresor bien si no equipo nuevo o recombertir a nuevos gases :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75436

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con el programa de capilares de Danfos y segun tus datos sale esto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75442

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Y los mismos datos con R22 serian estos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Tambien ten en cuenta si tendra mucho movimiento de genero, es esas potencias como te dice olfera lo ideal es con Valvula de Expansión, pero tu tienes que decidir.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 12 años 6 meses #75508

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
gracias pascalin por responder ya mi unica duda es calcular m2 de condensador y de evaporador para saber si con las medidas que tiene el equipo me vale no se como hacerlo si me dices que formulas para poder hacerlo de todas maneras vi unos post de otros compañeros que han preguntado lo mismo y les han comentado que dejando mismo capilar se pierde 5% de capacidad algo perfectamente asumible por equipo pero mi caso es que cliente quiere camaras de refrigerado cuando equipo es de congelado por lo que tendria que cambiar capilar en congelado evaporando a -22oc y condensando a 42oc el compresor da 1880w mt28je4,por eso quiero saber si tengo bastante condensador y evaporador todos los datos que doy los bajo de pagina web wwwtechnoblock.ru es en ruso pero das a traducir y va muy bien saludos y gracias :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio r22 por r404a hace 11 años 8 meses #95664

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information