Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: camara conservacion 404

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92413

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El hielo macizo formado a largo plazo te puede dar idea de mal funcionamiento.
El hielo tipo nieve formado rapidamente son entradas de aire caliente.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92414

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Manelh escribió:
con poner 2 ventiladores en la entrada de aire del condensadro se solucionaria el problema? gracias

No puedes decidir eso sin saber la presion de alta.¿¿Va muy caliente la línea de líquido?¿¿En epocas mas frescas funciona bien??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92422

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
esta mañana me he dado una vuelta por hay haber como estaba y el filtro estaba caliente a la entrada de la camara hasta la solenoide estabe el tubo tambien caliente despues de la solenoide empezaba a congelar el tubo y cuando pasaba ya la vet se congelaba completamente
hace unos meses habia temperatura ambiente -2 grados y me avisaron porque daba la sensacion de poco "frio" en el recinto y le baje el set point luego se lo subi estamos en una zona donde es muy raro llegar a los grados negativos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92437

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Parece que la solenoide está obstruida o semicerrada y tienes una preexpansión, compruébala, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92453

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
esta mañana he ido y le he cambiado las aspas a los ventiladores del condensador y le he puesto unos mas pequeños y los he retorcido un poco y me va perfecto esperemos haber si no tiene mas problemas esa camara jeje muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 10 meses #92489

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Siendo un evaporador estatico encuentro poco tiempo de descarchey pocos descarches, yo le pondria un descarche cada 4 horas y 40o 45 min.
Lo que has hecho colocando palas mas pequeñas y retorciendolas,has desequilibrado las palas y me da que la has liado mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 8 meses #95749

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara conservacion 404 hace 11 años 8 meses #95792

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, me parece fenomenal lo que haces. He visto varios post en los que invitas a los diferentes foreros que han puestos post en el foro para que finalicen sus post en el caso de que los hayan resueltos los problemas. Creo que es de mucho agradecer la gente que nos ayuda pero también dejar el legado para los que vienen detrásFresquiviri escribió::kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information