Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132916

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tengo un amigo, que tiene un amigo que me conto lo siguiente..............
Hay SEIS (06) Isotanques, apoyados cada uno independientemente, en Cuatro Soportes que son Basculas.
En cada uno cargan y descargan los componentes de las mezclas, R134a, R125 y R-600a, y usan los otros para mezclar, todo pesado con exactitud y a conciencia.
En los gases puros, se cumple la Regla del 3% del Peso de el Volumen después de haberse extraido el liquido.
.
Se acuerdan en una Bombona de 56 kilos de R22, con un volumen de 75 litros, quedaban de 2 a 2.8 kilos de R-22 en forma de vapor, después de sacarse todo el liquido.
.
Bueno pues aquí se cumple que con los Gases Puros, quedan unos 500 o 600 kilos, pero, después de hacer la mezcla, quedan en vapor uno 1.500 kilos.
. Pongo una foto de los isotanques
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


.
Son 24 metros cúbicos cada Isotanque.
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132921

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Jose,dices:
Se acuerdan en una Bombona de 56 kilos de R22, con un volumen de 75 litros, Se acuerdan en una Bombona de 56 kilos de R22, con un volumen de 75 litros, quedaban de 2 a 2.8 kilos de R-22 en forma de vapor, después de sacarse todo el liquido. después de sacarse todo el liquido.

Hasta los años "80",mi padre usaba estos tubos,tenia,un soporte,que los sostenía con la válvula hacia abajo.

Se transvasaba con caño de 1/4,y un visor de liquido,a tubos transportables,para uso diario,tanto el R12,y el R22.

Recuerdo qué,al observar el visor sin paso de liquido,se cambiaba de tubo (el de 56 Kilos) (tanto el tubo emisor,y receptor,a temperatura ambiente) (eran los "80")

Recuerdo también,que con el resto,de presión,que quedaba en el tubo,(no me reten) YO,lo usaba para Inflar la "bici",o barrer la mesa de trabajo,con un soplete de aire comprimido.

Sé,que todo gas tiene un peso,pero,me sorprende que:
quedaban de 2 a 2.8 kilos de R-22 en forma de vapor, después de sacarse todo el liquido.

Esos valores,se pueden contrastar en alguna tabla??

2 a 2.8 kilos / con un volumen de 75 litros

Me cuesta creerlo,solo,desde mi primera impresión....

Gracias

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132933

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "martinie"
Usemos el Programas Gratis de DUPONT el "DUPREX", estas son las imagenes que subo
.
R-22 Saturado a 26ºC
.
R-22 DESPUES DE SACAR LA ULTIMA GOTITA DE LIQUIDO A 26ºC
.
R-22 A 110 PSI O 7,48 BARES Y 26ºC
.
DUPREX coloca Volumen Especifico en Decimetros Cubicos/Kilogramos, y como un Decimetro Cubico es UN LITRO, sacas el inverso de ese valor y tienes Densidad en KILOS POR LITRO, que al multiplicar por el Volumen en Litros, te dan los Kilos de Refrigerante en ese Volumen con La Temperatura y La Presion Definidas.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132939

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los gases refrigerantes se pueden aspirar y comprimir con compresores que sirven en estos casos para extraer casi la totalidad de lo envasado en el primario, una vez extraído pasa por un tanque de enfriamiento donde se le baja la presión y el volumen , es la única manera de acercarse lo máximo y aprovechar al máximo los envases primario, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132941

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "lafaraonadelfrio"
:
Tienen de todo, Bombas Trasegadoras, Recuperadoras de Refrigerante con Compresores de Aire Acondicionado de 12 Toneladas, Destiladoras, Manifolds, tuberias, Camaras Frias y secretarias que estan mas buenas que novias de fulbolistas del 2.014.
Ese envase que se ve horizontal, es lo que aqui se llama "cochino" y son de 800 kilos, ahi meten los condensados.
.
Los ISOTANQUES tienen dos conexiones, una para liquido y otra para vapor, usada como respiradero.
.
La Mezcla se hace por gravedad, como Vasos Comunicantes, empezando por el de menor presion, pesado en el Isotanque Receptor, despues de completar las proporciones usan una Bomba para pasarlo a los cilindros donde lo venden.
.
El detalle es, que en los refrigerantes puros, les queda 500 0 600 kilos, y en las mezclas, 1.500 o mas, siendo EL MISMO ISOTANQUE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132942

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo jose en mi taller cuando trasegamos el refrigerante de los envases grandes a las botellas pequeñas casi le damos la vuelta al envase primario jajaj como calcetines lo dejamos jajajajja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuando hacen las Mezclas de Gases para Reemplazo hace 9 años 9 meses #132952

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues te dire, que hasta la lengua le pasan a los Isotanques
La POLITICA INTERNACIONAL DE TRASLADO DE REFRIGERANTES ES MUY PARTICULAR
O compras el ISOTANQUE LLENO, lo descargas y lo devuelves con el agravante de que al ser un envase a presion no lo puieden revisar las autoridades para saber que tiene adentro.
O tienes los ISOTANQUES y los recargas, y en el ISOTANQUE que lo trae, SOLAMENTE TIENEN 24 HORAS, DESDE QUE COLOCAN EL ISOTANQUE EN TIERRA FIRME, HASTA QUE SE LO ENGANCHAN A LA GRUA PARA EMBARCARLO OTRA VEZ Y CONTROLAN EL PESO CON UNA EXACTITUD FISCAL, por si le metiero algo adentro. Los manifiestos de Aduana son todo lo estricto que puedan ser.
O pagaras multas, penalizaciones y restricciones Por Que? Porque asi lo decidieron..
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information