Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga optima de refrigerante.

Carga optima de refrigerante. hace 7 años 3 semanas #176511

  • mctayler
  • Avatar de mctayler
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, sin tener el diagrama de mollier, ¿habría alguna forma de saber las temperaturas optimas de evaporación y condensación de según que refrigerante para calcular correctamente el subenfriamiento y el recalentamiento? ¿o no hay forma?.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga optima de refrigerante. hace 7 años 3 semanas #176521

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola mctayler un saludo , el diagrama de Mollier te sirve para representar el ciclo de un equipo en unas condiciones , pero no te indica que temperaturas y carga de refrigerante necesita .

Para ello necesitas saber la aplicación que se le va a dar al equipo así como temperaturas de funcionamiento y luego ver el tipo de refrigerante a utilizar , con las tablas presión/temperatura y eso lo tiene que realizar el técnico o proyectista .

Cuando tengas todos los datos ahora si , los puedes trasladar al diagrama de Mollier o algún programa de cálculo , verificas rendimiento en ésas condiciones y si es óptimo lo realizas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rrachu

Carga optima de refrigerante. hace 7 años 3 semanas #176529

  • mctayler
  • Avatar de mctayler
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga optima de refrigerante. hace 7 años 3 semanas #176547

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola, es el tecnico el que tiene que saber como tiene que funcionar el equipo, saber que genero entrara en ese equipo y que temperatura de recinto necesita , a partir de eso tendra que saber que salto termico necesita entre el recinto y la temperatura de evaporacion, una vez sabido esto la presion de trabajo tendra que ver con el refigerante que se use .
Existen tablas de salto termico para evaporadores estaticos o forzados
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Carga optima de refrigerante. hace 7 años 3 semanas #176659

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Si muy bien te han dicho los maestros. Primero es el uso ques se le va hacer al equipo: Para consesrvacion de 0°C a 5°C, o para congelacion a -10 , -15, 0 a -20 o mas, en funcioin al genero u material. Ahora el detalle, aqui como dice el compañero es el salto termico o tambien decimos DELTA T. Y el Delta T, va en funcion tambien el uso, por que tiene que ver mucho con la humedad de aire que se deba mantener dentro del recinto. El delta T del evaporador determina a que temperatura debes evaporar, y presion de trabajo. Ahora el sobre calentamiento es ya tema de calibrar el capilar o la valvula termostatica. Espero haberte ayudado Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information