Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Fan coil no enfría

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73202

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Por las comprobaciones que hemos hecho, creo que la llave de palometa no abre lo suficiente, tendré que esperar al cierre para verificarlo, tiene mas pinta de falta de caudal que de bolsa de aire ya que hemos purgado tanto la entrada como el retorno y bastante tiempo y seguimos igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73226

  • wilygea
  • Avatar de wilygea
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 1
Holas, debes estar loco y encima aqui bombardeandote a posibles soluciones y mas preguntas :pinch:

Bueno, por mi experiencia, ¿has comprobado que el propio Fancoil no haga de by-pass con el control de su propia temperatura? hay sistemas donde no hace falta colocar valvulas reguladoras o de 3 vias (manuales o automaticas) porque el propio fan-coil lo hace, la lleva dentro y la regula la propia temperatura del fan-coil.
Habla de lo que sabes y aprende de lo que desconoces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73314

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
No lleva ningun tipo de válvula, ni manual ni electronica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73318

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues te toca hacer pruebas con la llave de palometa o TA.

Pero si antes funcionaba perfectamente y no era una maquina problematica,y no han tocado las llaves no se me ocurre nada.

Nosotros tenemos TA de quita y pon,y cuando tenemos dudas las intercalamos y miramos caudales y temperaturas.

Pero tiene pinta de falta de caudal.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73340

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
si la red es de hierro puede que tengas el fan coil inundado de residuos de metal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73346

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Prueba de poner un purgador automático en la entrada del fan-coil, ya que dices que es el ultimo del ramal. Por otro lado no es nada bueno que purgues por retorno,ya que precisamente haces lo contrario, metes aire.

Revisa la presión, si puedes cerca del mismo, y si tiene varias velocidades el fan-coil asegúrate que funcionan todas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73715

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Al final hemos decidido hacer varias pruebas al fancoil, pero esperaremos a noviembre con el hotel cerrado, muchas grácias a todos de todas formas, en cuanto averigue el problema os avisaré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73717

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese fancoil esta tupido interiormente,da poco paso de agua, por eso no enfria y retorna poco agua,al ser el ultimo tiene poca presion y se acumula todo lo que arrastra se acumula en ese fancoil,
quitas las tomas cierras las llaves,y se baja para meterle agua apresion
lavado interno y a funcionar, saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73718

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Eso lo hicimos e incluso le pasamos un desincrustante y mucha pero que mucha agua a presión, con recirculadora y el agua sale mas limpia que en el manantial de Lanjaron, pero seguimos igual, es posible que realmente tengamos un problema de caudal, de todas formas hasta dentro de un mes no saldre de dudas ya que me han echo dejarlo hasta el cierre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73719

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ok,nos mantendremos a la espera.... mas que nada por curiosidad cual era el problema ehehehehheh.

Un saludo
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73725

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puedes probar desconectando el fan-coil y conectar un latiguillo flexible entre la impulsiòn y el retorno intercalando un caudalìmetro, asì sabras que caudal tienes en ese fan-coil y si es suficiente para el.O tienes una obstrucciòn en el fan-coil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73797

  • ros1
  • Avatar de ros1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: -1
Hola.
Nosotros hemos tenido ese mismo problema en el ultimo fancoil de un ramal.
Lo solucionamos re gulando las llaves de todos los fancoils del ramal hasta conseguir que el caudal de agua fuera similar.
El problema tambien surgio al tiempo de estar funcionando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information