Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Fan coil no enfría

Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72939

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Buenas tardes, llevo todo el día volviendome loco con un fan coil de una habitación y no hay manera de que me enfríe, me explico:
Todo empezó el pasado jueves cuando un compañero de mantenimiento me comentó que tenía un fancoil que no se enfriaba, la entrada y la salida estaban frías pero el fancoil no, yo le indiqué que podria tener un tapón, le dije que lo limpiara, lo purgara y probase a ver que tal, lo hizo y todo seguía igual, esta mañana he ido y lo he vuelto a purgar yo de nuevo, tambien he desconectado el retorno del fancoil y he dejado correr el agua hasta que me ha salido fría(por si había una bolsa de aire en la tubería) y bueno he conseguido que el fancoil se enfriase(con el ventilador parado) y en cuanto he arrancado el ventilador al poco rato tanto la batería como el retorno estaban a temperatura ambiente no la entrada que seguía fría, he optado por cambiar el fancoil y estábamos en las mismas, alguien tiene alguna idea de porque no consigo enfriar este fancoil??
P.D: este es el último fancoil del ramal en esa zona de la planta.
Muchas grácias. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72941

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tiene valvulade de tras vias?
Esta valvula bay-pasea la impulsion con el retorno y si no da paso hacia el fan-coil no enfria la bateria.
Si tienes valvula saca la bobina electrica y pulsa el eje manualmente a ver si consigues que pase agua por la bateria.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72946

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Disculpa, se me olvidó comentar de que no tiene válvula alguna, es directo, gracias escalofríos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72951

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Te falta caudal, comprueba bombas y si tienes alguna otra zona sin control que te esté pasando tanta agua que te hayas quedado sin agua en este ramal

Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72952

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Mañana comprobaré las bombas por si falla alguna, pero en ese ramal en principio no falla ningun fancoil más.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72953

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Prueba hace la misma prueba de sacar agua de la instalacion pero por el retorno a ver si tienes el tapon hay.

Y si esta bien solo te queda mira caudales.

Tienes llaves TA en la salida del montante?

Habeis notado alguna variacion en la desconpensacion de entrada salida de la bomoba de agua?

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #72973

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Hay llaves TA en el montante, pero lleva varias habitaciones, lo de sacar agua por el retorno es lo que hice, a lo mejor debería de hacerlo tambien en la impulsión???? en principio no me han comentado nada de las bombas, mañana intentaré de comprobarlas a ver si hay algun problema con ellas, pero lo dudo ya que sólo es en un fancoil de todo el edificio, no se habran duendes en esa habitación, la verdad es ke ya no sé que mas hacerle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73023

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Tienes falta de caudal mira si tienes un tapon en alguna de las dos tuberias
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73140

  • casty
  • Avatar de casty
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
ola mira temperaturas de entrada i salida de agua . si desmontas el retorno dices que sale agua del fancoil como .supongo que los filtros de aire y agua estan limpios ,quel ventilador gira bien y buen caudal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73142

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
en lo referente a la parte mecánica todo esta ok, son problemas con los caudales o con alguna bolsa de aire que no consigo quitar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73156

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero.
Que salto térmico tienes entre la entrada y salida de agua?
Si el salto térmico es muy alto, tienes poco caudal de agua.(filtro sucio, obstrucción en algún punto
del ramal que va hacia ese fancoil.)

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan coil no enfría hace 12 años 7 meses #73173

  • jim73
  • Avatar de jim73
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 1
A mi me paso eso este invierno en los dos ultimos fon-coils de una instalacion, hable con un fontanero y ya me dijo bolsa de aire, la unica opcion es purgar. Ah y no tengas prisa que lleva su tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information