Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Programador horario ORBIS

Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12260

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, esta tarde casi me vuelvo loco con este tipo de programador.
Ya hemos escrito y leído sobre este elemento.
Resulta que he programado uno para un AA de un super.
Sabeis que tiene L-N y luego un común, un NO y un NC.
Pues bien, he conectado el contacto NO junto con el común y la máquina no me arranca, sin embargo si conecto NC y común sí que me arranca.
Lógicamente, estaba dentro de las horas de trabajo. Tampoco estaba en la función manual...

,.-23 ,.-23 ,.-23 ,.-23 ,.-23
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12264

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan no se si te e entendido bien pero creo que lo que comentas es lógico , NC (normalmente cerrado) quiere decir que ese contacto se abrirá cuando actives la función que tiene el escarche , NO (normalmente abierto) que ese contacto esta en abierto y se cerrara cuando actives la función de escarche, por lo tanto ¿cual es la función que quieres activar y cual es la función de ese reloj , un saludo y perdona pero ando tonto hoy ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12273

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Para nada Lolo, soy yo que no me he explicado bien.

Este programador se coloca para encender y apagar la máquina de AA de un supermercado.
Enciende a las 9 de la mañana y apaga a las 9 de la noche.
Yo entiendo que conectando entre común y NO, obtendré que cuando estemos dentro del horario programado, el contacto NO se cierre y de paso de corriente a la máquina. Pero mi sorpresa ha sido que ocurría justo lo contrario...,.-23
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12277

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es extraño juan rara vez un conmutador cambia su sentido , salvo error de interpretación de las maniobras, o error visual, que se confundan la O por la C

teniendo en cuenta que NO es un contacto que esta abierto en reposo, ( en condiciones normales ) sin excitar, y NC es un contacto normalmente cerrado (en condiciones normales ) sin excitar es muy difícil que se cambien , pero al haberlo comprobado tu me lo creo, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12287

  • cpserena
  • Avatar de cpserena
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 27
  • Karma: 4
Juan, Has comprobado que no este en posicion manual.

te paso la paginade orbis:

www.orbis.es/principal.aspx
Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha intentado nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12337

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , no detallas que tipo de interruptor horario tienes .
Si es electromecanico , podria ser normal lo que te pasa , que te conecte la maquina entre comun y NC.

En lor interru`ptores mecanicos , lo qque haces es desplazar una serie de pestañas , que son las que al girar el motor , activan o no el Conmutador .

Si tu quieres la maquina conectada de 9.00 AM a 01.00 PM , puedes :

Colocar las pestañas para que actives el micro de 09. AM a 01.pm , utilizando,el contacto Com - N.O o bien :

Coplocar las pestañas para que no actives el micro de 09.00 AM a 01.00 PM , utilizando el Contacto Com. N.C.
A partir de 01.00 PM, el micro se activara y el contacto Com.- NC se abrira , parando la maquina .

Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12353

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdón por no ser más explícito.
Se trata del Interruptor horario digital DATA MICRO +

Cuando llegué a la sala de máquinas, los aparatos estaban apagados. Al ver el conexionado observé que estaban conectados entre los bornes COMÚN y NC...cosa que interpreté como errónea. Así que cambié al borne NO. Los reseteé y ajusté a las horas que indiqué arriba. Osea, encender a las 9:00 de la mañana y apagar a las 21:00 de la noche.
Con todo ésto, las máquinas no arrancaban y al cambiar el cable del borne NO y conectarlo en el borne NC, sí que se ponían en funcionamiento.

Me quedé bastante extrañado. Desconecté los cables de Interruptor y lo saqué fuera de la máquina. Medí continuidad con el tester, sin alimentación y después con alimentación y el resultado fue el mismo. Es decir:

Común- NC continuidad
Común- NO abierto

,.-23 ,.-23

Al día siguiente cuando fui al taller, se lo comenté a mi compañero que los conectó y me dijo que los puso tal cual estaban los anteriores...,.-23 ,.-23


Efectivamente Carlos, cuando pulsé la función MANUAL, el equipo se ponía en marcha de inmediato.


Saludos
Última Edición: hace 15 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12360

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Piasso .

Leyendo tus respuestas , comentarte que deberias concretar mas , pues debes tener en cuenta que los demas no estamos delante del data micro.
Por ejemplo , has dicho que has hecho pruebas , medido , activado en manual y que los aires arrancaban.
Lo que no se , es si cuando arrancaban en manual estaban entre com-no o entre comun y nc.

He estado mirando el pdf del data micro+ y en el se ve la pantalla .Cuando el reloj activa un circuito , en el data micro+ sólo esta C1 , se ve en la pantalla
C1:on
Cuando ves que no funciona , que muestra la pantalla,C1:off o C1:on .Y cuando lo pruebas en manual ?

Tambien estaria bien saber como tienes conectados los hilos del reloj, si entre Com-NC o entre com-no.

Entiendo tambien que si haces un puente entre los dos hilos del contacto , con una regleta , los aires se ponen en marcha.

Ya diras .

Un saludo

Lluisot



En fin , con datos mas concretos, podriamos saber mejor que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12378

  • ancema
  • Avatar de ancema
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola saludos a todos, decir que el Orbis tiene pulsos y si se programan estos solo da un pulso a la hara indicada en el programa y nada mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12403

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a tod@s...
como ya suponía, esta tarde me ha tocado volver porque no arrancaban los AA.

Te respondo Lluisot:
Por ejemplo , has dicho que has hecho pruebas , medido , activado en manual y que los aires arrancaban.
Lo que no se , es si cuando arrancaban en manual estaban entre com-no o entre comun y nc.
Como habrás comprobado amigo Lluisot, no tengo mucho conocimientos en este tema y yo creía que si lo ponía manual, los aparatos arrancarían independientemente de cómo estuvieran conectados...no obstante te confirmo que estaban conectados COMÚN -NC.
He estado mirando el pdf del data micro+ y en el se ve la pantalla .Cuando el reloj activa un circuito , en el data micro+ sólo esta C1 , se ve en la pantalla
C1:on
Cuando ves que no funciona , que muestra la pantalla,C1:off o C1:on .Y cuando lo pruebas en manual ?
Efectivamente, en la pantalla aparecía C1: On...cuando lo pobraba en manual, creo recordar que también aparecía el C1:On y el símbolo de la mano a la derecha.


Cuando he ido esta tarde, lo primero que he hecho ha sido reprogramarlos y he cambiado el cable donde estaba NC y lo he puesto en NO...y ahora sí que se han puesto a trabajar...no entiendo porque el otro día no funcionaba y hoy sí haciendo lo mismo.,.-23
Hola saludos a todos, decir que el Orbis tiene pulsos y si se programan estos solo da un pulso a la hara indicada en el programa y nada mas

Tienes razón este modelo tiene la opción de pulsos que por error alguna vez entré aunque no llegué a probarlo.
Puede explicarme al hilo de ésto, cómo funciona y para qué se utilizan los pulsos??

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12405

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Los pulsos sirven para infinidad de utilidades, depende lo que tengas que hacer.
Cuando tu tocas un timbre es una pulsacion o pulso.
Tienes placas electronicas para encender maquinas de aire que en vez de ser un NO actuan por pulsos, mandas un pulso enciende, mandas otro pulso apaga.
Un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador horario ORBIS hace 15 años 3 meses #12410

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Picasso , intentare ayudarte un poco .Hace bastante que no programo un data micro , pero he mirado el manual y :

En la pantalla , el Parametro C1 : on o C1 : off , te indica el estado de del conmutador C1.
Si no estoy equivocado , C1: On , pasaria corriente entre Com - NO . Con C1 : Off, pasaria corriente entre Com- NC

El hecho de que estes en manual , sólo indica que has sido tu le que has activado o desactivado C1 en manual , pero creo que el indicador de estado de C1, On o Off , debe cambiar siempre , conecte en automatico o en manual .

Lo que te puede ocurrir , es que el Data Micro+ es un programador semanal , y en la pantalla de programas , cuando lo realizas , primero selecciona si querese C1 en On o en Off , a continuacion seleccionas la hora en que quieres que C1 se ponga en ese estado , y a continuacion le dices los dias en que vas a realizar la maniobra .Los dias en que se realiza se verian indicados con un triangulo al lado de los muneros verticales del 1 (lunes) a 7 (domingo). Si quieres hacer la maniobra mas de un dia, debes validarlos uno por uno.Si lo haces los siete dias , tendras en pantalla al lado de cada numero un triangulo de señalizacion.Si un dia no tiene triangulo , ese dia no se conectara.


Por último , el tema de los pulsos , seria para realizar conexiones de algun elemento por debajo de 1 minuto .Cuando programas , entras horas y minutos .Imagina que quieres programar la conexion de 1 timbre de un colegio :
Se conectara de lunes a viernes

C1 : on , 09.00 , 1* 2* 3* 4* 5*
C1 :off , 09.01 , 1* 2* 3* 4* 5*

El programa haria sonar el timbre de 09.00 a 09.01. Si usas la opcion de pulsos , podrias definir un tiempo menor de 1 minuto.

Otro dato importante : Si en el programa anterior , p.ej en viernes , dia 5, no lo validaras en C1: off, el timbre se conectaria , pero no se pararia .

Espero te sirva

Saludos

lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information