Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Programador para temperatura un tanto raro

Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25746

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Hola que tal amigos de este pedazo de foro, me dirijo a vosotros, ya que estoy buscando un termostato o programador como queráis llamarlo que haga lo siguiente:

Las necesidades que tengo en una cámara, es de imaginemos para ponerlo sencillo.

Tª de la cámara= 28ºC
Tª a Alcanzar de 15 a 30ºC, pero con una temperatura de día y otra de noche,es decir imaginemos que de día necesitamos un temperatura de 22ºC y por la noche de 15ºC, osea dependiendo de temperatura exterior necesitaremos o subir o bajar tª.

Lo que he estado haciendo hasta hora, es poner dos termostatos de doble etapa eliwell, comandados por un reloj horario, es decir una etapa para frio y otra para calor de cada termostato, puestas en zona neutra y dependiendo de la hora establecería un termostato u otro.

Hasta aquí bien, pero lo que quiero conseguir es algún programador que lo haga todo en uno es decir 2 reles y dependiendo de la señal del reloj horario establezca un sp1 o sp2, ademas de poder configurar estas salidas en contacto abierto, o salida con voltaje variable en dc de 0 a 35Vcc, o escalado 0 a 12vcc para una válvula de agua proporcional,

Entonces mi pregunta es conocéis algún tipo de programador que lo haga de alguna marca rara no conocida y que de fiabilidad.

Mil gracias de ante mano y si no me he explicado bien intentare hacer un esquema.Bueno ,.-48 para todos

(posdata perdón por el tocho )
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25749

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo pepekelvin yo e utilizado el eliwell con salida out 1 y out 2 comandado con un reloj 24 horas y e diferenciado día y noche con diferencia de temperatura , ahora no me acuerdo el modelo pero no es problema ,ya que este programador te da la opción de doble regulación y dependiendo de el ciclo que marque el reloj así actuara el programador , este servicio lo instale en una cámara científica de semillas para los ciclos de crecimiento , tratare de buscarte el modelo pero creo que en tu distribuidor de eliwell te lo podrán facilitar con mas rapidez , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25754

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
No dejará nunca de sorprenderme el frío y los frigoristas. Sois unas máquinas!!!

Pepekelvin, si no te es mucha molestia, puedes subir el esquema??

Gracias de antemano y buen post.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25756

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí te pongo algo de elliwell en sus versiones , para doble planta , este enlace es en francés , aunque google tiene un traductor que te servirá para traducir los testo al español , espero te sirva , un saludo
creo que esta versión te puede servir mírala EW4820 UNIVERSEL
pagina elliwell

www.eliwell.eu/product_main.php?familly=1&language=_fr


traductor google

translate.google.es/translate_t#
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25995

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Perdonad que no haya respondido antes, pero es que he estado bastante liado en el curro. Como bien comentas amigo la faraonadelfrio (perdona que no te llame por tu nombre pero soy algo nuevo todavía por el foro y de veras no lo se)yo esto lo he estado haciendo hasta ahora y también con eliwell con dos termostatos de doble etapa y comandado por un reloj horario como puse en mi anterior post, pero como bien sabes este tipo de termostatos solo actúan sobre un contacto normalmente abierto (como cualquier termostato vaya).
Lo que quiero hacer es lo mismo pero con un solo termostato, ademas de que estas salidas no solo sean un contacto, si no que sean salidas de voltaje en corriente continua (me explico) imaginaos que queremos pilotar un actuador de una válvula de agua de tres vías de fancoil, estas válvulas algunas permiten a través de un voltaje de 0 (cerradas ) a 10v (completamente abiertas) que regulemos la temperatura metiendo mas cantidad de agua fría o menos dependiendo del voltaje que apliquemos y eso solo se puede hacer a través de esa salida que te digo. Es decir una salida que si por ejemplo tenemos 25ºC en cámara y tenemos establecido nuestro set poin en 18 nos aplique una tensión de 10v al principio y conforme estemos casi cerca del set poin sobre los 20 no valla quitando tensión a ese contacto con el consiguiente cerrado progresivo de la válvula de agua. Esto como bien dices lo utilizo para cámaras de germinación de semillas, patológicas y de enraizamiento en las que la temperatura tiene que ser lo mas progresiva y ajustada que se pueda.

Bueno y después de todo este tocho ya he encontrado un fabricante de programadores que hacen esto que quiero (varias etapas incluso hasta cuatro, de frió calor contactos con voltaje progresivo y a través de una entrada digital proveniente de nuestro reloj horario hacer el día y la noche con un solo programador) ademas de funciones matemáticas y la ostia.

Os añado unos links de la programación del trasto para que veáis mas o menos lo que digo

A ver si alguien los conocía y espero a verme explicado bien, sobre lo del esquema cuando pueda lo pongo a ver si así todos lo entendemos mejor, aunque la faraona creo que ya sabe por donde voy.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Programador JUmo dtron 308

Lo dicho un saludo birras para todos y espero no haberme enrrollao mucho.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 14 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25997

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lo siento no me deja introducir la el archivo en pdf, a ver si alguien da su correo y se lo paso por si puede subirlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25998

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

los espero un saludo

PD: mi nombre es manuel /manu/manolo etc etc etc ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 14 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #25999

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
tambien puedes subirlo directamente , a descarga y ya le daré activación aqui tienes un manual de como subir archivos a descarga directamente , aunque el peso del archivo no puede ser mayor de 1,9 mb ,un saludo

TUTORIALES DEL FORO
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #26002

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno manolo ya lo tienes enviado a ver que te parece, te lo he enviado al primer correo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #26003

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya lo tienes colocado en el post que lo anunciabas , gracias por el aporte , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #26004

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ahora lo acabo de abrir amigo pepekelvin pedazo de programador , joder creo que también te da la quiniela , ya los conocía , aunque son bastante caros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programador para temperatura un tanto raro hace 14 años 6 meses #26005

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , tambien os podria servir un controlador de tª Omron . Este equipo se puede configurar para trabajar en frio o calor , tiene salida de alarma tambien configurable .
Las sondas pueden ser PT100 o termopar y tiene la opcion con un modulo especial de utilizar la entrada de evento para trabajar con setpoin multiple . En funcion de la configuracion del parametro de entrada de evento puede tener 1,2 o 4 posibles consignas .

www.megaupload.com/?d=QMMILYE5


Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information