Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Lio con pCO3

Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41118

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿Alguien domina el pCO3 de Carel para central?
Tengo uno montado,lleva una salida para un compresor directo y otro para un inverter,no consigo que me salga la variable de 0-10v en Y2.
He conectado un transductor nuevo directamente a placa para descartar cableado y transductor y sigue sin darme.De esta manera no consigo que me funcione el variador de frecuencia.Tengo datos para regalar,a ver si alguien se interesa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 9 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41160

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41161

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas Jordi, lo único que he podido conseguir es esto:

www.megaupload.com/?d=SJPFS9NC

Espero que te valga.
Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41164

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad de frio industrial nunca e trabajado pero con CAREL mas de 20 años y al final no deja de ser un circuito de frio, me comentas que es una central de frio regulada por un PCO3.
Me tienes que decir si el control o mejor dicho el programa es de CAREL o de un distribuidor; esto es importante ya que CAREL tiene los programas preinstalados en el PCO y en la puesta en marcha tienes que activarlo tu y ademas configurarlo.
Me explico el mes pasado le cambie el control entero a una enfriadora con cuatro compresores condensada por aire.Pedi a CAREL un PCO3 para una enfriadora bomba de calor con cuatro compresores etc, en el catalogo tienes varias opciones en este caso me decante por 6 salidas ya que 2 compresores tienen control de capacidad.
Cuando haces la puesta en marcha en configuracion le cargas el programa pero ademas tienes que configurar si lleva presostato de aceite si este es normalmente cerrado abierto y la temporizacion,la valvula de expansion si es electronica y el modelo(dentro de la memoria viene cargado el programa de la mayoria de marcas)el control de condensacion si es por presion o temperatura yel tipo de señal de 0 a 10 o de 4 a 20 mp.
Tambien presostatos y sondas y por ultimo si una etapa de potencia es analogica o dijital o lleva 2 etapas y la secuencia de las mismas asi como el minimo de herzios de funcionamiento y la rampa del mismo.
Como observaras es tirarte una tarde metiendo datos, ya me diras
Un saludo.
Se me olvidava dime el programa que tienes y te diomo configurar las salidas de los compresores.♠
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41165

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te envio un manual de un microchiler es parecido al de el PCOO3
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41167

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
goldete,eres el tio mas fantastico que me he podido hechar a la cara.
Yo tengo escuela con Carel y te tengo que perjurar que eres el mas afín que he con0cido.
No es ese el probolema.Tengo medios con esta gente,ya te explicaré.
No es problema de documentacion,es problema de ejecucion.

Mil gracias.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41168

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Aunque parezca que voy sobrao,,,,,sigo necesitando ayuda.
No me funciona.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41171

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hoy he arrancado todo el conexionado de nuestros amigos de Autrial y he conseguido que me dé la salida de 0-10 v en Y2.
Todavia no he podido convergerlo con la empresa del variador.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41180

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
jordienex escribió:
goldete,eres el tio mas fantastico que me he podido hechar a la cara.
Yo tengo escuela con Carel y te tengo que perjurar que eres el mas afín que he con0cido.
No es ese el probolema.Tengo medios con esta gente,ya te explicaré.
No es problema de documentacion,es problema de ejecucion.

Mil gracias.
Hola jordienex.
Ya que tienes contactos con esta gente hace varios meses que puse un post en el que pedia ayuda con Pco´s 1ª versión.
El problema es que me sale alarma de mantenimiento y tengo que desplazarme unos cuantos Km para quitarla.
¿Me podrias dar información para anularla?
O mejor ¿los códigos de reseteo?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41184

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
tololo360 escribió:
jordienex escribió:
goldete,eres el tio mas fantastico que me he podido hechar a la cara.
Yo tengo escuela con Carel y te tengo que perjurar que eres el mas afín que he con0cido.
No es ese el probolema.Tengo medios con esta gente,ya te explicaré.
No es problema de documentacion,es problema de ejecucion.

Mil gracias.
Hola jordienex.
Ya que tienes contactos con esta gente hace varios meses que puse un post en el que pedia ayuda con Pco´s 1ª versión.
El problema es que me sale alarma de mantenimiento y tengo que desplazarme unos cuantos Km para quitarla.
¿Me podrias dar información para anularla?
O mejor ¿los códigos de reseteo?
Gracias de antemano

Cuenta con ello,dejame mirarlo porque todo tiene 300.000 papeles pero cuenta con ello.Dentro del codigo de mantenimiento se puede poner a 0.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41185

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Mañana,dentro de mi guerra privada con este pCO3 que nadie me hace caso excepto tú,te saco codigos y puestas a cero.
Salud......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Lio con pCO3 hace 13 años 9 meses #41188

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
tololo360 escribió:
jordienex escribió:
goldete,eres el tio mas fantastico que me he podido hechar a la cara.
Yo tengo escuela con Carel y te tengo que perjurar que eres el mas afín que he con0cido.
No es ese el probolema.Tengo medios con esta gente,ya te explicaré.
No es problema de documentacion,es problema de ejecucion.

Mil gracias.
Hola jordienex.
Ya que tienes contactos con esta gente hace varios meses que puse un post en el que pedia ayuda con Pco´s 1ª versión.
El problema es que me sale alarma de mantenimiento y tengo que desplazarme unos cuantos Km para quitarla.
¿Me podrias dar información para anularla?
O mejor ¿los códigos de reseteo?
Gracias de antemano

pCO primera version no vale,,,,que es???que maquina??'
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information