Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: qué tolerancia para un guardamotor?

qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100079

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, tengo una turbina en una UTA, que salta de vez en cuando el guardamotor.
La placa marca 15,7 Amperios y con el tester me está dando entre 14 y 15 por línea.
El guardamotor está tarado a 16 Amperios (que es el máximo qué permite). Estamos pensando en sustituirlo por otro superior pero no sé wln margen de tolerancia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100082

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Tolerancia del rele termico mas la apreciacion del equipo de medida (error de la medida), equipos de seguridad con horas de funcionamiento en el extremo del rango de ajuste, todo puede sumar, tambien frecuentes cambios de consumo electrico, ejemplo en sistemas multizona limpieza o sustitucion de filtros.
Sustituir el rele por otro de rango 13-18A (respetando el tarado de 16A)no es mala idea, con los parametros que das no tendria por que dispararse.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100084

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso ocurre cuando arranca, o esta siempre en servicio,24h si hay mas maquinas igual y no saltan,observa si la compuerta de impulsion abre, eso lo veras en el programa, y si esta en el programa mira el % de apertura, igual no modula bien el servo, en esos casos de no apertura del servo se para,eso se suele arreglar cambiando el circuito impreso de alimentacion,que este falseando algun contacto,y a veces de la orden de paro, o poner el termico con un poco mas de margen en la regulacion,eso no esta para cambiar , reapriete de conexiones desde la llegada al contactor-es, teporizao ,termico
y moror observar el consumo,no se si en el cuadro general tienes amper... de esa maquina para tomar el consumo,o en el cuadro auxiliar, hay tambien suele estar para ver el consumo,con la puerta cerrada siempre, saludos
saludos desde madrid

juan cambiarlo por otro siempre que sea igual, por que esta mal, pero no superior,
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100096

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Eso lo decides Usted mismo, con la Tabla Tiempo-Amperaje de cada Rele Termico.

Uno fija, si se quiere, por ejemplo; que actue con el 20% de Sobre-Amperaje a los 30 Segundos, o a cualquier Combinacion que diga la Tabla de Cada Rele-Termico en especifico.

Hay que colocar la Pinza Amnperimetrica, y definir, saber a que Amperaje y Tiempo quieres ques corte.



literature.rockwellautomation.com/idc/gr.../icg-wp001_-es-p.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100097

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
joseregue escribió:
Eso lo decides Usted mismo, con la Tabla Tiempo-Amperaje de cada Rele Termico.

Uno fija, si se quiere, por ejemplo; que actue con el 20% de Sobre-Amperaje a los 30 Segundos, o a cualquier Combinacion que diga la Tabla de Cada Rele-Termico en especifico.

Hay que colocar la Pinza Amnperimetrica, y definir, saber a que Amperaje y Tiempo quieres ques corte.



literature.rockwellautomation.com/idc/gr.../icg-wp001_-es-p.pdf

amigaso joseregue exelente documentacion nos dejaste

muchas gracias

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100101

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Palabra es "Curva" no TABLA

Pagina 4 de esto

www.genteca.com.ve/productos/genius/PDF/...s_GIII_-_espanol.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100104

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
muy bien pepe,tengo por algun sitio unas tablas para regulacion de reles,de fabricantes de aparamenta,pero yo queria decir, que lo de cambiar el termico como que no,por que creo que el que pone el termico,sabe lo que esta haciendo,coloca el termico correspondiente,y la regulacion,el fabricante, el cuadrista,el electricista de turno,segun le indican y hechos los calculos por los ingenieros, se hace una tirada de 400 o x maquinas, y todas llevan los mismos automatismos,no son diferentes unos de otros,dentro de la misma serie,puede estar mal, o ser otras las razones, como ya he comentado, pero cambiar por cambiar, saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100123

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
picasso escribió:
Hola compañeros, tengo una turbina en una UTA, que salta de vez en cuando el guardamotor.
La placa marca 15,7 Amperios y con el tester me está dando entre 14 y 15 por línea.
El guardamotor está tarado a 16 Amperios (que es el máximo qué permite). Estamos pensando en sustituirlo por otro superior pero no sé wln margen de tolerancia

El guardamotor hay que regularlo como máximo a la intensidad nominal del motor para proteger el motor eficientemente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100125

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por si sirve de algo yo personalmente los regulo entre un 15 y un 20% del valor de placa , yo lo pondría sobre los 18Amp de regulación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100129

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
Eso lo decides Usted mismo, con la Tabla Tiempo-Amperaje de cada Rele Termico.

Uno fija, si se quiere, por ejemplo; que actue con el 20% de Sobre-Amperaje a los 30 Segundos, o a cualquier Combinacion que diga la Tabla de Cada Rele-Termico en especifico.

Hay que colocar la Pinza Amnperimetrica, y definir, saber a que Amperaje y Tiempo quieres ques corte.



literature.rockwellautomation.com/idc/gr.../icg-wp001_-es-p.pdf

Muy buen documento. Muchas gracias.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100130

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Comento ésto,, porque un compañero afirmaba que era vez y media lo que marca la placa. Es decir, si placa indica 15,7 amperios, le equivaldría según mi compañero, un protector de 23 amperios. A mí me ha parecido exagerado y se lo he dicho, pero él insistía en que vez y media...
Última Edición: hace 11 años 6 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: qué tolerancia para un guardamotor? hace 11 años 6 meses #100134

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
picasso escribió:
Comento ésto, porque un compañero afirmaba que era vez y media lo que marca la placa. Es decir, si placa indica 15,7 amperios, le equivaldría según mi compañero, un protector de 23 amperios. A mí me ha parecido exagerado y se lo he dicho, pero él insistía en que vez y media...

Esta practica suele degenerar en un olor carecteristico en los motores protejidos, lo que puede ser es aumentar 1'5% de la corriente maxima de placa, nunca el 150%.

Opino
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information