Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problemas con Split que no enfria.

Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101092

  • juanurra
  • Avatar de juanurra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas noches, Me llamo Juan y soy novato en el mundo de la refrigeracion, les cuento que tengo un aire acondicionado Split que tuvo una averia en la virola por lo cual perdio el Gas. Lo que hice fue hacer la virola nueva y luego hice el Vacio y la carga de 120 libras de refrigerante R22. Hasta ahi todo bien, ponemos en marcha el equipo, el manometro me baja a 0 libras y hace expansion (se congela) en la valvula de alta de la unidad exterior, y el Aire no enfria. Pensado que pudo haber salido mal la carga de gas, realice por segunda vez todo de nuevo, Vacio y Carga. Noto que cuando pongo en marcha el Aire, el manometro me marca 0 libras (esto me llamo la atencion). Medi el amperaje y estaba en 5 amp aproximadamente. Limpie los filtros del Split. Revise las conexiones electricas y estaria todo correcto. El equipo es un Surrey de 4500 Frio/Calor. No sabria que mas verificar para deetctar la falla, alguno podría orientarme? Porque el manometro se pone en 0 cuando funciona el Aire? estaré haciendo algo mal? Desde ya muchas gracias por la colboracion de todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101094

  • molecampeon
  • Avatar de molecampeon
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Karma: 0
A que te refieres con que baja a 0 libras???. Quieres decir que evapora a 0 grados centígrados no??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101095

  • juanurra
  • Avatar de juanurra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola como va? Cuando digo que baja a 0 libras es que, luego de haber realizado la carga, pongo en marcha el compresor y la aguja del manometro queda clavada en 0 libras, cuando tengo entendido que debería quedar en 60 libras aproximadamente. gracias por responder!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101096

  • molecampeon
  • Avatar de molecampeon
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Karma: 0
No t se decir en el cuantas libras se tendría que quedar pues yo no trabajo con esas medidas, pero decirte que si la carga la has hecho bien y tienes las llaves de servicio bien abiertas y con alimentación tanto exterior como interior y antes funcionaba correctamente la máquina tiene que funcionar igual que anteriormente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101097

  • dangarlr
  • Avatar de dangarlr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • con 45º a la sombra "el frio NO existe"
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola juanurra
me parece que no estás haciendo la carga correctamente, cuando dices que le cargas 120 lbs. hablas de presión, verdad? con el compresor detenido? cuanto refrigerante gramos o Kg. dice la placa que lleva?
Supongo que leva r 22.
Una buena opción sería cargar por peso, mirar la placa y colocar la cantidad que en ella dice.
Otra opción es con el compresor en marcha verificar si el consumo es menor al indicado en la placa y la presión es baja, agregar refrigerante, hasta que llegar a un valor de consumo próximo al de la placa y la presión cerca de las 60 - 65 libras.
El primer síntoma que te indica que vas por el camino correcto es que se comenzará a descongelar el caño de alta.
Daniel
Cordiales saludos desde La Rioja, Argentina.
Daniel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101103

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12 Juan, coincido con el amigo "dangarl" en que no has hecho la carga suficiente de refrigerante. Si no tienes una balanza que te permita cargar la cantidad de refrigerante que indica la placa de características (situada en la unidad exterior), lo que debes hacer es seguir agregando refrigerante lentamente con el equipo encendido hasta alcanzar una presión minima de 60psi (debes de guiarte con una Tabla de Presión Temperatura correspondiente al refrigerante correspondiente, en este caso R22. De todas maneras te sugiero que veas el DVD 4 que te enseña a realizar una carga teniendo encuenta el Recalentamiento y Subenfriamiento, este sería el método correcto.
Espero haberte ayudado. Saludos
Enlaces de los Videos:

www.youtube.com/watch?
v=hB_heAiaJjI&feature=BFa&list=UL8v42tt9ymZk





"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101104

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
2da Parte DVD4
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con Split que no enfria. hace 11 años 6 meses #101113

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
carga de gas en aspiracion, botella de pie, maquina en marcha,tiene que mantenerse por encima de ºc +2 +4 +6 mira la escala de los ºc solamente por que hay quien trabaja con distintas tablas de presiones psi lb,bar etc
KGS, KILOPASCAL ,solo mira la escala de los ºc +4 +6 ºc estaria bien si cierras la botella, y observas un rato que se mantiene por encima de ºc estaria bien, si baja tendria fuga, para no liarte mira solo la escala de ºc que quede por encima de 0ºc suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information