Hola Adrian,dices:
enfria bien, pero detecto que al tocar la chapa del condensador y los caños de baja y liquido estan con corriente, se enciende la luz del buscapolos,
Me animo a decir que en todos los países del mundo,las normativas eléctricas exigen puesta a tierra en cualquier tipo de artefacto eléctrico.
Dicho esto,no vale lo siguiente:
La verdad es que no hay puesta a tierra, como en la mayoría de las instalaciones de esta localidad, solo + y -
Y aquí,agrego algo mas:
+ y -,solo se emplea en corriente continua,o D.C.
En corriente alterna o A.C.,se emplea el termino Fase y neutro y lo que nos atañe,....tierra.
Es muy común encontrar en las placas de Split unos componentes (varistores),que censan la tensión entre fase y tierra,y neutro y tierra para proteger a la placa de "sobre-tensiones",incluso entre fase y neutro,de manera que estos componentes
NECESITAN la conexión que en tu caso,"FALTA".
mido con el tester marca 75 voltios de fuga, reviso la conexión desde evaporado a condensador esta bien,
Por experiencia personal,al buscapolo,solo lo uso para,MI PROTECCIÓN,no para diagnosticar nada,si enciende,no toco,si no enciende,meto mano..,,siempre desconfiando,de que el muy sinvergüenza,este defectuoso,jua :pinch: :pinch:
Si en otros equipos no se te presento este problema,es posible que en el anclaje,tanto de la U.I.o,en la U.E.,conseguiste una puesta a tierra desde el contacto entre las partes metálicas y el suelo,o las paredes......pero lo correcto,es si la instalación del domicilio,no tiene su propia tierra,la agregues tu mismo,solo para el equipo que tu instalas,te evitaras dolores de cabeza y responsabilidad civil y comercial,mas alla de dejar constancia,si el cliente,no quiere cargar con los costos,que,
SON MENORES.
Guillermo