TEMA: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 5 meses #102183

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Una reflesion sobre las valvulas y la presion, si las valvulas estan mal la presion no solo tiende a subir sino que tiende a igualarse y si para el compresor por presostato de baja, el compresor estara parando y arrancando para recuperar gas continuamente, ¿hace esto?.
Referente al mal funcionamiento de la bolla del separador probocaria escarcha en la tuberia de retorno de aceite al carter del compresor.
Abrir el compresor es operacion compleja y cara.

Saludos

PD. OJO con las paellas estos dias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 4 meses #103110

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos, ya he hecho todo lo que me recomendaron, cambie de filtro, limpie los evaporadores, selle la tuberia rota y cambie el plato de valvula que estaba malo. Ahora el equipo funciona bien, no para por aceite y ya no recupera presion cuando esta parado, por lo que no anda y para a cada momento. Sin embargo el equipo alcanza solo los -16°C, tiene el visor lleno y las presiones son de 05 psi en baja y 178 en alta. ¿Que puedo hacer?, cambiar vet o evaporador?. Les recuerdo que antes funcionaba bien hasta que tuvo esa fuga en el evaporador.

Espero sus comentarios nuevamente.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 4 meses #103123

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Demasiada baja presión de evaporación y condensación, mírale el recalentamiento porque parece que le falta refrigerante.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 4 meses #103147

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Puede que le falte refrigerante aunque el visor este lleno??????
Lo pregunto porque nunca me habia pasado eso...

Les agradesco sus respuestas y sugerencias.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 4 meses #103148

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
franex escribió:
Puede que le falte refrigerante aunque el visor este lleno??????
Lo pregunto porque nunca me habia pasado eso...

Les agradesco sus respuestas y sugerencias.

La respuesta es sí.
1: El visor puede estar lleno o aparentar lleno cuando hay una obstrucción entre el visor y la Válvula de Expansión (filtro taponado).
2: el visor se verá lleno cuando el orificio es demasiado pequeño e impide el paso de refrigerante.
Aun con visor lleno se hace necesario medir recalentamiento y subenfriamiento, mejor dicho siempre medir recalentamiento y subenfriamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON EQUIPO DE BAJA TEMPERATURA hace 11 años 4 meses #103149

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Ok, gracias. Siempre se aprende algo nuevo.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.