Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Pérdida de presion evaporador/condensador

Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102131

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, en uno de los apartados que tenemos que realizar el el mantenimiento preventivo,nos dice que anotemos la.pérdida de presión en evaporador/condensador . Sabriais explicarme cómo ser hace ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102136

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Supongo que se refiere a la pérdida de presión del fluido de intercambio, aire o agua, y no a la pérdida de presión del refrigerante y se mide con manómetros a la entrada y salida de cada intercambiador. Puede indicarnos la necesidad de limpieza en los intercambiadores, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102150

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Tiene lógica Fresqui pero pocos equipos tienen toma para medir antes y después de evaporador y condensador no te parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102153

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lo lógico es que se lo preguntes al que formula la pregunta.
Hay ingenierias o propiedades que preparan el test de mantenimiento sin saber lo que preguntan.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102156

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
Parece la transcricion de uno de los manuales de mantenimiento de atecyr, estos incorporan gran catidad de datos que ayudan a determinar bajadas en los rendimientos de los equipos. Fresquiviri apunta la caida de presion del fluido caloportador, si este es agua elcircuito debera estar dotado de manometro o manometros(ojo te balen los manometros de la bomba de condensacion, torre o lo que tengas, lo importante es la presion diferencial para determinar el caudal y si se sabe el de la bomba se sabe el del condensador), si es aire serbiria una columna de agua (mmca) que te daria la presion deferencial a mas diferencia de presiones mas suciedad y menos caudal.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102170

  • NH2
  • Avatar de NH2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Buenos días,
Puedes mirarlo en la entrada y salida la presión del circuito hidráulico comprobando que la perdida de carga sea inferior a 0.5 Bar o la calculada por el fabricante del intercambiador o con un termómetro de contacto con una sonda de temperatura que sea fiable y de respuesta rápida teniendo entre la entrada y la salida de agua cuatro grados de diferencia.Veras que si no recircula fluido hidráulico el salto térmico es muy grande y si tienes exceso de fluido hidráulico el salto térmico es menos de 2 o 1 grado centígrado.Esto se llama caudal que son litros por hora que están pasando por el intercambiador hidráulico.
Espero que sea de ayuda.Saludos NH2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102172

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
En mi caso se trata de una roof top. Los únicos puntos para medir presión son en las proximidades del compresor, osea para medir alta y baja.

Jordi, tienes razón debería preguntarse al que emite estas órdenes de trabajo. EStoy seguro que no vienen por parte de mi empresa, supongo que será del departamento de ingienería de AENA.

xeliño y NH2 , a mí también me suena a los distintos apartados del RITE para comprobar rendimientos de equipos. No estoy seguro pero creo que para la revisión de UTAS (que van por agua), también tenemos este apartado de pérdida de presión y estos equipos no disponen de manómetro alguno...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102176

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si se refiere a esa maquina en concreto, que no tiene manometros en o cerca de la maquina,en el circuito de agua, esas presiones esas lecturas se toman en la impulsion de la bomba, en el colector en la columna de esa maquina,me estraña que en la maquina no tenga manometro, si tiene calderin lo tiene el calderin, si no pues en la columna colectores de imp y de ret,por que la lectura por bajo rendimiento, los filtros de los circuitos en el retorno a las bombas,se obtruyen y baja el caudal, la presion,
si es circuitos frigorificos, en los manometros de las propias maquinas creo que esas lecturas las tomais,todos los dias varias veces forma parte del mantenimiento,si es nuevo es que no se hacia,y seran ordenes de la direccion de aena, esas lecturas se toman diariamente cada hora , burro cracia,
saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102178

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan eso forma parte del mantenimiento, y es un control que se hace, para reflejarlo en el libro de industria, si hay incidencias averias etrc etc sabes que esto funciona asi,en el registro en el libro de industria, los partes para aena y para la empresa,eso el departamento de ingenieria como dice yordi,si sabe y tiene trabajo,amigo yordi eso no es un centro comercial
que funciona o no funciona el aire es igual pero eso tiene que funcionar lo que es la sala de controladores, y todos los aparatos de medicion,sin fallo alguno, esta funcionando las 24 h,esas salas tienen un margen de 1 1/2 a 2 ºc arriba o abajo,si supera esto se disparan todas las alarmas acuasticas luminosas etcy esto esta conectado con el ingeniero, con el supervisor, bomberos,central electrica,y servicio de vigilancia,es una cadena,esto esta conectado entre si,bueno yo es que trabaje en el centro de control aereo, no en el aeropuerto, y tambien participan los militares, en la zona aerea militar,
las lecturas de las maquinas se toman todos los dias asi sabes si hay pequeñas fugas,todos los dias cada hora,mant preventivo,estas medidas al igual que las demas a pie de campo se conprueban con las que da el chivato
saludos desde madrid, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102179

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yordi? me refiero al aire acondicionado de un centro comercial, no me refiero a las vitrinas expositores,camaras etc eso es oro cantar tiene que estar tambien controlado para conservat la mercancia,que es lo que traba las 24h saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida de presion evaporador/condensador hace 11 años 5 meses #102214

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Picasso,

¿Ahora qué hacemos?
Una de dos, o das caña para que se pongan puntos de medida, (cosa extraña ya que nadie las pide) y tienes que presentar un gasto añadido. O buscarte la vida para saberlos. Una cosa es la Normativa de los Cojns…y otra es la realidad. Seguro que cumplirás como un profesional…
Un abrazo

,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information