Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: golpe ariete en fan coil

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102393

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola conseils.xpair.com/agenda_news/optimisat...-debit-variable.htm&

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102417

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
xeliño escribió:
Exactamente , esa es la válvula. La única diferencia es que el tiempo de apertura y cierre es mucho menor que el que muestras. El giro de la válvula es de apenas 1/8 de vuelta por lo que imaginaos lo rápido de los movimientos.
Si vemos la válvula tal como se ve en la foto , tenemos el actuador arriba. La entrada de agua es por el orificio vertical y entiendo que la salida puede ser por ambos lados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102429

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola picasso.
Hay dos tipos de valvulas de tres vias:
- Valvula de zona, se caracteriza por tener una via de entrada y dos salidas es la usada para alternar servicios, ejemplo: una caldera da servicio alternatibamente a un acumulador de ACS y calefaccion, zonas segun ocupacion salones alternando con dormitorios, etc.
- Valvula mezcladora, se caracteriza por tener dos entradas y una salida y esta es la normalmente usada para regular UTAs.
Originalmente tenias un fancoil con un tubo de entrada de agua y otro de salida
La valvula mezcladora tiene grabada en su cuerpo las entradas y la salida, una entrada es siempre la central o inferior (opuesta al actuador).
Para el montage se procedera:
-vaciado del circuito hidraulico, o al menos las tuberias del fancoil en cuestion.
-cortar la tuberia de impulsion (entrada de agua al fancoil) e instalar una te de soldar o roscar de forma que:
a)una toma de la te ira el tubo de entrada de agua.
b)otra toma ira una entrada de agua de la valvula de tres vias (normalmente la entrada central).
c)la ultima ira conectada a la entrada de agua al fancoil.
-cortar la tuberia de retorno de agua del fancoil, procediendo:
1)un tubo unira la salida de agua del fancoil con la otra entrada de la valvula de tres vias (la que queda libre)
2)la tuberia de retorno de agua a la caldera o grupo enfriador se conectara a la salida de la valvula de tres vias.
La valvula actuara conmutando entra las dos entradas, la de la red y la salida del fancoil permitiendo el paso de agua o atraves del fancoil o atreves del bypass.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102430

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo conectaria la salida que tienes anulada al retorno, asi mantendras la misma presion en ambos tubos.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102461

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues estos circuitos no se si valen, o dicen algo, a 2 tubos 4 tubos,saludos
www.salvadorescoda.com/tecnico/co/tec%20...Valvulas-Fancoil.pdf Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102465

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan te puede servir alguna vez, saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102467

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esquema electrico motores de 3 velocidades, <<<<esto lo podeis anular cuando querais, ya esta subido en el apartado electrico de la sala, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102470

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

joseb71 escribió:
hola pues estos circuitos no se si valen, o dicen algo, a 2 tubos 4 tubos,saludos
www.salvadorescoda.com/tecnico/co/tec%20...Valvulas-Fancoil.pdf Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Efectivamente, nos presentas tres valvulas, una de paso recto que abre mas o menos el paso de agua atraves del fancoil, otra es de tres vias y como se ve en el PDF pag.6, el montage es como se describe anteriormente con una "T" donde una toma va el tubo de impulsion, otra toma de la "T" va a la valvula de tres vias y la otra toma a la entrada del fancoil. la tercera valvula es de cuatro vias, esta para simplificarnos el montage y evitar la "T" nos la proporciona incorporada a la valvula. No confundir con los fancoils a cuatro tubos que incorporan dos intercambiadores uno para agua fria y otro para agua caliente y que necesiten dos valvulas de tres vias,como se ve en el PDF pag.6.

Resumiendo, la valvula de cuatro vias hace la misma funcion que la de tres vias aunque simplifica su montege.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102475

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno pues no presento 4 valvulas? presento un esquema que es de un fan coil a 2 tubos con valvula de tres vias, es el dibujo de abajo, y veo que arriba donde esta la bomba es entrada de izq a derecha,la toma del centro en la valvula de 3 vias es la que da paso al retorno,saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102479

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola xeliño por lo que he leído y creo no haber entendido mal,utilizaría s una válvula de tres vías y una Te. La cuestión es que en mi instalación tenemos dos válvulas de tres vías . Una en la impulsión (que es la que tiene el actuador ) y otra en el retorno Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102480

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola xeliño por lo que he leído y creo no haber entendido mal,utilizaría s una válvula de tres vías y una Te. La cuestión es que en mi instalación tenemos dos válvulas de tres vías . Una en la impulsión (que es la que tiene el actuador ) y otra en el retorno Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Sé que no dibujo bien, pero creo que se entiende lo que arriba he escrito.
Xeliño, comentas de una válvula tres vías con dos entradas y una salida. En mi caso es al revés; dos salidas y una entrada por bajo.

Joseb, buen aporte.

Multimarcas, también nosotros habíamos pensado unir impulsión con retorno.


Se me olvisó comentar que el fan coil, es de cuatro tubos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102482

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan ahora tienes dos valvulas, bueno 1 en la impulsion se llama valvula diversora, que es donde esta el actuador, se pone en la impulsion,

si son mezcladora se ponen en el retorno ,si las colocas al reves, cambiadas, probocaras golpe de ariete al abrir o cerrar,

1 la diversora se coloca en la imp ,tiene unas letras >>>AB hacia>> A B ESTO INDICA EL SENTIDO DE FLUJO,que es la del actuador

2 mezcladora, las letras indican el sentido de flujo, se pone en el retorno
>>>A B hacia >>AB
fijate en las letras,si esta bien colocada, donde corresponde,si no estaria mal colocada,
ese fancoil sera grande, por que colocar una val,de tres vias con actuador y termostato con control, vale mas que el fan co, saluos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information