Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: golpe ariete en fan coil

golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102364

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a ver qué os parece esto.
La presión diferencial es de 1,6 bar y El cierre es casi inmediato.
Se han puesto unas válvulas de tres vias en un circuito diseñado para dos vías
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102365

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola picaso,
Entiendo que el fancoil regulaba la temperatura parando o arrancando el ventilador y que ahora la instalasteis una valvula de tres vias para regular temperatura, la valvula actua abriendo el by-passs y cerrando la salida del fancoil, por lo tanto desvia el flujo de agua atraves del bypass y nunca cierra el flujo de agua, como lo que cuentas sugiere que el montaje que hicisteis si lo hace me da que la valvula no esta bien instalada.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102366

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102368

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es una de estas, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102372

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan es calor y frio la palanca del motor es para una posicion en frio, otra calor,cuando llega al punto de consigna, se va al retorno por el bays pass,no pasa por la bateria,
que tiene demanda de f/o/c se cierra el retorno,y pasa atraves de la bateria,si no se fija la palanquita en los extremos, cambia sola a f/c

en los climat y unidades terminales, tienes 3 llaves entrada bateria, salida,y otra en la tuberia del bays pass, por debajo de la valvula, si esa valvula no la tienes en el fan coil,no se puede poner en manual, si la tienes se cierra, para que no pase agua por el bays pass,y seria directo para conseguir antes la temp de consigna,
la palanca en los extremos,
las conexiones electricas estan bien,<<< saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102373

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan esto esta en el foro en la sala en equipos compactos, y hay mas
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=134&id=80972

saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102376

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Unmm tienes posibilidad de realizar el calculo de caudales ? No tiene mucho sentido el golpe de ariete en una valvula siendo motorizada. Yo miraria como te digo los caudales por el volumen que puedas estar moviendo igual es demasiado. Datos de la valvulita velocidad de cierre es que por muy rapida que quiera ser le da tienpo de ir reduciendo caudal hasta cerrar suavemente. Y esode la valvula de 3 vias en una instalacion de 2 ese "reboco que se te puede quedar en la salida que tengas cerrada con el tapon puede ser el problema.

Un saludo
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102380

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por Definicion:
No Existe Golpe de Ariete Producido por los Cierres o Aperturas de LAS VALVULAS MOTORIZADAS DE AGUA, SON DE CIERRE LENTO.

Si hay GOLPE DE ARIETE hay que ver que lo produce.

Pusieron la valvula al berres (con B de "grande")..........
Última Edición: hace 11 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102381

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdón,quería subir el vídeo y no he podido.
Aquí se explica mejor

db.tt/3CpWbnC9


La válvula de tres vías tiene una salida anulada. Entra el agua por bajo y sale por una salida lateral. Y este golpe que hace (normalmente lo hace más fuerte) es al abrir y cerrar la válvula
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102382

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, he visto el video y ma da la impresion que una de las tomas tiene un tapon y me parece que esta funcionando como una valvula de dos vias y con el corte a contraflujo. ¿podrias poner el video sin aislante y las flechas de sentido de circulacion grabadas en el cuerpo de la valvula.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102383

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102392

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues,por que la entrada por abajo ,si las flechas te indica en sentido
horizontal,te estara fluctuando la valvula, y eso sera el golpe de ariete,
si la entrada es lateral, el cierre lo hace hacia abajo, cuando tu metes presion por abajo, estas forzando el resorte abre y cierra,eso esta abriendo y cerrando, saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information