Hola a todos... Tengo un problema con un compresor scroll de 37000 btu r22 que cambié nuevo a un piso techo... el aire enfria con 35 psi por baja y la alta esta en 170. consume 12 amp mientras que el nominal es 19... limpié las tuberías y le coloqué un capacitor nuevo... Aun así, se le sube la temperatura al compresor y a la media hora se desconecta su circuito interno por alta temperatura... cuando se enfría vuelve a funcionar... No veo ninguna otra señal de falla...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: compresor scroll se apaga por temperatura
hace 11 años 4 meses #103225
Hola
Con esas presiones vas a cargarte el compresor de nuevo.
Esta con poco gas refrigerante.
Recoge todo el gas y carga de nuevo por peso la carga exacta que pone el fabricante.
Las presiones aproximadas para r22 deberian de estar en 60 psi en baja y si es condensado por aire entre 200 y 250 psi en alta con la carga recomendada
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: compresor scroll se apaga por temperatura
hace 11 años 4 meses #103226
Faltan datos, pero la impresión es que la carga de refrigerante no está completa (presión de alta y baja reducida, y consumo inferior al nominal), esta circunstancia origina un aumento de la temperatura de descarga y dispara la protección.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: compresor scroll se apaga por temperatura
hace 11 años 4 meses #103236
Estas seguro de que con esa carga que tiene no trabaja bien??? es que el anterior compresor llevaba mucho tiempo trabajando con esas mismas presiones... De todas formas voy a hacer lo que me dices para ver si funciona.. Muchas gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: compresor scroll se apaga por temperatura
hace 11 años 4 meses #103238
hola cuanto gas metiste a esa maquina, ya te comentaron que no tiene gas suficiente,metele el gas que dice el fabricante, y por peso,demasido buena es la maquina, no hay maquina mala si no mala instalacion,
dices que con esas presiones trabajaba y bien , es decir si crees que funciono bien, creo que estas equivocado,
1º tenias que cambiar el filtro,pero bueno cada uno hace lo que le parece
se para por la proteccion interna por que no se enfria esdecir,falta gas,
ya te comentaron las presiones de trabajo,pero puedes hacer lo que quieras,
sigue midiendo y que traje el compresor hasta que se caliente y no ande mas,saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.