Hola compañeros, tengo un equipo de aire acondicionado de ventana...
Marca: Marshall
2750 Frigorías
Gas: R22
He realizado todo el procedimiento para una carga normal, el problema es que al llegar al evaporador enfría, hace pequeñas escarchas, pero no enfría la serpentina del evaporador, en pocas palabras, el equipo no enfría...
Que tengo que hacer en ese caso???
tengo que desmontar el evaporador y hacer un barrido para limpiarlo por separado???
-En el caso de tener que hacer un barrido, me podrían explicar como o pasarme un link???, ya que soy nuevo en el tema de refrigeración.
-Cuento con 141b para la limpieza.
-Tengo 3 aires con el mismo problema y me estoy volviendo loco con esto.
Por los pocos datos que ofreces, todo parece indicar que falta refrigerante, o tienes una obstrucción en la zona donde comienza la escarcha.
Si es esto último, puede tratarse de un filtro o humedad, en el primer caso lo sustituyes y en el segundo caso puedes realizar un deshidratado por vacío.
El 141b es un HCFC, por lo que su utilización para limpieza no es recomendable, ya que generaras la emisión de un producto con ODP 0.11.
Saludos.