jrodrigoa escribió:Hola:
¿Entiendo que tirar agua hacia adentro, es hacia la sala?
Es nueva la instalación? mirar inclinación, las paredes, a veces juegan en contra nuestro y tú lo nivelas a pared pero ésta está inclinada hacia adelante y fuerza a que el agua de la bandeja de condensados, vierta parte del agua por la propia atracción de los álabes del ventilador de la unidad interior.
Si la instalación es más antigua y/o es una peluquería, bar, o vivienda que utilizan muchos aerosoles, hay que limpiar la batería... los aerosoles que se utilizan como ambientadores, o las grasas y lacas, se depositan en la batería de la unidad interior creando una fina película que hace que el agua en el punto de rocío resbale no hacia la bandeja, si no hacia los álabes de los ventiladores.
Si es una máquina antigua, a veces se da que cuando está mucho tiempo, más de 20 minutos en posición fija el deflector del "swing" en horizontal, en modo frío se condensa al estar enviando aire frío a un material en contacto con el ambiente... por eso las máquinas más nuevas tienen un timer programado entorno a los 20 minutos que cuando el deflector del swing está en posición horizontal más de este tiempo, se mueven durante unos minutos para "calentar" esa pieza y evitar condensación.
Saludos!
Excelente explicación, me habia pasado alguna vez en algunas instalaciones, aunque siempre pense que podria ser un exceso de condensacion que el equipo no era capaz de eliminar.
Gracias.