Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta?

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126234

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!
Tengo una bomba de calor con dos compresores de tornillo. Realizando el mantenimiento preventivo, me acerco a los visores de líquido y observo que uno de ellos está casi todo el tiempo burbujeando mientras el del otro compresor, apenas hace burbujas.
Compruebo las presiones de ambos compresores y prácticamente son idénticas. También es cierto que estos compresores tienen control de capacidad al 25, 50 y 100% y andan modulante en función de la demanda. Así que me tiene un poco desorientado. Si fuera falta de gas, no debería acusarse un poco la presión? o quizá el control de capacidad (igual que ocurre con los inverter), puede "enmascarar" esa anomalía??
Si fuera válvula abierta, no se vería afectada también las presiones??

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126244

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si los equipos están en b/c no creo que sea importante ése síntoma ya que la capacidad de los compresores si varía pero el caudal y la temperatura que trabaja el intercambiador de calor no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126246

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No veo burbujeo, más bien, turbulencia del líquido refrigerante por ir a mucha velocidad., aunque mi vista no esmuy buena 523243.gif

¿Son equipos de R407C?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126251

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Silenbloc, A veces trabajan en frío y otras en calor. No me he fijado si en ambos casos hace lo mismo.

Roverman, Tienes razón puede ser más turbulencia que burbuja. Lo curioso es que el visor de al lado no hace nunca lo mismo.
El refrigerante es R134A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126256

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si puedes cambiar las secuencias de arranque de los compresores verás cómo el síntoma es a la inversa en los compresores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126259

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Disculpa silenbloc, no entiendo ésto que comentas. A qué te refieres exactamente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126261

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Picasso.
Lo de silenbloc esta claro. Probablemente burbujeara mas el compresor que entre primero.
Respecto a tu inquietud, no tendría que ser mi una cosa ni la otra. Hay mas variables en la ecuación. Por ejemplo el estado de la condensación de cada circuito, incluso los filtros deshidratadores. Tambien el estado de los filtros del evaporador y la propia bateria pudieran hacer que la vet tienda a cerrar. En resumen que en determinados momentos las mirillas pueden parecernos "gigantes lanza en ristre"
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126262

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
silembloc estudiante de ingenieria, no es cuestion de cambiar las secuencias, eso esta programado, no es un centro comercial, y le tienen que dar la orden, no puede estar toqueteando por que si, las burbujas si son burbujas sintoma de falta de refrig liquido, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126269

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
No tengo experiencia con compresores a tornillo, pero en este caso, coincido con SILENBLOC y JOSEB.
Cualquier sistema funciona con los mismos principios básicos, por lo tanto, a la expansión (por el sistema que sea), el refrigerante debe llegar líquido. Si el visor no está lleno, la expansión no recibe lo que necesita y el rendimiento baja.

Ahora, para asegurarte, se me ocurre que deberías controlar el SCALentamiento. Ese nunca miente. Si hay burbujas y es alto, 99% que falta refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126273

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Pepe_elpata por la aclaración.
El evaporador es intercambiador de agua común para los dos circuitos y la condensación es por aire independiente en ambos circuitos.
Joseb es posible que pueda cambiarse desde el mando de control, la secuencia de arranque. Aunque creo que lleva un control de horas.
airefrío2009, le medí recalentamiento a ambos circuitos y los valores eran muy similares
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126279

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Pero de cuánto era ?
Y muy importante: el total ? o el de evaporador ?

El visor está cerca de la expansión ?
Porque si es así, pudiera ser que tengas "flash-gas", por una excesiva caída de presión en la línea de alta o subenfriamiento excesivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126281

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Algo que se me pasó...el burbujeo es constante ?
Te pregunto porque en algunos equipos donde tengo control de condensación, en el arranque del forzador del condensador se produce un burbujeo momentáneo, por "arrastre" al entrar el forzador y aumentar la capacidad del condensador.

Por otro lado, también me ha pasado de tener sistemas que funcionan "bien", llegan al SetPoint, presiones similares y si no mirara el visor, no me daría cuenta que falta un pelín de refrigerante.
Sucede que tengo costumbre tomarme un buen margen al armar, y siempre les coloco "un poquito más" de lo que va, porque cuento conque si me dicen que van a poner 100 Kgrs adentro, si entran, le van a echar 257 !
Si el sistema está generoso para la carga térmica, si faltara un pelín de refrigerante, sin visor es difícil darse cuenta.

Pero no sigo metiéndome pues como dije, el tema me queda grande. Dejo a los que realmente saben que seguramente te van a orientar perfectamente...

Abrazo desde URUGUAY !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information