TEMA: Soldar tubería o accesorio

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177380

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola!
Cómo soldáis ? Calentando la tubería o el codo o manguito?
Y para desoldar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177386

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cada maestrillo tendrá su librillo y dependiendo del espesor y sección se hará de una u otra manera , pero éso sí , calentando siempre el de mayor espesor y a ser posible siempre nos lo tenemos que poner fácil para realizar la soldadura .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177389

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Yo siempre tenía entendido (aquí en el foro hace tiempo) que había que calentar la tubería para que la plata corriera.
Ayer me dijo un veterano, lo contrario. De ahí mi duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177390

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si calientas primero la tubería el accesorio no estará a la misma temperatura que el tubo y el fundente no penetrará en la unión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177391

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
El principio de la soldadura es la capilaridad, yo caliento el accesorio, por donde quiero que vaya la plata
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177401

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el tubo a soldar no alcanza la temperatura que requiere el aporte para fundirse, la soldadura nunca se adherira al tubo.
es por eso que se ven muchas soldaduras llenas de morros y poros, hacen que se funda el aporte al calor de la llama sin esperar que el tubo a soldar coja calor.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177406

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Un veterano me dijo: "la plata va hacia el calor". Pon la llama a la derecha, y la gota corre fundida hacia la derecha. Ponla hacia la izquierda, que la gota irá buscando la llama hacia la izquierda. No sé si es verdad, pero me lo creí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177408

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo siempre empiezo calentando la pieza mas gorda o con mas material ya que es que la que va a permitir que la mas delgada se caliente , y como apunta jebesat obligas a que la plata corra por donde aportas calor el misterio esta en un pequeño juego de muñeca como diría nadal
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177413

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como dicen los compis cada maestrillo tiene su librillo. Lo que esta claro es que siempre la plata va al calor por lo que yo siempre caliento la pieza mas grande y si esta esta color cereza la pieza de dentro esta igual.
Yo por ejemplo la soldaduras horizontales comienzo abajo y voy subiendo, si lo realizas al reves creas soldaduras frias y las verticales coloco la llama entre las 2 piezas para calentar igual.
Es dificil de explicar porque por ejemplo en valvulas sueldas acero con cobre y tienes que tener mucho cuidado de no fundir el cobre calentando el acero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177432

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola a todos. Yo caliento la pieza macho, toco con la varilla, si funde la paso por la unión. Generalmente el accesorio ya se calentó asi que dando "pinceladas" desde el caño hacia el accesorio hago correr el aporte hacia dentro de la unión.
Cuando son piezas grandes o de mucho espesor o hay mucha corriente de aire pongo una boquilla más grande y le doy un poco mas de presion al oxígeno.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Soldar tubería o accesorio hace 6 años 11 meses #177433

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
Si calientas primero la tubería el accesorio no estará a la misma temperatura que el tubo y el fundente no penetrará en la unión .

Hola Silen, yo creo que parte del secreto es calentar toda la zona, un poco mas el caño que el accesorio, y no tocar el accesorio con la varilla. Las veces que hice esto la soldadura se va para cualquier lado. Colocando la primera gota sobre el caño la gota se desliza hacia adentro.
La otra cosa que note es que cuando la llama esta mal regulada, con demasiado oxígeno y le das demasiado tiempo, se forma esa cascarilla de oxido que impide que la plata corta pareja. Cuando falta oxígeno las superficies se ponen como ásperas, renegridas, y después en frio se ve la unión como "cuerito de sapo". A veces después de un tiempo aparecen poros o fisuras.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.