Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano?

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177938

  • pabmardo
  • Avatar de pabmardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola, instale este aire hace 4 años haciendo prueba de vacio y presion durante 2 dias y estaba correctamente funcionando. El desague lo puse a la bajante de la ducha que va a la general con un sifon rigido en medio en angulo que no corta el gas... Hace dos años no enfriaba porque habia perdido gas, pero pense que era algun fallo en la junta con la condensadora. Arrgle y recargue el gas R410A... y dos años despues esta igual... he tomado estas fotos porque un colega me dice que se ha picado el cobre de la evaporadora en el desague y que la solucion es cambiar la evaporadora (mas de 1000 euros).... alguien me puede confirmar por favor.
Las fotos son desde la boca de salida de la derecha (mirando de frente), electronica queda a la izquierda, y el desague esta en la derecha.
Enlace a las fotos porque parece que no las inserta:
drive.google.com/open?id=0B-4sJ5iD-Qb3d2t6OUg1QTJ4clE


Fujitsu ACY100ULM
Última Edición: hace 6 años 10 meses por pabmardo. Razón: enlace a gdrive
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177945

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no se porque motivo no me deja ver la foto completa por los costados, cuando hiciste la primera reparacion hace 2 años, hiciste prueba de presion para comprobar hermeticidad? Estaba sin gas? Actualmente cual es el problema que vuelve a estar sin gas? No entiendo muy bien a que te refieres con el desague y de cobre? Te fuga por el intercambiador de cobre, algun codo o algo ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177946

  • pabmardo
  • Avatar de pabmardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Lossintomas actuales son que el aire en modo frio no sale a baja temperatura, el aparato funciona normalmente pero el aire que saca no esta frio... hace dos años conectaron manometros y estaba bajo de presion, recargaron y se fueron... y Ahora me dicen que puede ser una micro fuga en la evaporadora porque a veces huele mal y el aire no sale frio. El servicio tecnico a partir de esa foto me dice que hay que cambiar la evaporadora porque lo que se ve en la bandeja dicen es, "aceite del sistema". Busco confirmacion o seguna opinion.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177947

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, parece que puede ser falta de gas pero habria que confirmarlo midiendo varios parametros en el equipo, entiendo que si metieron gas y se fueron ni repararon la fuga ni hicieron prueba de estanqueidad y ahora se ha vuelto a quedar sin gas, si que se aprecia algo de mancha en la foto, te recomiendo llamar a otro tecnico que confirme el diagnostico y localize la fuga para que puedas tomar una decision sobre su reparacion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177958

  • pabmardo
  • Avatar de pabmardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Sinceramente me parece que localizar la fuga es algo que lleva tiempo y nadie quiere hacerlo... el que me dice que esta picado es el servicio tecnico oficial de Fujitsu en Valencia, Jose Montiel, basandose solo en esa foto porque no tiene tiempo de venir a verlo....
Alguien conoce un tecnico competente capaz de encontrar y reparar la fuga, si fuera eso, y de confirmar almenos el problema del metano con la evaporadora, si existiera...
Valencia capital, 46010
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177960

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Pabmardo. Y cual es el drama del metano en este tema???
No entiendo que tiene que ver el metano con la perdida que supuestamente tiene el evaporador.
Esa perdida cualquier técnico competente y con el equipo adecuado puede reararla. Cuesta? Claro que sí! Lo mejor es retirar el panel completo revisar todo el paquete para ver donde pierde. Pero se puede reparar.
Si el servicio oficial no se preocupa en atender tu reclamo, seguramente alguien del foro puede conocer algún oficial responsable en tu zona que pueda darte una solución.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177967

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si está en garantía se cambia todo .
Sino está , ya tenemos varias opciones :

A / Deterioro de la batería importante , valorar su sustitución .

B/ Deterioro de la batería bajo , reparar y proteger los codos de ése lado con un barniz protector , así como aumentar la capacidad del sifón de drenaje .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177969

  • pabmardo
  • Avatar de pabmardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Si alguien conoce algun tecnico en valencia capaz de realizar esta reparación de una manera fiable y duradera, por favor, envienme el contacto. Tengo la impresion que al estar en temporada y tener mucha faena nadie quiere perder 3 dias de trabajo reparando esta instalación y que el servicio tecnico de fujitsu me dice de cambiar el evaporador simplemente porque asi tarda una mañana y no 3 dias. Repito por si se pierde el concepto, el gas ha debido de perderse porque no enfria, pero el tecnico no sabe donde pierde y no ha buscado la fuga por mi descripción y la foto dice que es una fuga en la evaporadora...... el importe de sustituira a mi me supone un esfuerzo muy importante equivalente a varios meses ahorrando.
Me dice que el metano ha reaccionado con el cobre y ha provocado fugas. El metano que puede, o no, haber entrado por el conducto del desague... y me sugiere el cambio viendo la foto.
Alguien competente y con ganas de ayudar por valencia?
Gracias
Última Edición: hace 6 años 10 meses por pabmardo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177980

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Buenas.
No es el primer caso que me encuentro con una fujitsu/general con fugas en el evaporador.
Es un gran problema ya que se pican por el lado del desagüe, parece ser que como el equipo no tenga un buen sifón aspira del bajante gases que atacan al cobre ( ya se hablo de esto en el foro)y acaba fugando, Yo la primera vez desmonte una y sumergí el evaporador y se ve múltiples poros la soldamos y de momento hay sigue.Tengo otra pendiente de arreglar pero al cliente se lo dejo claro, no puedo garantizar que la maquina no fuge por otro lado ya que el evaporador en sus curvas esta muy afectado. Es un trabajo complicado ya que hay que desmontar techos y maquinas y aveces bajar el equipo.
Recuerda poner sifón y cuidado en invierno que se seca y no hace su función. También es importante la limpieza de filtros ya que si se taponan mucho más aire aspira de la tubería.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177981

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no creo que haya relacion con ese metano que comentas del desague y la fuga que se ha producido que puede ser por otros motivos, lo que esta claro es que todo lleva su trabajo y este pues en el caso de que se pueda reparar pues tendra horas de mano de obra ya que igual esta en lugar de dificil acceso, yo he estado en algunas depuradoras y potabilizadoras de agua con problemas de fugas en los intercambiadores por gases corrosivos del proceso en el ambiente que atacan al cobre y a las aletas y suele aver fugss habitualmente, pero entiendo que no es el caso, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177990

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Esto que cuenta freones yo lo vi en una central termoeléctrica. Los equipos que estaban en las cercanías de las torres de enfriamiento sufrían de este problema y los caños de cobre y las aletas se iban degradando, al punto que soldabas una fuga y por el calentamiento se abría un poro en un punto vecino.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fujitsu ACY100LM monofasico, victima del metano? hace 6 años 10 meses #177994

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tenemos que pensar que hay aparte del metano otras emanaciones ( sulfuro de hidrógeno , amoniaco .....etc ) que desprenden las aguas fecales y con el tiempo van degradando los componentes que están a su paso .
Yo he visto en equipos instalados completamente nuevos en obra , al realizar la puesta en marcha después de varios años , tener la bandeja de condensados justo en la unión con el desagüe , desecha .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information