Mitsubishi Daiya FDT 508 + FDCP508HES3B
Run apagado, timer parpadea 5 veces, en unidad exterior parpadean rojo y verde a la vez, una vez cada 3 segundos.
Alguien sabe que le puede pasar.
Gracias de antemano
Última Edición: hace 6 años 10 meses por CHULETEM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
FDT 508 + FDCP508HES3B
hace 6 años 10 meses #178029
Mitsubishi Daiya, he mirado en los codigos de averias de los modelos PAC y no me coincide el fallo con ninguno de los que trae la lista.
La maquina es un poco antigua, no es inverter y el gas que usa es el 407, la unidad interior es una cassette.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por CHULETEM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
FDT 508 + FDCP508HES3B
hace 6 años 10 meses #178034
Decir también que cuando la maquina da ese fallo, le corto la tensión de alimentación y se reseteo la unidad interior y no vuelve a dar el fallo hasta pasadas unas horas.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por CHULETEM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
FDT 508 + FDCP508HES3B
hace 6 años 10 meses #178038
Hola .
Hay que verificar el equipo , con los nuevos equipos los códigos de error ayudan pero no son la panacea e incluso algunos códigos de error son genéricos .
Durante el tiempo de funcionamiento que presiones , consumo , valores y funcionamiento te da ?
Has mirado el micro de la bomba de drenaje y si le llega tensión ?
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
FDT 508 + FDCP508HES3B
hace 6 años 10 meses #178039
Este equipo es bastante antiguo, como dije no es inverter, el equipo desagua bien, cuando se resetea el fallo se tira unas horas trabajando perfectamente, expulsa el aire a 4,5 o 5 ºC, es un equipo que está en un bar instalado 15 años por lo menos y si que necesitaria una buena limpieza la unidad interior., las presiones son normales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
FDT 508 + FDCP508HES3B
hace 6 años 10 meses #178096
Pues habría que verificar pasadas ésas horas en que condiciones se encuentra la unit exterior .
Igual hay mala condensación y se bloquea por alta presión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.