Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Enfriadora Roca-York

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179957

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, comprueba el sub enfriamiento que nos dará mas información, a ver que dicen los demás compañeros, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jac

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179960

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.. ahora dice que vibra en alta ,y eso que es, síntoma de obstrucción, <<<<y comprueba el bulbo de la vet puede estar mal ajustado,,,, o en una zona donde hay mucho flujo de aire caliente, ,sal..... pero eso parece que no levanta presiones,mira en la sala de jose en circuitos frigoríficos o en b.c. y veras los componentes del circuito y comprobar si están bien sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179962

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Jose, pero parece que solo le vibra en calor no?, podria ser tambien el manometro o que este esta apoyado en una zona con vibracion ya sabemos que pasa con los manometros que no tienen glicerina, es cierto que no levanta presiones pero con el dato del sub enfriamiento y con los demas datos que ha aportado ya podriamos apuntar hacia falta de refrigerante u obstruccion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 7 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179963

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas joseb71:
Quería decir que en alta el mánómetro del puente varía la presión entre 15 y 19 bar continuamente, la vet está comprobada y estaba colocada aislada con coquilla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179964

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Disculpa que siga insistiendo pero cuando cargamos de gas la máquina tenía presiones parecidas, un pelín más altas pero también era un día de 30 ºc y la máquina está en el exterior al sol, a no ser que el fabricante imprimiera mal la placa de caracteristicas se supone que tenemos que cargar el gas que marca la placa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179966

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, aqui dejo el enlace del manual de esta maquina. Si que son 55 KG de gas. Yo diria que la culpable es la Valvula de expansion.
www.combitec.ee/attachments/245b4e8b0918...0100%20tehniline.pdf
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jac

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179967

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Gracias conect1987.

Por cierto, alguien sabe porque esta máquina tiene en el circuito el deposito de líquido despues de la válvula de expansión?, lo podreis ver en el adjunto del compañero conect1987 pagina 12 en el esquema elemento 10, y una sola válvula de expansión sin bypass para cuando haga el cambio de cliclo?, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179969

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Te falta gas. Hiciste mal o rápido la prueba de presión. No hay más. Se te está descompensando el 407c y te baila ya la aguja.
En cuanto a tu pregunta, tienes dos intercambiadores, uno de aire y otro de placas de agua. El de aire tiene mucha más capacidad. Cuando está en modo invierno, el refrigerante caliente pasa por el de placas , condensa y va al depósito, sin depósito no te cabe todo o tendrías que cargar menos gas para poder funcionar bien, y cae mucho la presión en el de aire, dando problemas. Digamos que el evaporador (aire) estaría sobredimensionado. En modo verano condensas en el de aire y el depósito tras las vet está vacío. La carga se condensa y va surtiendo la vet desde el intercambiador de aire (función condensador).
Tienes una fuga, deja el equipo más de 24 horas o mete algún bar más de nitrógeno, lo que puedas sin pasarte, que es 407c. Sé que es mucho gas y mucho dinero, pero es la realidad, ese gas ya no te vale. Yo de ti mediría subenfriamiento solo por asegurar lo que ya intuimos todos, si es corto, pues nada, recupera y ver cuanto tienes y la velocidad a la que pierdes. La fuga está. Solo reparándola y cargando otra vez gas nuevo vas a salir de esta. Y ojo, si cierras las llaves de agua para hacer la prueba de presión, comprueba si te sube la presión del agua dentro de la máquina al tiempo que baja en el circuito frigorífico. Aunque por lo lento de la fuga, espero que no sea eso. Y siempre al vaciar la máquina de refrigerante, la bomba de agua en marcha.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, freones

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179970

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola. Que bueno que estes de vuelta Jebesat.
Humildemente opino, con perdón de los expertos en grandes maquinas, que después de todas las consideraciones hechas, ya esta claro que tenemos dos opciones: Obstrucción / VET averiada; o fuga y falta de refrigerante.
Creo que a Jac no le queda otra que recuperar todo el refri y pesarlo para confirmar o descartar fuga. En función de esto puede resolver la cuestión del cambio de Vet, que imagino puede costar como una Ferrari.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179971

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, es que estoy trabajando en una empresa de esto y en verano ya se sabe, todo el mundo tiene prisa y vamos saturados.
Digo que tiene fuga porque al principio dijo que sacó la mitad de gas y pensaron que otros técnicos se lo llevaron... Eso me pasa a mí a diario cuando meto la pata, que busco excusas para autoconvencerme (y lo digo a buenas, no por desprestigiar tu trabajo). Claro que puede ser la vet, pero si ya recuperó gas de menos... A mí me hacen correr, y hacer chapuzas a diario. Hago lo mejor que puedo, pero siempre hay prisa y uno va como puede. No tomes a mal lo de que se hizo mal la búsqueda de fuga, os meterían prisa, o lo que sea. Yo a veces recargo máquinas de r22 con otros gases sustitutos, los mezclo, sin buscar fuga ni leches. Hay que estar ahí, y donde hay patrón no manda marinero. En fin, visto que esa máquina ya tenía gas de menos cuando la cogísteis, había perdido la mitad, la idea de que alguien lo sacara es muy poco probable. No le des más vueltas. Debe de haber una fuga, que ya estaba. Es lo que yo creo.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179973

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Así es Jebesat .
Pero en un split puedes tener 1kg de refrigerante o poco más .
Cuando las cosas ya son más serías hay que ser profesional .

Yo antes de desestimar el refrigerante , lo haría más verificaciones .
En modo frío :

Para ventiladores de intercambiador exterior , bomba del intercambiador en funcionamiento y verifica .

En modo calor :
Para bomba del intercambiador , todos los ventiladores del intercambiador exterior en funcionamiento y verifica .

Nadie ha comentado nada de un buen vacío antes de proceder a la carga de refrigerante .
Igual ya se deduce que las buenas prácticas se realizan correctamente , pero por si acaso lo recuerdo .

Vacío y prueba de estanqueidad son los pilares para un funcionamiento óptimo de una instalación .

Y ojo , igual puedes tener alguna fuga por el intercambiador de placas .

El recipiente que comentas es un pulmón , para compensar .

Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Roca-York hace 6 años 7 meses #179974

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Muy buenas jebesat:
Despues de 2 meses desde cargar el gas, podría ser fuga. Pero ya teníamos el mismo problema justo despues de renovar todo el gas de la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information