Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179010

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola, con la averia que te da me cuesta creer que sea una sonda, no veo ninguma relacion entre el codigo de averia y las sondas, y no, no siempre es la placa otras veces es el compresor y/o otras cosas, sean grandes o pequeños los disipadores siempre llevan pasta termica, y tambien añadir que los distribuidores de recambios de tarjetas electronicas acostumbran a no aceptar devoluciones de material electronico que ha sido conectado y utilizado , estas seguro que te aceptan la devolucion ? , has probado a ponerle toda la demanda al equipo y comprobar el consumo de trabajo del compresor y el nominal, Saludos
Por partes:
Pues si una sonda que esta en el evaporador y su rango tiene que estar comprendido entre unas temperaturas, si el micro de la placa detecta una temperatura anormalmente alta mandará parar, puedo suponer. Pero bueno ya veremos :).
Si si, ya se lo de la pasta termica, algún procesador de ordenador he cambiado.
Segurisimo que me aceptan la devolución.
Y si, se ha comprobado consumo de compresor, condensadores.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179016

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola, con la averia que te da me cuesta creer que sea una sonda, no veo ninguma relacion entre el codigo de averia y las sondas,
Buscando y buscando, mirando documentación, creo que si va a tener relación. En uno de los varios documentos que he mirado sobre esta máquina, pone tambien esto, sobre el error que me daba el P3, ademas de lo que indicaba sobre el compresor.
P3: The discharge temperature is not so higher than evaporator temperature after compressor running a term.
Que lo traduzco como que la temperatura de descarga (que era de 45º (tªagua 28))) no es tan alta como la temperatura del evaporador (que marcaba la sonda 66º la que esta mal) después de que el compresor haya terminado un ciclo (que supongo sera un reloj interno del procesador de la placa, que cada X tiempo se hará un autochequeo). Ademas que la temperatura del evaporador era en esos momentos de 22º. Y que frigorificamente tiene que ser la tª de descarga mayor que la del evaporador :).
Creo que tocará cambiar sonda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179023

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, aver si tienes suerte y es la sonda que comentas y consigues solucionarlo, añadir que visto desde el punto de vista de otro cliente de la marca me sabe mal saber que alguna pcb que me puedan suministrar como nueva ya ha andado dando vueltas por otros equipos, pero esto ya es una opinion personal, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179026

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no me entero de nada, no se sabe todavía que puede ser, lo lamento pero tanta electrónica me confunde,
que le pasa a la maquina , no arranca, se para, no enfria, temp alta presiones incorrectas, eso es lo que creo que se debe de mirar,
no se cual es la razón de pasar enseguida a la electrónica,
cuando hay un circuito frigorífico para analizar,
es un circuito simple, pero desconozco el problema, que síntomas te da la maquina,
repito para. no arranca. presiones altas, temp,, no tiene por que ser la electrinica, y menos la galleta,
lo mas fácil saber cuantas sondas tiene la maquina, igual creo son 5 y empezar por comprobar las sondas, dos en evaporador, y 3 en condensador, no se si será asi,
las sondas se calientan y se van de rango, seria lo primero a comprobar,
bueno si te parece comprueba la sonda de evaporador la que esta entre los tubos,en los codos, igual esta mal, y si te queda tiempo hecha un vistazo a la función que tiene cada sonda, esta en el foro, y los valores ,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179031

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el equipo te da lecturas de las sondas , puedes poner provisionalmente o una que tenga los mismos valores .
Y verificas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179033

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola, aver si tienes suerte y es la sonda que comentas y consigues solucionarlo, añadir que visto desde el punto de vista de otro cliente de la marca me sabe mal saber que alguna pcb que me puedan suministrar como nueva ya ha andado dando vueltas por otros equipos, pero esto ya es una opinion personal, saludos
Te entiendo. La placa se puso, se arranco maquina y se volvió a quitar.
Ya no se como la marca gestionará este tipo de repuestos. Y esta política de devoluciones, que las admitan, aunque raro, se suele dar en alguna marca mas. Y no me extrañaría al final que se pudiera dar en todas, en mayor o menor medida en todas. Instaladores con fuerza que presionen a distribuidores y comerciales para devolver estos productos. Marcas cuyos SAT gestionan los repuestos con los clientes/instaladores. .Pues si tienen una placa la cambian y no es, igual ni se molestan en desmontarla y te sirven la que ha lleva trabajando 4 años en lugar de 4 minutos. Pero vamos, muchas veces peco de franqueza, tambien podría haberte mentido diciendo que no me la dejan devolver, o precisamente te menti diciendo que la puedo devolver sin ser cierto. :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179035

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hol no me entero de nada, no se sabe todavía que puede ser, lo lamento pero tanta electrónica me confunde,
que le pasa a la maquina , no arranca, se para, no enfria, temp alta presiones incorrectas, eso es lo que creo que se debe de mirar,
no se cual es la razón de pasar enseguida a la electrónica,
cuando hay un circuito frigorífico para analizar,
es un circuito simple, pero desconozco el problema, que síntomas te da la maquina,
repito para. no arranca. presiones altas, temp,, no tiene por que ser la electrinica, y menos la galleta,
lo mas fácil saber cuantas sondas tiene la maquina, igual creo son 5 y empezar por comprobar las sondas, dos en evaporador, y 3 en condensador, no se si será asi,
las sondas se calientan y se van de rango, seria lo primero a comprobar,
bueno si te parece comprueba la sonda de evaporador la que esta entre los tubos,en los codos, igual esta mal, y si te queda tiempo hecha un vistazo a la función que tiene cada sonda, esta en el foro, y los valores ,sal....
La maquina arranca, al cabo de 5 mn o asi para.
Presiones correctas, todas las mediciones correctas, menos la lectura de una sonda del evaporador, que da 66º cuando está realmente a 26ºC.
Lo demás que comentas (comprobar la electrónica) es lo último que hemos hecho, y ahí parece que está el error.
Si al final se soluciona o aunque no, mis conclusiones son, la falta de información que tenemos los profesionales.
Manuales que habrán sido escritos en chino, japones o taiwanes se han traducido a inglés y desde ahí al español.
Y en esas traducciones se pierde información o dejan de traducir cosas o se traducen mal. Porque en este caso, en inglés viene lo de la sonda con el error, pero en la traducción en español esto ha desaparecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179036

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola albiranz, agradezco mucho tu sinceridad, yo trabajo con casi todas las marcas conocidas, y es la primera marca que tengo noticias que permite devolver recambios electronicos conectados, usados y sin precintar sea el tiempo que sea, creo que todos nos hemos comido algun recambio que no hacia falta, he oido algo de que los SAT oficiales tienen mas facilidad para devolver recambios y tambien he oido de alguna marca que al devolverlo te devuelve el 60 % de lo pagado, lo que me sabe mal esque el recambio que me suministren como nuevo no sea nuevo, su vida util pueda ser menor, o que lo conecte no funcione y digan que se me ha roto a mi, porque dudo mucho que estas marcas low-cost que aceptan devoluciones devuelvan los recambios a fabrica para testear, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179039

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,. ni ingles ni coreano, creo que esta claro que las sondas estén donde estén colocadas, son las que dan lectura recojen los datos,y los recibe la centralita o el control de turno, se recojen dicen lo que hay, pues creo que se debe empezar por comprobar las sondas,todas saber para que son que hacen, si son de temp o de presión ,termostatos ,etc
dices que esta bien la maquina, y funciona pero se para,, esa es la lectura que recoge la sonda ,esos datos están mal, la sonda recoge los datos, si manda los datos que sean esa sonda, pasan por el circuito impreso o galleta, hasta la central, pues creo que el circuito estará bien, la sonda manda lo que esta registrando manda los datos, se reciben, eso indica que el circuito impreso esta bien,
la sonda manda un registro si no es correcto, estaría fuera de rango, el problema
seria creo que la sonda ,por que esa sonda la que esta en los codos o curvas , recoge varias lecturas, y las manda ,en este caso la lectura no es correcta indicas que la sonda esta fuera de rango, por tanto , cuando se cambie ya diras,, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179040

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,. ni ingles ni coreano, creo que esta claro que las sondas estén donde estén colocadas, son las que dan lectura recojen los datos,y los recibe la centralita o el control de turno, se recojen dicen lo que hay, pues creo que se debe empezar por comprobar las sondas,todas saber para que son que hacen, si son de temp o de presión ,termostatos ,etc
dices que esta bien la maquina, y funciona pero se para,, esa es la lectura que recoge la sonda ,esos datos están mal, la sonda recoge los datos, si manda los datos que sean esa sonda, pasan por el circuito impreso o galleta, hasta la central, pues creo que el circuito estará bien, la sonda manda lo que esta registrando manda los datos, se reciben, eso indica que el circuito impreso esta bien,
la sonda manda un registro si no es correcto, estaría fuera de rango, el problema
seria creo que la sonda ,por que esa sonda la que esta en los codos o curvas , recoge varias lecturas, y las manda ,en este caso la lectura no es correcta indicas que la sonda esta fuera de rango, por tanto , cuando se cambie ya diras,, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179185

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hol,. ni ingles ni coreano, creo que esta claro que las sondas estén donde estén colocadas, son las que dan lectura recojen los datos,y los recibe la centralita o el control de turno, se recojen dicen lo que hay, pues creo que se debe empezar por comprobar las sondas,todas saber para que son que hacen, si son de temp o de presión ,termostatos ,etc
dices que esta bien la maquina, y funciona pero se para,, esa es la lectura que recoge la sonda ,esos datos están mal, la sonda recoge los datos, si manda los datos que sean esa sonda, pasan por el circuito impreso o galleta, hasta la central, pues creo que el circuito estará bien, la sonda manda lo que esta registrando manda los datos, se reciben, eso indica que el circuito impreso esta bien,
la sonda manda un registro si no es correcto, estaría fuera de rango, el problema
seria creo que la sonda ,por que esa sonda la que esta en los codos o curvas , recoge varias lecturas, y las manda ,en este caso la lectura no es correcta indicas que la sonda esta fuera de rango, por tanto , cuando se cambie ya diras,, sal
Ufff, me ha costado leerte ;).
El comentario que he hecho de los idiomas. Es que en este gremio, muchas veces nos falta información ya de principio, y si la poca que tenemos no nos llega en condiciones, porque faltan datos, o están mal traducidas, apaga y vámonos. Yo adivino no soy. En este caso en concreto, una documentación no te decía nada que una sonda mala podía ocasionar este error, y otra documentación que decia que pudiera ser un mal valor en una sonda (esta ya en inglés), no la entendía bien, pues haciendo una llamada a una amiga filologa inglesa , no lo entendía tampoco la traducción, al final con su conocimiento en inglés y mi "conocimiento" del oficio, dimos con el tema.
Y al final se ha solucionado la avería cambiando la sonda.
@freones, yo había oído también lo del tema de los SAT oficiales la facilidad para devolución de recambios, y ahora lo tengo confirmado de primera mano. Y de otras marcas, de las conocidas, algunas veces me han devuelto el dinero, ya no se si el distribuidor (no la marca) se la comerá, se la venderá a alguien, se la devuelve al fabricante o lo que se hará. Y a mi no me importaría que el fabricante me vendiera un recambio de una placa advirtiéndome que no es nuevo y que es una devolución, yo ya pensaré si lo admito o no y me compensa comprarlo o no, pero espero que no me mientan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Bomba de calor ACS hace 6 años 9 meses #179186

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol solo trato de ayudar,las sondas registran los datos nada mas, y los manda a uien sea que los recibe, para su lectura o conocimiento, sea consola digital , o no sea digital,
si la sonda manda los datos el circuito todo e,l en su recorrido estaría bien,
esto es igual para b.c. la sonda esta mandando unos datos erróneos por cierto no dices donde esta la sonda,para que otros lo sepan,
asi sacamos la conclusión de que esa sonda estaría mal,
en los datos que subi ayer, están las averias que pueden ser, según los datos registrados por las sondas, y como se reflejan según que tipo de consola,