Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VET con falla???

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180543

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
[quote="refrio" post=1805
si fuera una minima fuga de asiento tendria el principio de la valvula el caño de la compensadora todo escarchado ,[/quote]
Justamente Refrio es lo que pasa y estoy tratando de explicarte.
Por eso estoy seguro de q fuga liquido como dijo Rodrigo, por el sello de la aguja.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180662

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
7alegria.gif 7alegria.gif
Hola compas!!
Bueno, finalmente pude resolver el problema.
Me reconocieron la Vet, ayer por la mañana y con los calores del mediodia aproximandose pude cambiar la averiada y poner la nueva.
El equipo arranco luego de estar parado hr y media, con una temperatura en la cabina de + - 37°C y luego de una hora ya habia bajado de los 32, algo que no pasaba desde que cambie compresor y valvula.
Solo para sacarme la duda conecte una manguera a la toma de presion del caño compensador y esta a una garrfa vacia, digamos con 60 PSI de presion. Cuando abri la garrafa salia gas por todos lados, un verdadero colador.
Asi que bueno, tema cerrado y valvula cambiada.
Gracias por la asistencia!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180663

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias por contarnos como termino el tema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180665

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
dsbordon escribió:
7alegria.gif 7alegria.gif
Hola compas!!
Bueno, finalmente pude resolver el problema.
Me reconocieron la Vet, ayer por la mañana y con los calores del mediodia aproximandose pude cambiar la averiada y poner la nueva.
El equipo arranco luego de estar parado hr y media, con una temperatura en la cabina de + - 37°C y luego de una hora ya habia bajado de los 32, algo que no pasaba desde que cambie compresor y valvula.
Solo para sacarme la duda conecte una manguera a la toma de presion del caño compensador y esta a una garrfa vacia, digamos con 60 PSI de presion. Cuando abri la garrafa salia gas por todos lados, un verdadero colador.
Asi que bueno, tema cerrado y valvula cambiada.
Gracias por la asistencia!!

Últimamente la norma de que en fábrica se revisa y verifica todo antes de salir , falla bastante.
Jajajaja !!
:D
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180673

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Gracias por cerrar el tema
.
El Repuestero te dejo la válvula averiada?
.
Cuando escribes "Solo para sacarme la duda conecte una manguera a la toma de presion del caño compensador y esta a una garrfa vacia, digamos con 60 PSI de presion. Cuando abri la garrafa salia gas por todos lados, un verdadero colador", es en la válvula problema.
.
Si es asi, ese Repuestero, es un Santo!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180689

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola José.
No, el arreglo fue que le llevara la averiada. Pero me sorprendió gratamente que me dio la válvula nueva para que la cambie y después le llevara la sana.
Y la que probé con la garrafa fue la averiada. Aunque me hubiera gustado mas abrirla con la amoladora o radial como le llaman ustedes.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET con falla??? hace 6 años 6 meses #180691

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
un dia de suerte,sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information