Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Algún entendido en Multi IV de LG ?

Algún entendido en Multi IV de LG ? hace 5 años 10 meses #185401

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!
Tenemos instalados dos unidades exteriores Multi IV y ambas manejan 12 unidades interiores.
Hay 4 zonas a climatizar; Las zonas 1 y 2 para la EXTERIOR 1 y las zonas 3 y 4 para la EXTERIOR 2. Hay cable bus para las exteriores, además de cada exterior con sus interiores.
Cada zona tiene su mando MASTER. Por tanto hay 4 MASTER. Como se trata de un edificio público, la propiedad nos pidió dejar los mandos MASTERS encima del falso techo. Así que todo se controla de una pantalla tipo Tablet a la que solo tiene acceso la propiedad.
A la puesta en marcha vino el SAT LG, Todo quedó funcionando, salvo algunos Cassettes que no estaban bien conectados (los cables de los mandos) y quedaban en marcha las 24 horas...hasta que el cliente nos avisó de la incidencia.
Hoy se ha subsanado pero daba un error de comunicación en la Tablet. Sin embargo desde cada MÁSTER podías encender y apagar los equipos que están a su cargo, pero como digo, desde la Tablet es imposible.
El caso es que hemos llamado al chico que vino a hacer la puesta en marcha y afirma que seguramente haya que direccionar de nuevo los equipos.
En su día lo hizo con el mando a distancia. Mañana queremos resolverlo, empezando de cero. Es decir, direccionar todo, pero no tengo mucha idea de cómo hacerlo, si hay que direccionar las exteriores, además de las interiores...en fin, seguramente me tocará mañana llamar al SAT y que me vaya guiando sobre la marcha.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Algún entendido en Multi IV de LG ? hace 5 años 10 meses #185428

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me imagino que las sonda ambiente estará inactiva del control Master ( falso techo) .
No es normal que haya que volver a configurar las direcciones de las unit interiores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Algún entendido en Multi IV de LG ? hace 5 años 10 meses #185440

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Nada, silenbloc, está todo resuelto.
Hemos configurado el MÁSTER de la zona 4, dándole una dirección nueva y voalá!!
No sé quién y cómo se desconfiguró.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Algún entendido en Multi IV de LG ? hace 5 años 10 meses #185445

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el guardia de noche que estaba jugando una partida, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information