Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Valor de sonda

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185485

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola amigos!
Hoy me pidieron ver un mini Split frio/calor por bomba, marca carrier, conjunto 53TQA1806.
El eq encendía, calentaba unos minutos, la temperatura de descarga de aire llegaba solo a 44C y paraba el ventilador exterior. Cuando arrancaba nuevamente funcionaba unos segundos y cortaba. Y lo raro es q desenergizaba la V4V. No podía tomar presiones porque andaba sin elementos de proteccion.
Ya de tarde fui, pero ya arrancaba unos segundos y cortaba todo, Mc, ventilador y V4V.
Ya con las dos placas fuera, mido los sensores de la u.i. y me dan el mismo valor. El que funciona mal es el sensor de temperatura de descarga del Mc. Mido algo de 70 kohm y cuando lo tomo con la mano cae hasta 56 y se abre. Cuando cierra mide 179 y cae hasta 56 y asi...

Alguien sabrá de que valor debe ser la sonda? Ntc o ptc?

Ya como ultima opcion estoy pensando en pedirle al electrónico que la anule, pero me gustaría mantenerla como corresponde.
Bueno quedo a la espera.
Gracias!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185486

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, pero es sonda o una especie de bimetal todo/nada? Si es sonda, podrías engañar a la máquina con una resistencia de electrónica fija, preguntando al servicio técnico de tu país por ese elemento del despiece. Si es bimetal o protección por temperatura tipo abierto/cerrado, con un puentecito basta.
Esa máquina creo que solo se vende en Argentina, aquí en España puede ser que tenga otro nombre de modelo o la comercialice otra empresa del grupo, he estado mirando en el directorio online de la documentación de los modelos Carrier (eto carrier) y no me aparece ese modelo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185489

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo por acá un calor de narices y por allá ya empieza la temporada de frío lo que son las cosas Jajaja!! , normalmente los sensores de descarga tienen distinta escala .
A falta de más datos , habría que revisar el motor-ventilador unit interior así cómo el consumo del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185491

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Jebe y Silen.
Es sonda. Yo tampoco encuentro nada. Segun las etiquetas es "fabricado" aqui. Anoche me pasaron un diagrama de otro equipo que tiene todas las sondas de 10K y la de descarga de 200K. Ese valor me cierra mas por la lectura que tengo cuando se cierra, unos 177Kohms.
me estoy yendo para la casa de electronica a ver si consigo la sonda, sino sera o anular sonda o poner placa universal, cosa poco feliz.
Y HACE FRIO!!! NO ESTA PA INODORO SIN TABLA!!!!
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 5 años 10 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185493

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, por el foro el tema de las sondas esta subido varias veces, en la sala
el valor estandar esta en 20ºc es de 10 kilo-ohmios sonda ambiente2,5v cc.
sonda de tubo 5kilo-ohmios 2,5 v. cc.
la que dices de descarga son 200kilo-ohmios 4,5v cc.
otras 5 kilo-ohmios a 25 ºc
esta sonda esta para frio o para calor, si estan bien , los valores , pues ya sabes,
si es la sonda es la interior, que esta en el lateral,corta el equipo si la temp es muy alta, calor excesivo, o si no detecta calor,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185494

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, por el foro el tema de las sondas esta subido varias veces, en la sala,
el valor estandar esta en 20ºc es de 10 kilo-ohmios sonda ambiente2,5v cc.
sonda de tubo 5kilo-ohmios 2,5 v. cc.
la que dices de descarga son 200kilo-ohmios 4,5v cc.
otras 5 kilo-ohmios a 25 ºc
esta sonda esta para frio o y para calor, si estan bien los valores vale seria de placa , pero si esta fuera de rango seria la sonda
la sonda es la interior, que esta en el lateral,corta el equipo si la temp es muy alta calor excesivo, o si no detecta calor, sal
Última Edición: hace 5 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185495

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
HACE FRIO!!! NO ESTA PA INODORO SIN TABLA!!!!
Jajajaja !! Hay le diste .


Verificación de sonda .
¿Que temperatura de descarga tiene el compresor?
Es normal o anormal .
¿Carga de refrigerante es correcta ?
Última Edición: hace 5 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185496

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.

Bueno, por lo pronto solucione con la venia del electrónico poniendo una resistencia fija de 10k. Lo probé con varios arranques antes de armarlo sin problemas. Ya todo montado levanto bastante temperatura y el ventilador exterior comenzó a ciclar normalmente.
También me prepare comprando dos termistores de 100k c/u para reemplazar la resistencia en caso q de problemas, pero no creo que ocurra

Estos dias se anuncian temperaturas de 2-4 grados por las mañanas asi q veremos como responde. Estará a prueba por un par de días.

Gracias Joseb por el dato de las sondas, ya se para la próxima vez.

Una vez mas, Gracias .
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185497

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
HACE FRIO!!! NO ESTA PA INODORO SIN TABLA!!!!
Jajajaja !! Hay le diste .


Verificación de sonda .
¿Que temperatura de descarga tiene el compresor?
Es normal o anormal .
¿Carga de refrigerante es correcta ?

Hola Silen!!
No tome la temperatura de descarga pero se q esta dentro de los valores normales.
Hace cosa de 20 dias desmonte la u.i. para mantenimiento y como estaba 0km aproveche para verificar presiones y temperaturas (las anote para subirlas al post de Jebesat de carga por salto térmico en la u.e. y como soy un ejemplo de orden y organización, perdí la hoja con las anotaciones).
Con una temperatura ambiente de 23C, solo subía hasta unas 310psi asi q agregue unos gramos hasta q llego a las 350 y comenzó a ciclar el ventilador, el consumo estaba en torno a los 9,8/10A cuando llegaba al corte del ventilador y bajaba hasta 8A.
Si en ese momento la temperatura de descarga hubiera estado muy alta ya hubiera cortado el funcionamiento del compresor. No lo hizo y vino funcionando muy bien, por lo tanto con los 18 grados de esta tarde y los 3 de mañana a las 7 no tendremos novedades.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185509

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Siento insistir pero no me cuadran ésas presiones ¿que refrigerante lleva el equipo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185513

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Silen.
Lleva el viejo, leal y nunca bien ponderado r22, puro, no reemplazo.
No lo había comentado???
Por eso me te cuadran las presiones.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 10 meses #185538

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tampoco me cuadran , con 261 psi el equipo tendría que empezar a ciclar ventilador unit exterior .
Algo más hay .......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information