Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Paro de ventilador interior

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185558

  • Ruuko
  • Avatar de Ruuko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • O-)
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas, quería preguntar sobre una idea que se me ha presentado , en este caso con una daikin de conductos. Me gustaría conseguir que el ventilador de la unidad interior se parase cuando para el compresor. De normal en frío el ventilador está siempre funcionado, y he pensado que a lo mejor es una opción que se puede programar. Alguien lo ha podido o sabe de e posible lograrlo??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185561

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Supongo que sera posible pero es una informacion que solo la tienen los tecnicos oficiales.
Al menos en General/Fujitsu y en aparatos split pared ya me ha tocado hacer este cambio en un par de aparatos pero a la inversa de lo que quieres hacer tu. Esta función es programable desde el mando a distancia siguiendo una determinada secuencia que en un par de hojas esta explicado.
Si ningún compañero te puede ayudar te recomiendo busca esta información directamente con los técnicos de Daikin ya que como te digo es información limitada a ellos.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185568

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo .
¿puedes dar más datos del equipo que tienes instalado ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185569

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Exceptuando los equipos muy antiguos mas de 10 años es una opcion que no es posible y te comento el porque. Todas las unidades son inverter y el principio de este sistema es adaptar en tiempo casi real la potencia ala demanda si paras el ventilador conviertes un sistema PID en un todo-nada, ademas en los equipos de conductos lo normal es que sea la sonda de retorno la que lea la temperatura (esto si se puede cambiar y que sea el termostato ambiente o media de las dos).
Si pides esta opcion seguramente sea porque molesta el aire entonces no tienes un problema en la unidad tienes un problema en el calculo de conductos o ejecucion de los mismos ya que si la instalacion esta bien diseñada no deverias de notar corrientes de aire ni diderencias de temperaturas en una misma instancia. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185592

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
no se puede ya que podria producir un error o una averia en la placa electronica s tipo de inventos puede producir averias el dia de mañana , siel equipo en l configurcion de fan , no tiene esa opcion no deveris modificarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185603

  • Ruuko
  • Avatar de Ruuko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • O-)
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Es por petición de un cliente un poco pinillo... Llamaré a daikin directamente a ver si fuera posible. Muchas gracias por vuestros comentarios. Claro el tema sería cambiar la detección de temperatura a la sonda q lleva el termostato. Comentaré si me dicen algo los de daikin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185611

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por poder se puede de echo vienen con los ajustes a parte de otros al instalar el equipo .
Normalmente cuando el equipo alcanza la temperatura de set baja el caudal al mínimo , si al usuario le molesta ése bajo caudal se puede modificar aunque en contra habrá mayor diferencial de temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185669

  • Ruuko
  • Avatar de Ruuko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • O-)
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Compañer@s, al final he podido cambiar varios parámetros del termostato para poder lograr:
a)que la máquina pare ventilador interior al llegar a la temperatura deseada.
B) Que la temperatura de referencia para llegar a la temperatura deseada sea la de la sonda del termostato y no la del retorno.
Hablando con el servicio técnico me lo han explicado paso a paso.
Graciass
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185671

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias a ti por terminar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185675

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... los equipos simpre trabajaron asi, un termostato que te dice la temp interior y es lo que manda parar el ventilador interior, ese termostato es el que esta en el frontal de la bateria de interior,
eso ahora dicen que es una sonda de temp ambiente, esta situada igual, no inventaron nada,
termostato manual, lleva una sonda si verdad , y la sonda que llaman ahora donde va pues al mando para regular la temp interior, lo que seria termos.....interior
ahora esta recojido atrabes de una targeta o galleta, y antes fue un termostato sin mas mecanico, se regulaba igual dando a la rueda del termostato, y ahora dando al mas o menos del mando, que cosas,
para mi todo sigue igual esta el inverter y que, el circuito es lo mismo , sal...
le pueden poner muchas sondas, muchas zarandajas adornar la maquina con lucecitas, al final, creo que lo qe se deberia de conocer es como funciona un circuito,frigorifico, y conocer la parte electrica . sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Paro de ventilador interior hace 5 años 10 meses #185676

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... los equipos siempre trabajaron asi, un termostato que te dice la temp interior y es lo que manda parar el ventilador interior, ese termostato es el que esta en el frontal de la bateria de interior, mejor dicho sonda,
eso ahora dicen que es una sonda de temp ambiente, esta situada igual, no inventaron nada,
termostato manual, lleva una sonda si verdad , y la sonda que llaman ahora donde va pues al mando para regular la temp interior, lo que seria termos.....interior
ahora esta recojido atrabes de una targeta o galleta, y antes fue un termostato sin mas mecanico, se regulaba igual dando a la rueda del termostato, y ahora dando al mas o menos del mando, que cosas,
para mi todo sigue igual esta el inverter y que, el circuito es lo mismo , sal...
le pueden poner muchas sondas, muchas zarandajas adornar la maquina con lucecitas, al final, creo que lo qe se deberia de conocer es como funciona un circuito,frigorifico, y conocer la parte electrica . sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information