Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: fallo en aire acondicionado marca payne

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185850

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
estimados compañeros del foro:
tengo un problema con un equipo de aire acondicionado marca payne dividido de 5 t.r.
este equipo despues de 1 o 2 horas se oara la ventilacion de la turbina y se queda trabajando el compresor.
ya revisé capacitor, voltaje, amp- de motor de turbina, calentamiento de motor y todo está bién.
lo que ví es que tiene una tarjeta electrónica dentro del evaporador. será ahí la falla?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185853

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
¿Lo usas en modo frío o calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185872

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
es solo frió compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185875

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol seguro que el motor no tendra los rodamientos mal,mucha temp,
y la sonda de temp a que temp esta,
no sabes si corta por temp ambiente,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185877

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
el motor está bién. estoy haciendo pruebas en el termostato lo puse en modo fan en vez de auto donde lo tenían.
también lo puse a menor temperatura en el termostato para ver si no es allí el fallo en que al parar por temperatura pare la turbina y el compresor no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en aire acondicionado marca payne hace 5 años 9 meses #185884

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el problema lo tienes en la turbina interior , la causa la puedes tener en el deterioro de la bobina de alguna de las velocidades .
Puedes probar en dejarlo en alguna velocidad fija e ir verificando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information