Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Avería ventilador unidad interior split tango

Avería ventilador unidad interior split tango hace 5 años 9 meses #186024

Saludos.
Estoy un poco oxidado tras mucho tiempo de inactividad en el mundo del frio y necesito vuestra opinión sobre una averia que tengo en una Tango PI12-410-IC (las marca del grupo Disco) del año 2009 con los siguientas sintomas:

La turbina tangencial del split no gira y por tanto no hay caudal de aire. Procedo pasando la máquina a modo ventilación y pulso "on" no consiguiendo nada. Desconecto la alimentación y al conectarla y pulsar "on" la turbina comienza a girar con un caudal aceptable pero aproximadamente a los 20 segundos se para y no vuelve a girar hasta que vuelvo a resetear el equipo.

Se me ocurren 2 posibles fallos:
1.- La protección (termistor) de la turbina dispara y es la que deja f/s la turbina.
2.- La sonda de temperatura interior está fallando y corta la maniobra de la turbina.

¿Veis otras posibilidades?
¡¡¡ ESPABILA !!! Que la vida son dos días
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería ventilador unidad interior split tango hace 5 años 9 meses #186025

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la turbina arranca 20 segundos y luego el equipo para por error. Por eso luego ya no puedes hacer nada: queda bloqueada hasta que quitas tensión.
Qué código de error o leds te da?
Si en modo ventilación no funciona la interior y no cambia las velocidades (tras quitar tensión y resetear el error), tal vez sea la placa de la unidad interior. Me inclino más por la placa que por el motor del ventilador o las sondas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería ventilador unidad interior split tango hace 5 años 9 meses #186026

jebesat escribió:
Hola, la turbina arranca 20 segundos y luego el equipo para por error. Por eso luego ya no puedes hacer nada: queda bloqueada hasta que quitas tensión.
Qué código de error o leds te da?
Si en modo ventilación no funciona la interior y no cambia las velocidades (tras quitar tensión y resetear el error), tal vez sea la placa de la unidad interior. Me inclino más por la placa que por el motor del ventilador o las sondas.

Gracias por tu respuesta.
Pues me parece que andaba equivocado y creo que es el condensador de arranque. Es de 1.5µF 450vac y
cuando lo testeo con el capacimetro me indica 0.053 en la escala de 2µF. Está frito.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
¡¡¡ ESPABILA !!! Que la vida son dos días
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería ventilador unidad interior split tango hace 5 años 9 meses #186027

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ah, qué suerte, era de esas antiguas. Me imaginaba los motores de ahora, sin condensador, que van a la placa. Mejor así. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information