Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Split roca York DBO 570 AG Se para en calor

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188467

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañero.

Tengo un problema con un Split roca. Y es que en frío funciona ok. Pero al pasarlo a calor empieza a funcionar bien y se para y la luz de operación no para de parpadear continuamente. Si lo apago y lo enciendo vuelve a hacer lo mismo pero ya os digo k solo en calor en frío trabaja ok.

Me podéis echar una mano a saber que puede ser ya que no encuentro ningún manual de taller de esta máquina..

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188473

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Sin más datos pueden ser varias las causas , desde alguna sonda ( bien del intercambiador interior o exterior ) así como la válvula 4 vías trabada en modo frío .
¿Puedes comentar la secuencia de funcionamiento hasta que da el error?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188478

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes... La máquina trabaja bien en frío y en calor cuando la enchufas también de presión está bien. Y e calor también empieza a calentar y la makina trabajando. Ok pero al cabo de unos 5 o 10 min. Se para en calor marcando ese. La desconecto y la vuelvo a conectar y se pone a funcionar y otra vez lo mismo. Pero solo en calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188487

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El equipo es inverter y refrigerante r410a , yo verificaría sensor de intercambiador interior.
¿El ventilador exterior en ésos 5 ó 10 " de funcionamiento cómo actúa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188491

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No. El equipo no es inverter, y el refrigerante es R407c , el ventilador exterior arranca funcionando hasta que se para la maquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188506

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Que presión de alta tienes en ésos momentos ?
El círculo se va estrechando ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188516

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Unos 16 bar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188518

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no entiendo si necesitas que la maquina trabaje en calor ,por que la pones en frio, los juegos no son buenos, que temp tienes en el habitaculo cuando para ,sabes si para por termost de temp, o por otra razón,no vale puse un acento, bueno y cuanto hace que no se limpia esa bateria y el filtro,seria una solucion sal....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188519

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No entiendo lo que quieres decir.... La máquina falla en calor en frío trabaja bien... La batería y filtros están limpios y de refrigerante también... No sé qué es lo k kieres decir con lo que me as dicho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188521

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
.
Última Edición: hace 5 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188527

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un poco baja la presión de alta ,si el compresor lleva sensor de descarga lo revisaría así cómo la temperatura.
El ventilador de la unit interior si lo pones en modo manual a máxima velocidad ¿ llega a ella?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split roca York DBO 570 AG Se para en calor hace 5 años 3 meses #188531

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Pues no he comprobado lo del ventilador pero si lo pones en frío a 16 funciona de lujo. Mañana reviso lo del ventilador y miro la sonda aver qué tal y tedigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information