Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188639

  • piolin49
  • Avatar de piolin49
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buenos días:
en una instalación, necesito encajonar dos unidades exteriores en una obertura realizada al efecto (hueco en fachada) porque no se pueden poner en la pared ni en el tejado.
He leído post y unos dicen que se debe dejar unos 20 cm entre unidades y entre unidades y paredes y techos. en otros he leído que se debe dejar un orificio del doble de la sección del ventilador.
Entiendo que es una instalación desaconsejable, pero es la única forma de ponerlo.
En la obertura se colocará una celosía abatible para dejar entrar y salir el aire.
¿Qué medidas recomendaríais?
¿Separaríais lel flujo de entrada y salida con alguna tabica?
Ya me decís.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188640

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Piolín, la palabra "encajonar" ya asusta jeje. Cada modelo debe indicar las distancias mínimas para su instalación, de todas formas si prevés que el aire puede retornar haz la separación que propones, ten en cuenta que en la celosía puede rebotar el aire caliente y retornar a la condensadora, un saludo y suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188641

  • piolin49
  • Avatar de piolin49
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Hola de nuevo:
La idea es poner una celosía motorizada y las lamas colocarlas prácticamente en horizontal.
Lo decía porque, seguro a alguien le habrá pasado, aunque sea una vez en la vida.
Ya me decís los demás.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188644

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahora lo llaman Celosía abatible , más bien diría yo encarcelamiento por asfixia .

Las unit exteriores deja el espacio suficiente para poder reparar y hacer mantenimiento ( piensa en que tú vas hacer el trabajo ) .

Opciones a la celosía :
Rejilla tipo tramex ( inconveniente se ven las unit exteriores ) .

Rejilla de hierro con lamas a 45ºC como mínimo .

Rejilla con lamas ajustables manualmente ( lacadas de varios colores , normalmente blanco .

Una vez escogido el cerramiento , embocar la impulsión del ventilador y si el equipo tiene varios ventiladores hacerlo independientemente a cada uno.

Y supongo que ya sabrás que la garantía de los equipos la pierdes .
Última Edición: hace 5 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188713

  • piolin49
  • Avatar de piolin49
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Gracias por responder:
Voy a poner, como decía el compañero, una celosía motorizada con lamas abatibles. Es decir, al activar los aires las lamas se abrirán.
Lo que no sé si mejor abrirlas a aproximadamente 90 º (lamas casi horizontales) para que el aire pase con mas soltura. o a 45 o 60 ª, pero el aire de entrada o salida siempre tendrá algo más de resistencia.
Ya me decís.
Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito Encajonar U. Exterior en hueco fachada hace 5 años 2 meses #188716

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Lo ideal, de las dos opciones que planteas, es lamas a 90º ya que así la celosia presentara menos perdida de carga para el ventilador que a 45 o 60º.

Pero en cualquier caso si vas encajonar la unidad exterior, y tu mismo al abrir el hilo con ese adjetivo lo habrás adivinado, cobra la instalación cuanto antes y sobre todo antes de que lleguen los calores fuertes o tengas una avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.346 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information