Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema con equipo elyte

problema con equipo elyte hace 5 años 2 meses #188740

  • monpevi
  • Avatar de monpevi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas, tengo un problema con un equipo compacto cuando lo pongo en bomba de calor la condensadora es la que tiene el frío y la evaporadora el calor , pero y lo pongo en frío en baja se queda sin presión tiene una valvula de cuatro vias y dos valvulas de expansión termostatica una en cada circuito, me pueden ayudar .
La valvula de cuatro vias parece que funciona bien.
GAS-R22
Gracias y un saludo.
YIYO
Última Edición: hace 5 años 2 meses por monpevi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con equipo elyte hace 5 años 2 meses #188744

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si te funciona bien en un modo y mal en otro, podría ser el antirretorno que hay en paralelo a la válvula de expansión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

problema con equipo elyte hace 5 años 2 meses #188761

  • monpevi
  • Avatar de monpevi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas, no funciona bien, lo que hace cuando la pongo en bomba de calor un vez de echar el aire caliente dentro lo echa frío y el calor lo echa fuera .
La valvula de cuatro vias cambia .
Cuando la paro hace el ruido ese que hace cuando suelta el gas como para desescarchar
Otra cosa que he comprobado es en modo frío se queda sin presión en baja.
Gracias
YIYO
Última Edición: hace 5 años 2 meses por monpevi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con equipo elyte hace 5 años 2 meses #188771

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Presiones de trabajo , temperatura de descarga , recalentamiento , consumo compresor según el nominal, estado ventiladores unit exterior ( ciclan , están siempre en funcionamiento , están parados)....etc...etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

problema con equipo elyte hace 5 años 2 meses #188773

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno esa maquina supongo que tiene años años, no la tires , pero si se va a de calor a frio, es por que no hara el cambio, y se vuelva a la posicion. a la posicion anterior inicial, tienes que saber que que una es para calor y la otra para frio, pero hay unas valv. retenedoras que te dicen por donde pasa el gas en frio o en calor, no pasan siempre por las val de exp o no hace el cambio o es la valv de retencion tienes que saber si trabaja cerrada o abierta ,
invierno calor solenoide energizada
verano frio valv sin energizar
hay 3 tubos en un lado de la valvula, modo frio sale por el de la derecha,
en modo calor sale por el de la izq,solenoide energizada energizada
comprobar las sondas,
sonda de tubo interior sal......
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information