Si, tenemos una segunda máquina idéntica, que funciona bien, y es de la que hemos intercambiado los componentes (placas, sondas bobinas etc). la mediciones que hemos ido comparando (disponemos de un manómetro testo digital 550s) con el equipo que funciona en bien en calor, son idénticas, presiones de baja, alta, temperaturas de gas y liquido, recalentamiento y subenfriamiento, saltos térmicos y consumos. En calor son prácticamente iguales, en frio, al inicio son iguales y el fallo se produce al iniciar el funcionamiento del segundo compresor, que en la que funciona bien mantiene las presiones y el recalentamiento a 5ºC y la que no funciona se va a 20ºC, porque se nos baja la presión de baja mucho, sube la temperatura de aspiración, sube la presión de alta, hasta que a un valor de una presión de unos 4,5 bar, para el segundo compresor y continua funcionando el primero, pero con valores de recalentamiento muy alto 15ºC, y así queda ya permanentemente hasta que la apagamos y volvemos a encender en el termostato que repite el mismo ciclo.
Una prueba que hicimos, que por eso cambiamos la válvula de expansión electrónica interior, es que usando el imán abrimos al máximo la válvula y empezó a funcionar bien, ósea recupero la presión de baja y volvió a arrancar el compresor, claro que sin control sobre la expansión, empezó a bajar demasiado el recalentamiento.
Se que es una avería muy rara, ya la han visto una empresa que lleva el Sat de Eurofred de Cádiz y no supieron decir que podría ser, ellos llamaron al servicio oficial de Eurofred, que la vieron y nos dijeron que el fallo era la válvula de expansión de la ud exterior, que también se cambió junto a la válvula de retención, el conjunto completo, y sigue igual, dando el mismo fallo.
Perdón por extenderme tanto, pero en 28 años que llevo trabajando, en tres empresa de sat de climatización y ahora que llevo 7 en la mía, no me había encontrado una avería tan rara. Saludos.