ESTIMADOS COLEGAS ME HE ENCONTRADO CON UN PROBLEMA SISTEMATICO, EXCESIVA CONDENSACION EN TUBERIAS EXTERNAS DE EQUIPOS SPLIT DE 24000 BTU LG EN LOS TUBOS DE ALTA Y BAJA PRESION, HE REALIZADO DIFERENTES CORRECTIVOS, COMO CAMBIAR LAS CAMISAS DE LOS TUBOS, VERIFICAR EL NIVEL TERMICO DE LA HABITACION Y TODO SE ENCUENTRADENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES, AUN ASI PERSITE EL PROBLEMA DE CONDENSACION EXCESIVA, ALGUIEN TIENE SUGERENCIAS?,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: CONDENSACION EXCESIVA EN UNIDADES SPLIT
hace 13 años 10 meses #38729
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Utilizando las artes adivinatorias, se debe referir a la "condensacion del agua".
Impermeabiliza cada tubo independiente uno del otro, mayor aislamiento (mayor espesor de pared del tubo aislante) en cada tubo, NO JUNTOS; CADA TUBO CON SU AISLAMIENTO.
Y VUELVE A IMPERMEABILIZAR.
Existe el concepto "barrera de vapor", en los aislamientos, estudia lo que es?.
Y protegelos del Sol y la lluvia.
Los tubos de aislante, ARNOFLEX, VASCOCEL, RUBATEX, AERROFLEX, SUPERLONG, etc,
para climas tropicales y alta humedad, no sirven. Y menos con el espesor de 3/8".
Lo mas importante es la ·barrera de vapor".
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: CONDENSACION EXCESIVA EN UNIDADES SPLIT
hace 13 años 10 meses #38740
amigo INSTALAORIENTE te comento un tema , en Internet escribir en mayúsculas es sinónimo de grito , te rogaría que en tus próximas intervenciones no abusaras de las mayúsculas , por favor ,
ahora al tema que nos traes
posiblemente el problema este en lo que te comenta el amigo jose , ya que si existe una gran condensación en las tuberías es por que el aislamiento no esta haciendo su trabajo bien , ya sea por deficiencia de este o por que su espesor no es el adecuado , revisa las indicaciones del fabricante en referencia de el aislamiento que estas utilizando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: CONDENSACION EXCESIVA EN UNIDADES SPLIT
hace 13 años 10 meses #38750
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.