Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cambio de aceite a una enfriadora

cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39038

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
muy buenas amigos, ¿alguien me podria decir los pasos a seguir para realizar un cambio de aceite a un compresor semihermetico?, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39043

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola david

primero tendrás que recoger el gas ,

bien si la instalación posee deposito ; cerrar la llave de salida del deposito (linea de liquido)
y esperar hasta que la instalación pare por vació ,

una vez parada por vació; desconectas la corriente de la instalación,(para evitar que el compresor arranque mientras trabajas en el)
paso siguiente cierras las llaves de aspiración y alta del compresor,

una vez cerradas , recoges el poco gas del compresor con una recuperadora, así no tendrás ningún gas el el compresor, puedes ver este vídeo donde se muestra el cambio de aceite y unos depósitos para tal fin

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...ew&catid=15&id=27517

una vez extraído el aceite por la parte mas baja del compresor (si no tienes estos depósitos del vídeo) limpias el filtro del cárter del compresor y carga según nivel del fabricante ,

una vez cargado solo te quedara hacer vació al compresor , y abrir las laves de el mismo , una vez abiertas abres la llave del deposito (linea de liquido ) y pones en marcha , espero haberte ayudado un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39127

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
La Faraona te lo puesto todo bien clarito jejeje
Y si puedes hazte un recipiente como el que te enseña manolo en el post, que yo debo decir ya lo he llevado a cabo y la verdad te quita un huevo de tiempo en realizar el cambio y todo limpio (sobre todo todo limpito) a si que manolo sigue dándole vueltas al coco y deleitanos con cosas nuevas que te seguiremos los pasos

Un abrazo manu
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39132

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pepe en Madrid haber si entre los dos inventamos algo de herramientas y la fabricamos en conjunto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39134

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Vale pero vete pensando en algo para entrar en terreno que si no luego solo beberemos cerveza jajajaja
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39139

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Venga vosotros pensais algo, y tranquilos que yo me encargo de cuidar las cervezas.
jajajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 13 años 10 meses #39144

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No Luis si se trata de pensar algo todos con la cervecita en la mano jejejejejeje
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de aceite a una enfriadora hace 11 años 7 meses #98044

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information