Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: tarjeta electronica

tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40313

  • fiorino1
  • Avatar de fiorino1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola a todos necesito me pueden ayudar con conseguir catalogo de informacion de una tarjeta electronica nro DP-3-vo SW921M5600A para un split carrier.el fusible esta quemado.les agradesco repuesta. Tambien les agradesco para conseguir el catalogo de un transformador numero 73 0009-001 A1355 de 110v esto es para un simulador didactico de un refrigerador.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40316

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Fiorino no se de que parte eres, pero decirte que si es solo el fusible es cambiar por otro igual y listo y si es varistor igual, ahora si necesitas cambiar placa, dirígete a totaline tiene pagina web, que es el distribuidor de repuestos de carrier y en cuanto al trasformador seguro que puedes encontrar uno de similares características en alguna tienda de electrónica

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40327

  • fiorino1
  • Avatar de fiorino1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes soy profesor de refrigeracion en venezuela. y cambiar un fusible es lo mas facil del mundo.se cambio el fusible y todavia no arranca la unidad condensadora.pero esa quemada de fusible es motivo para revisar bien todo asi haya arrancado.disculpa haberle enojado si fue asi.por aca no tenemos esa cultura de estar cambiando todo sin revisar exactamente cual es la causa de la falla.creo que el objetivo del foro es tambien que todos nos ayudemos sin distingo de persona,raza o credo.tampoco se quien eres ni de donde eres pero creo que con esas repuestas que estas dando lo que hace es espantar al publico que quiere con mucho amor humildad y respeto este sistema.ayudemos de verdad esta causa que nacio y la pario quienes alguna vez fueron tambien principiantes de esta rama.Mis mas sinceras disculpas a todos si falte a las normativas del foro.Buen dia espero repuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40347

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola fiorino... se nota que no conoces a pepekelvin. Si te preguntó de donde eres es para saber que proovedor puede haber por tu zona. Aquí no se discrimina a nadie según mi poca experiencia en el foro. A mí me han ayudado desde el primer día. Si te sirve de ayuda entra en la página carrier españa.es para solicitar información.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40351

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
fiorino1 escribió:
buenas tardes soy profesor de refrigeracion en venezuela. y cambiar un fusible es lo mas facil del mundo.se cambio el fusible y todavia no arranca la unidad condensadora.pero esa quemada de fusible es motivo para revisar bien todo asi haya arrancado.disculpa haberle enojado si fue asi.por aca no tenemos esa cultura de estar cambiando todo sin revisar exactamente cual es la causa de la falla.creo que el objetivo del foro es tambien que todos nos ayudemos sin distingo de persona,raza o credo.tampoco se quien eres ni de donde eres pero creo que con esas repuestas que estas dando lo que hace es espantar al publico que quiere con mucho amor humildad y respeto este sistema.ayudemos de verdad esta causa que nacio y la pario quienes alguna vez fueron tambien principiantes de esta rama.Mis mas sinceras disculpas a todos si falte a las normativas del foro.Buen dia espero repuesta.

amigo jose perez (fiorino1) como ya te indico el compañero tololo360 la pregunta del moderador pepekelvin es a cuento de ayudarte a encontrar un proveedor cercano a tu lugar de origen en el caso de que tu residencia fuera española , ya que si es de otro país es mas difícil el aconsejarte ya que ignoramos ,

también comentas que el objetivo del foro es ayudar a todo el mundo !! cierto ¡¡ e hay que el amigo pepekelvin se estaba preocupando por saber tu zona de escritura para poder intentar de ayudarte mejor

amigo jose para nada faltaste a las normas del foro , en todo caso mal interpretaste una frase de el amigo que intentaba ayudarte , pero amigo mio créeme que eso es muy frecuente ya que en este foro confluimos mucha gente de distintos países y es muy lógico que en cada lugar nos expresemos de distinto modo y manera para decir lo mismo , una vez aclarado este mal entendido y sabiendo que nos escribes de la querida patria de nuestro amigo joseregue sigamos con el tema , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40375

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Pienso lo mismo que los compañeros, era sólo para indicarte el proveedor. Y precisamente los que han contestado son de los que revisan bien antes de cambiar.

Ahora, ponerte a reparar una placa sin esquemas...... misión suicida por las horas que vas a echar.Si esas horas se las cobras al cliente, te va a costar más o menos lo que la placa nueva.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40387

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Señor Fiorino no es mi intención y créame, discriminar a nadie por su zona geográfica.
Como bien le explicaron los compañeros solo era para darle una dirección adecuada a su zona.
Dice que el fusible ya lo cambio, pero a esta información solo accedemos en su segundo post.

Este es un foro en el que tratamos de ayudarnos unos a otros y en el que si en la consulta no se dan pelos y señales de todo el proceso de avería, como comprenderá no somos adivinos.
Me refiero al hecho de que no se cuales son sus conocimientos y si cambio el fusible en su primer post no lo dijo (espero me entienda)

Bueno sobre la avería de la tarjeta electrónica, decirle como ya sabrá al ser profesor de refrigeración puede ser debida a una subida de tensión, mal conexionado de la interconexión o otros factores, de los cuales no nos comenta nada.
Si fue debida a una subida de tensión le diría que compruebe el varistor de la placa (puede encontrar información en el foro)

Sobre lo de cambiar piezas sin saber a ciencia cierta créame soy y lo puede comprobar de las personas en el foro, que como a tantos le gusta cambiar una pieza por que este mal y no por buscar la avería, es mas he recriminado en alguna ocasión esta practica.

La diferencia esta cuando se trata de en este caso una placa electrónica, que como ya le han dicho a veces es difícil encontrar el elemento electrónico roto y eso demora y sube la factura, siendo en la mayoría de los casos mejor cambiar la placa o en su caso buscar una placa universal que son muy baratas (también puede encontrar información en el foro)

Como ve por todos estos factores era mi pregunta de su situación geográfica, ya que en España disponemos de placas universales y alguna que otro elemento electrónico, que en algunos lugares es imposible encontrar (por comentarios de compañeros de otros países)

Así que no se enoje, ya que yo no lo he hecho ya que solo quise ayudarle

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 13 años 9 meses #40843

  • fiorino1
  • Avatar de fiorino1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
ok tambien pido disculpa.bueno y seguimos adelante por el exito de este medio.lo felicito.gracias por todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tarjeta electronica hace 11 años 7 meses #98388

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information